sergey_sav написал : или бокс с ушками для опломбировки
сейчас есть заглушки для пломбировки для ИЭК и ДЭК автоматов. на любой АВ ставится и можно пломбировать
16.08.2012 в 21:11:57
sergey_sav написал : или бокс с ушками для опломбировки
сейчас есть заглушки для пломбировки для ИЭК и ДЭК автоматов. на любой АВ ставится и можно пломбировать
16.08.2012 в 21:17:23
web-rr, нужно чтобы как НШВи обжимался, весь цилиндр.
16.08.2012 в 21:29:16
Ищу правильный способ нарастить вводной кабель 3*16 мм (в связи с тем что кабель уже срощен, это нужно переделывать - от строителей я не жду хорошего) да и удлинить ввод нужно - щит переноситься будет. Муфты в интернете поискал (пока мало искал), они начинаются от сечений 35 мм. Куда думать?
16.08.2012 в 21:30:21
BravoOrlov написал : web-rr, нужно чтобы как НШВи обжимался, весь цилиндр.
Совсем-совсем весь? А сжать клещи 5-7 раз постепенно передвигая по длинне? Как раз вся ГМЛ и будет обжата.
17.08.2012 в 07:24:13
BravoOrlov написал : Чем это обжимать? Только чтобы не точкой по центру, а чтобы всю гильзу сплющил.
Яндекс рулит: Нашлось 3 млн ответов
17.08.2012 в 09:55:56
web-rr, спасибки. Я так понял, строго той фигни которую я ищу нету. Буду на счет ваших предложений.
17.08.2012 в 10:17:16
Кто нибудь работал с LED прожекторами? Нужен эквивалент обычной 100Вт лампочки.
17.08.2012 в 10:29:50
ЛН 100 Вт - это 1350 лм. Учитывая потери в светильнике получается порядка 1000 лм. Ищите светодиодный прожектор со световым потоком порядка 1000-1500 лм
17.08.2012 в 15:15:44
Коллеги, затрудняюсь в подборе корпуса щита автоматики ПС. Будет установлено: контроллер Pixel с модулем MR-504 (на DIN-рейку, суммарно порядка 12 модулей), порядка 30 модулей автоматов, а также пара десятков клеммников. Кроме того, будет 6 сигнальных ламп.
Рассматривал вариант XL3 125 на 72 модуля (4х18) с прозрачной дверью. Верхний ряд закрыть сплошной лицевой панелью и поставить там лампы, остальные 3 ряда использовать под оборудование. Но внезапно выяснилось, что такой щиток сложно найти (даже в МПО Электромонтаж только под заказ).
Сроков не осталось, у заказчика уже дедлайн, нужно вотпрямщас.
В связи с этим 2 вопроса:
Спасибо.
17.08.2012 в 16:35:43
Приветствую, друзья.
Хотел бы проконсультироваться по вопросу заземления ограды высоковольтных ПС. Согласно ПУЭ 1.7.93 ... если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. - и всё. Как эти электроды соединяются с остальными металлическими частями ограды непонятно. Всегда на чертежах просто расставляли электроды и вопросов не возникал. Сейчас пришли замечания.
Суть вопроса. Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза".
17.08.2012 в 20:17:43
Papai499 написал : Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза".
Уточните конструктив ограды. Ж/б- слишком растяжимое понятие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.