30.03.2013 в 19:11:16
lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?
По хорошему, то в одной коробке должна быть одна линия, равно, как и одна фаза, соответственно и земля тоже будет одной линии
30.03.2013 в 21:24:08
lightning написал : Можно ли соединять между собой заземление разных линий в распаячных коробках при сохранении в этих линиях заземляющего проводника до щитка?
по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.
30.03.2013 в 21:25:27
Alexiy написал : по соображениям работоспособности - можно (заземление и уравнивание потенциалов имеет такую особенность - чем больше взаимных соединений пересекающихся элементов, служащих защитными проводниками, тем лучше), а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику. К тому же, это противоречит здравому смыслу - объединять жилы разных групп.
По проводнику PE обычно такие токи не текут ;)
Фазные и нулевые проводники разных групп и линий соединять по пути передачи - нельзя
30.03.2013 в 21:26:03
Всем привет, освещение на кухне у меня управляется через двойной выключатель, тоесть в потолок приходит две фазы, появилась идея на одну фазу повесить основное освещение, на другую чтото цветное, так собственно вопрос, что из цветного посоветуете (светодиоды или что) если потолок будет подвесной полупрозрачный, тоесть и основной и цветной свет будет ЗА основным потолоком ??
30.03.2013 в 21:30:06
Освещение за полупрозрачным потолком имеет очень низкую эффективность независимо от цвета свечения :( С трудом представляю себе на кухне свет, отличный от белого...
30.03.2013 в 21:53:04
Угу.. тоесть не получится дизайнизысков....:(
30.03.2013 в 22:00:12
ksiman написал : А смысл?
Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm[SUP]2[/SUP]=7.5 mm[SUP]2[/SUP]
30.03.2013 в 22:00:26
Бармолей написал : тоесть в потолок приходит две фазы,
круто, чо...
Бармолей написал : освещение на кухне
Бармолей написал : что из цветного посоветуете (светодиоды или что)
Только белый и с высоким индексом нормы цветности. Лампы накаливания упростят задачу. Иначе цвет продуктов может вас неприятно удивить.
lightning написал : Увеличивается сечение PE проводника (суммарное): 3 линии x 2.5 mm2=7.5 mm2
третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.
30.03.2013 в 22:10:37
Alexiy написал : аннигилироваться
Жёстко.Я бы сказал взаимно компенсироваться :p
И это пройдёт ...
30.03.2013 в 22:23:54
ПPOPAБ написал : третья беда России- неуемные рационализаторы. см. п.1.7.124.-125.
"1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления,обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. 1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается." По-моему там сказано про другое: скажем, если заземлили стиральную машину на заземляющий проводник линии для варочной панели-духовки.
31.03.2013 в 00:07:11
Alexiy написал : а по соображениям ЭМС (электромагнитной совместимости) - очень плохо. Идея в том, что токи (особенно десятки и сотни ампер и более) должны течь по жилам одного кабеля туда и обратно - тогда их суммарное магнитное поле будет аннигилироваться, а если ток разветвится, то в помещении будет создан мощный магнитный импульс, который может даже вывести из строя чувствительную электронику.
Ну есть вещи по-реальнее-низкочастотный ультразвук.
31.03.2013 в 06:27:59
Будет ли сей диммер
31.03.2013 в 15:41:32
Здравствуйте. Подскажите как называется дополнительный контакт для реверсивного рубильника ABB OT40F3C ? В поисковике нашел название OTPS40F, но на сайте ABB ничего нет про него. Спасибо.
31.03.2013 в 16:24:58
Здравствуйте! Подскажите, плиз, стоит ли ставить стиральную машину, полотенцесушитель электрический и бойлер в ванне под одно УЗО, если бойлер используется всего неделю в году, когда горячую воду отключают? Если нет, то ему отдельное УЗО или как?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу