Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.09.2010 в 10:44:59

При работе столкнулся с требованием заказчика провести кабель через стены в стальной трубе (гильзе). Стены не несущие. Работа уже закончена, переделывать не хочется. Но если где-то в ПУЭ, СНИПах это прописано - придется переделывать. Вопрос: есть ли требования по проходу стен в гильзах?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.09.2010 в 11:35:52

В деревяшке надо В бетоне кирпиче нет нужды, но есть только рекомендация про трубы (возможен пластик ) для обеспечения возможности замены -- бред ессно. Однанка с клиентом трудно будет договориться если он требует. Он платит деньги....

0
Vovanchik58
Vovanchik58
Местный

Регистрация: 22.08.2010

Москва

Сообщений: 842

23.09.2010 в 23:29:52

Смотря, какой провод. Если в двойной изоляции - то не надо. В дереве укладывается в гофру или др. А он вам всю проводку не сказал уложить в стальные трубы и сделать для неё металлические коробки? ;) Трубу конечно можно было положить, но это делать имеет смысл при открытой проводке, чтобы была возможность без проблем вынуть кабель, когда будет нужно делать ремонт или модернизацию, применяется в основном в технических помещениях.