Новичок

Регистрация: 23.09.2010

Винница

Сообщений: 8

23.09.2010 в 09:51:59

Здравствуйте! Помогите правильно (с точки зрения контролирующих организаций) сделать електропроводку в кабельных коробах. Проводка делается в магазине трехжильным медным проводом. Пожалуйста не отсылайте к профи, они у нас редкие и дорогие.
Буду рад любой подсказке, но наиболее важные с моей точки зрения вопросы обозначу:

  • сколько кабелей (в двойной изоляции) можно улаживать в один короб?
  • можно ли в один короб поместить кабель ввода к електрощитку и кабели разводки по потребителям?
  • можно ли провод защитного заземления упаковать в кабельный короб вместе с другими кабелями?
  • как правильно завести кабеля в навесной осветительный щиток (там три дырки снизу), что в какую дырку?
  • можно ли (нужно ли) снять верхнюю изоляцию с кабелей перед вводом их в щиток (иначе у меня не влезут)? Спасибо!
0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

23.09.2010 в 10:09:32

по коробу вот что в ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произволь- ным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

по остальному еще не дочитал :) но с логической точки зрения проблем по всем вашим вопросам не вижу.

0
bestsponsor
bestsponsor
Новичок

Регистрация: 23.09.2010

Винница

Сообщений: 8

23.09.2010 в 13:27:08

А как правильно делать ввод кабелей в навесной щиток? Три дырки заполнять как хочешь, или же отдельно фаза, ноль, защ.провод? Ввод питания на щиток через отдельную дырку (сверлить?), сверху просверлить можно?

0
Andrey1812
Andrey1812
Местный

Регистрация: 16.09.2009

Москва

Сообщений: 198

23.09.2010 в 13:35:06

ммм, силовые щиты не собирал (тока так для дома,для семьи) но те щиты которые попадались все имели намеченные отверстия и сверху и снизу. про отдельно ноль, фазу не очень понял - кабель до щита идет одним целым, перед (или сразу после) отверстием разделывается, а в щите разводится уже куда надо. думаю как-то так, надо у других поспрошать...

0
bestsponsor
bestsponsor
Новичок

Регистрация: 23.09.2010

Винница

Сообщений: 8

23.09.2010 в 13:51:22

Я думал найти фотки таких щитков на форуме. Долго искал , но нигде не показан ввод кабелей в навесной щиток. Вот такая невезуха.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.09.2010 в 14:08:20

  • как правильно завести кабеля в навесной осветительный щиток (там три дырки снизу), что в какую дырку?
  • можно ли (нужно ли) снять верхнюю изоляцию с кабелей перед вводом их в щиток (иначе у меня не влезут)?

Желательно чтобы в щите остался 1-1.5 см неразделанного (с внешней оболочкой) кабеля. Если не лезут - расширяйте отверстия в щите Размер короба вам указали верно. - кабеля там должны лежать свободно (40% сечения) Главное чтоб снаружи короб плотно прилегал к щиту и было не видно щелей а в них жил проводов.

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 842

23.09.2010 в 22:58:52

bestsponsor написал :

  • сколько кабелей (в двойной изоляции) можно улаживать в один короб?

Сколько угодно, лишь бы не занимать более половины короба (на глаз) - замерять объём никто не будет.

bestsponsor написал :

  • можно ли в один короб поместить кабель ввода к електрощитку и кабели разводки по потребителям?

Вводной кабель на счётчик прокладывается отдельно - остальное можете совмещать.

bestsponsor написал :

  • можно ли провод защитного заземления упаковать в кабельный короб вместе с другими кабелями?

Можно

bestsponsor написал :

  • как правильно завести кабеля в навесной осветительный щиток (там три дырки снизу), что в какую дырку?

В любую. Можно и новые насверлить.

bestsponsor написал :

  • можно ли (нужно ли) снять верхнюю изоляцию с кабелей перед вводом их в щиток (иначе у меня не влезут)?

Странно, а как вы их туда с изоляцией будете вставлять?. Обычно кабель заводится, а потом разделывается непосредственно в щитке, лишнее обрезается. Иначе вы замучаетесь всё вымерять.

0
bestsponsor
bestsponsor
Новичок

Регистрация: 23.09.2010

Винница

Сообщений: 8

23.09.2010 в 23:14:42

Спасибо за ответы всем! Теперь почти все прояснилось. Жаль раньше не спросил - теперь короба нужно поменять на более жирные.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

24.09.2010 в 00:42:20

bestsponsor написал : теперь короба нужно поменять на более жирные.

если крышка спокойно закрывается, ничего не надо менять, эти сказки про проценты, для проектировщиков

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 842

24.09.2010 в 01:35:41

юра Т написал : если крышка спокойно закрывается, ничего не надо менять, эти сказки про проценты, для проектировщиков

В принципе - да. 2bestsponsor Проверять наполнение пожарники не будут. Если приёмная комиссия только ради принципа заглянет? И мало ли что случиться может? Решайте сами. Может и обойдётся. Посадят вас, если от этого кто-то пострадает. ;) Заменить короба нет ничего проще, проводку для этого не надо снимать.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

24.09.2010 в 01:51:02

bestsponsor написал : не показан ввод кабелей в навесной щиток

К сожалению нет фотки. Смысл такой снизу (сверху, сбоку) к щитку подходит достаточно большой кабель-канал и из него провода идут дальше в щиток. Кабель канал подходит просто в стык и закрывает сбой входные отверстия для проводов. Голые провода не торчат (снаружи не видно)