трешка с электроплитой 78 года автоматы: старые, плохо переключаются, есть желание заменить, какие ставить не сильно знаю проводка алюминиевая, старая
можно ли в моем случае ставить индукционную варочную поверхность?
18.09.2013 в 06:55:00
rbpower, я так думаю можно. автоматы поставить можно любые брендовые, и обязательно добавить узо. сделайте еще обзорное фото, чтобы был виден щит целиком
18.09.2013 в 07:10:04
"хайрез" нижние переключатели не то самое узо? ибо на одном из них номер моей квартиры любые брендовые, я так думаю тут цены будут не мульен, поэтому: какой бренд лучше всего? на какой ампераж брать автоматы? заранее спасибо
18.09.2013 в 07:18:15
Типичный щиток в типичном состоянии. Удивляют только частичная замена проводов к счётчикам :cool: Если привести щиток в нормальное состояние, сделать нормальные отводы, поставить и нормально подключить PE шину, заменить групповые автоматы, поставить УЗО, заменить кабель к плите - можно будет и ВП подключить.
18.09.2013 в 07:23:15
rbpower написал :
а куда идут синие провода?
щиток ваш в принципе неплох, нужно только ваши автоматы переделать. я так понял, что два одинаковх ЭКФ С40 - это вводные автоматы ваш и соседа?
rbpower написал : какой бренд лучше всего?
любой из Schneider Electric, ABB, Legrand, Moeller, Hager - что найдете в магазине. Лучше ориентироваться на крупные специализированные, особенно котрые числятся у кого-нибудь из брендов в качестве партнера/дистрибьютора
rbpower написал : на какой ампераж брать автоматы?
а какое сечение проводов? если алюминий 2.5 квадрата, то С16 еще формально проходит, но можно и подстраховаться и поставиить С10. На плиту на старый алюминий никак не больше С25, а лучше С20. УЗО тоже обязательно нужно.
18.09.2013 в 07:31:42
andrewkhv написал : а куда идут синие провода?
По логике, они должны приходить на стояковый ноль, но куда идут в реале - вопрос...
18.09.2013 в 07:35:01
да, скорее всего 2.5 квадрата
так и знал, что не стоило обрезать пустую площадь, провод идет туда и обратно:)
18.09.2013 в 07:38:11
Теперь понятно, на N сидят и скорее всего они 4кв
Замена отходящего от счётчика алюминия всё равно потребуется