MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

01.10.2012 в 18:41:17

Обычно перед счетчиком ставят двухполюсный автомат или выключатель нагрузки(при условии если линия перед счетчиком защищена автоматом например, в подъездном щите).

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

01.10.2012 в 19:24:37

BravoOrlov написал : Придеться щиток пломбировать.

Не придется, мне опломбируют вводной автомат и счетчик и закроют крышкой всё это дело. Проблем не вижу никаких.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

01.10.2012 в 19:34:56

Автомат запломбируют если у него есть пластиковые крышечки для пломбировки, а у вашего таких нет.

0
Вложение
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

01.10.2012 в 20:03:24

MAVr 34 написал : Автомат запломбируют если у него есть пластиковые крышечки для пломбировки, а у вашего таких нет.

Что за глупость, автомат обычно пломбируют в зоне болта, что бы невозможно было отсоединить ввод и пустить левак. Видел неоднократно такую пбломбировку у нас в подъездных щитках.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

01.10.2012 в 20:06:21

А это ЧТО!!!!

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

01.10.2012 в 20:34:41

sokrat написал : Не придется, мне опломбируют вводной автомат и счетчик и закроют крышкой всё это дело. Проблем не вижу никаких.

Мне видеть проблемы помогает опыт. Доказывать вам ничего не буду.

0
474
474
Новичок

Регистрация: 25.09.2012

Петрозаводск

Сообщений: 14

01.10.2012 в 20:40:20

Zoroff написал : А сейчас линия чем у вас защищена? От того что вы добавите потребитель физические свойства вашей уже проложенной линии на стиралку не изменятся. Т.е. 2.5мм - 16А автомат. 1,5 мм - 10А

сейчас стоит автомат на 16А (кабель 2.5мм). так я так и не понял можно ли к этой линии добавить водогрей?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

01.10.2012 в 20:57:08

sokrat написал : бы твердую 4.

у вас всё уже решено в вашей голове . и по монтажу и по технической грамотности. зачем вы тогда этот опрос устроили.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

01.10.2012 в 21:06:42

474, Добавить можно, НО осторожно. В том смысле, что не включать одновременно бойлер и стиралку. Это уже будет превышение по мощности. В идеале на эти приборы делают раздельные линии с отдельными автоматами и УЗОшками. Если у вас на этой линии УЗО не стоит, поставить обязательно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.10.2012 в 21:50:50

sokrat написал : . Оцените пожалуйста качество сборки по 5-ти бальной системе.

3 Визуально схема не читаемая. Какая такая необходимость была за DIN-рейкой жилы просовывать сзади счётчика?!
Мешанина из различных сечений и несоблюдение цветомаркировки кусок криво откушенной шинки-гребёнки без торцевых заглушек с торчащим металлом и здоровенная перемычка в качестве её продолжения... жёсткий провод (возможно выдранные из многожильного кабеля жилы) в качестве монтажных проводов в автоматах Legrand - спешу вас расстроить - они там фиговенько зажаты. Я один такой счётчик перебирал (только там порядка 20 групп было) - провода тупо одним пальцем выдернуть из клемм можно было при том, что клемма затянута так, что уже головка винта перекашиваться начинала. В условиях высокой влажности (у хозяина какой-то аццкий увлажнитель воздуха в квартире был установлен) все медные концы разводки в щитке потемнели и несколько групп тупо "отвалились". Вас то же самое в гараже ожидает.

мне было бы неприятно такой щиток обслуживать.

BravoOrlov написал : Полтора рубля за "такое" - дорого. Максимум 500 рублей.

за 500 я бы сейчас не стал возиться, но и больше 500 за такую работу не дал бы.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

01.10.2012 в 23:08:03

Alexiy написал : за 500 я бы сейчас не стал возиться, но и больше 500 за такую работу не дал бы.

Вы многовато поставили, я бы выше 2 баллов не дал (2 балла балл за то, что всё работает, включается-отключается). А 4 балла даю за скорость сборки и невысокую цену, тем более в этот день они полностью проводку внутри помещения делали и ввод на столб тянули 20 метров в гофре по помещению и 20 до вышки. НУ они дилетанты, в нашей деревне лучше не сыскать, у этих горе-электриков даже пресс-клещей не было и тем более наконечников. Я очень удивился, когда спросил про наконечники, они сказали типа обслуживали автоматы с наконечниками и говорят типа наконечники выгорают быстро и отваливаются (не знаю что они там сочиняют, может горе-электрики и правы). Хочу отметить, что провода на вводе одинакового сечения = 10мм2. Провода здесь везде на вводе гибкие 10мм2 фазные белые провода - это ПВ3 гибкий, 1 метр за 100 руб покупал. Другие синие и желто-зеленые - в тонкой изоляции 10 мм2 - это выдранные из вводного 10мм2 кабеля жесткие. Насколько я вижу, что из жестких "выдранных" проводов там 2 соединения - белый вводной на автомат С25 сверху идет (там даже корпус лопнул у вводного автомата от силы вкручивания :) ) и второй провод желто-зеленый на дифе, я удивился, что он там оказался на нулевом контакте, сразу не заметил, а то сделал бы замечание...

Значит эти два входа будут темнеть? У меня же влагозащищенный щиток IP65?

P.S. Как говорится, если хочешь получить высокое качество, то делай всё сам. В следующий раз буду сам собирать... Уже готовлю щиток на сборку в квартиру, который обсуждали на этом форуме полгода назад.

0