25.09.2012 в 21:42:33
Первый вариант мне больше нравиться. Я ВАГО на розетки не ставлю. А так, желательно разделять розетки от освещения, особенно если есть вероятность подключения чего то относительно мощного.
25.09.2012 в 22:12:51
Спасибо, MAVr 34. Мне тоже кажется, что первый вариант проще. (Разделять розетки от освещения стараюсь. Но освещение в этом блоке резервное. Вообще в квартире все однополюсные автоматы всего лишь на 10 ампер, двухполюсный входной на 16 ампер. Поэтому все потребители максимум 2 квт и следим, чтобы не включить одновременно двух. Неудобно, но пока так. Когда остальной ремонт сделаем, тогда подадим заявку на увеличение мощности на квартиру.)
26.09.2012 в 02:53:03
MAVr 34 написал : Если имеется в виду трехфазное(4-х полюсное) УЗО с последующим распределением фаз через однофазные автоматы, то работать будет.
именно это и имеется ввиду. только вот оно что то не работает
26.09.2012 в 03:07:58
Pullo написал : именно это и имеется ввиду. только вот оно что то не работает
А как именно УЗО не работает? Отлетает сразу после включения автоматов или после включения потребителей?
26.09.2012 в 17:21:48
Добрый день. Ситуация следующая. Нужен кабель ВВГ-нг Ls 3*2,5. ГОСТ можно взять Рыбинск, а вот Кольчугино (один лидеров рейтинга форума) только ТУ. Какой выбрать? Когда речь идет о рекомендации Сев.кабеля и Кольгино - это о ГОСТе или ТУ в том числе?
26.09.2012 в 17:56:08
Всем привет. Если у меня под одним УЗО (63А, 30мА) сидит 4 однополюсных автомата (3*16А+1*10А), то провод от УЗО до автоматов (между ними гребенка) нужно 10 мм2 использовать?
26.09.2012 в 18:04:41
Zoroff, Кабель сечением с указательный палец можно засунуть в автомат? Не знал. У Вас до УЗО автомат на сколько стоит?
26.09.2012 в 18:52:51
Alkuz написал : Кабель сечением с указательный палец
Что это за палец такой? Можно 10мм2 использовать
26.09.2012 в 18:58:57
Alkuz написал : Кабель сечением с указательный палец можно засунуть в автомат? Не знал. У Вас до УЗО автомат на сколько стоит?
До УЗО идет вводной на 63А, клеммы позволят и 16 квадратов впихнуть.
CAMPER написал : Можно 10мм2 использовать
Можно или нужно? Я так понимаю при теоретической максимальной загрузке всех четырех автоматов ток будет такой, что 10 мм и надо?
26.09.2012 в 19:17:02
Alkuz написал : Кабель сечением с указательный палец можно засунуть в автомат? Не знал.
Сечение с указательный палец - это 75-90мм2. Впрочем, возможно, вы очень миниатюрный и стройный...
Zoroff написал : До УЗО идет вводной на 63А, клеммы позволят и 16 квадратов впихнуть.
У вас и УЗО, и вводной на 63А? Совсем не феншуйно. Если есть возможность, замените УЗО на 80А.
А провод от УЗО должен быть 10мм2.
26.09.2012 в 19:41:43
Cimmer написал : Сечение с указательный палец - это 75-90мм2. Впрочем, возможно, вы очень миниатюрный и стройный...
_Толщина_, например, указательного пальца около 10 мм +-. Вы же сечение провода не в длину меряете :)
26.09.2012 в 20:03:10
Cimmer написал : У вас и УЗО, и вводной на 63А? Совсем не феншуйно. Если есть возможность, замените УЗО на 80А.
А провод от УЗО должен быть 10мм2.
Не, менять уже не буду.
Всем спасибо, с сечением подтвердили мои догадки.
27.09.2012 в 00:08:01
вопрос , допускается ли открытая проводка (без гофры) кабелей (ввг) за подвесными потолками (гипсокартон, натяжные) , на крепеже типа хомут, на потолке (панельный дом) ?
27.09.2012 в 02:16:56
Здравствуйте. Может кто может посоветовать фотореле (желательно желательно цена/качество). Нужно для включения освещения. Фирма сейчас покупает AZ-112, так говорят, что при подключении 2-х прожекторов суммарной мощностью 1000 ватт, оно вылетает почти стазу. В итоге покупают к нему еще контактор КМ-11810. Спасибо.