Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.03.2013 в 19:11:16

#3739480

lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?

По хорошему, то в одной коробке должна быть одна линия, равно, как и одна фаза, соответственно и земля тоже будет одной линии

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.03.2013 в 21:24:08

#3739718

lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?

по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 21:25:27

#3739720

Alexiy написал : по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.

По проводнику PE обычно такие токи не текут ;)

Фазные и нулевые проводники разных групп и линий соединять по пути передачи - нельзя

0
Аватар пользователя
Бармолей

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

30.03.2013 в 21:26:03

#3739725

Всем привет, освещение на кухне у меня управляется через двойной выключатель, тоесть в потолок приходит две фазы, появилась идея на одну фазу повесить основное освещение, на другую чтото цветное, так собственно вопрос, что из цветного посоветуете (светодиоды или что) если потолок будет подвесной полупрозрачный, тоесть и основной и цветной свет будет ЗА основным потолоком ??

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.03.2013 в 21:30:06

#3739740

Освещение за полупрозрачным потолком имеет очень низкую эффективность независимо от цвета свечения :( С трудом представляю себе на кухне свет, отличный от белого...

0
Аватар пользователя
Бармолей

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 842

30.03.2013 в 21:53:04

#3739781

Угу.. тоесть не получится дизайнизысков....:(

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

30.03.2013 в 22:00:12

#3739798

ksiman написал : А смысл?

Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm[SUP]2[/SUP]=7.5 mm[SUP]2[/SUP]

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.03.2013 в 22:00:26

#3739799

Бармолей написал : тоесть в потолок приходит две фазы,

круто, чо...

Бармолей написал : освещение на кухне

Бармолей написал : что из цветного посоветуете (светодиоды или что)

Только белый и с высоким индексом нормы цветности. Лампы накаливания упростят задачу. Иначе цвет продуктов может вас неприятно удивить.

lightning написал : Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm2=7.5 mm2

третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

30.03.2013 в 22:10:37

#3739821

Alexiy написал : аннигилироваться

Жёстко.Я бы сказал взаимно компенсироваться :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

30.03.2013 в 22:23:54

#3739848

ПPOPAБ написал : третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.

"1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления,обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. 1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается." По-моему там сказано про другое: скажем, если заземлили стиральную машину на заземляющий проводник линии для варочной панели-духовки.

0
Аватар пользователя
lightning

Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

31.03.2013 в 00:07:11

#3740118

Alexiy написал : а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику.

Ну есть вещи по-реальнее-низкочастотный ультразвук.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.03.2013 в 02:02:42

#3740262

Алексей023 написал : На 10 ватную нагрузку пойдут и порноклеммники.

ясно.

0
Аватар пользователя
Pash

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Минск

Сообщений: 195

31.03.2013 в 06:27:59

#3740344

Будет ли сей диммер http://www.noo.com.by/agat-k-300.html диммировать люстру 220В e14 с 12 LED лампочками на 3W каждая? Они есть диммируемые и есть простые, минимальная нагрузка у диммера 40 Вт, если вкрутить 11 LED ламп НЕ диммируемых (читал что в диммируемых просто доп сопротивление стоит) и 1 накаливания на 40 Вт, такая схема будет работать, или нужны именно диммируемые все? Все 12 включаются сразу через диммер самовозвратным выключателем...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.03.2013 в 15:41:32

#3740982

Здравствуйте. Подскажите как называется дополнительный контакт для реверсивного рубильника ABB OT40F3C ? В поисковике нашел название OTPS40F, но на сайте ABB ничего нет про него. Спасибо.

0
Аватар пользователя
murmur

Местный

Регистрация: 23.06.2012

Минск

Сообщений: 66

31.03.2013 в 16:24:58

#3741070

Здравствуйте! Подскажите, плиз, стоит ли ставить стиральную машину, полотенцесушитель электрический и бойлер в ванне под одно УЗО, если бойлер используется всего неделю в году, когда горячую воду отключают? Если нет, то ему отдельное УЗО или как?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу