28.09.2013 в 19:27:19
Rumato, вот такого плана. Хомут как хомут, только у него есть площадка для нормального соединения провода.
Приварить полосу к стояку не вариант, к сожалению. Нет ни сварки, ни навыка.
28.09.2013 в 19:52:52
Johnny27 написал : Потому что если будет повреждена одна из запараллеленых жил, произойдет пожар.
Да - замкнет две фазы. Но кабель проложен в 2 метра в штукатурке и 4 по потолку в котельной до щитка. Повредить его сложно, просто надо соблюдать осторожность в подключение и эксплуатации. Можете привести известные вам случаи повреждения?
28.09.2013 в 20:42:56
alter, для себя вы хоть витухой можете весь дом расключить. Ваш вопрос в чем был? Чтобы мы вот тут взяли и успокоили вас - да, конечно, плюем на все правила и подключаем так, как вам джамшуды нафигарили? Или как ДОЛЖНО быть правильно? Как правильно - вам написали. В правилах четко и однозначно написано, что должно быть не меньше 6 кв. Еще вопросы какие? Будем усир...ся и доказывать обратное? Для чего тогда спрашивать - делайте МГТФом.
28.09.2013 в 21:11:13
Костян, не кипятитесь, житель Челябинска должен быть суровым мужиком)) Меня успокаивать не надо, я хочу выслушать адекватный ответ, почему НЕТ. Не пойму, в чем ваши возражения? Если в сечение кабеля, то вот нашел первую попавшуюся инструкцию к варочной панели. Где в 2 из способов подключения указан провод сечением 2.5мм2. Или у вас свои правила?
28.09.2013 в 21:20:45
alter, Как обычно все проблемы от недоговоренностей;)
28.09.2013 в 21:22:18
DrNotebook, Возьмите хомут без площадки:confused: Проблема надумана...
28.09.2013 в 21:39:40
АВ поставил на фазы, ноль с счётчика напрямую к потребителям.
AlexeyL написал : Автомат ставится под пломбой
Спрошу их.
28.09.2013 в 21:59:10
alter написал : Обычное подключение • 3-фазное + 1 нейтраль (3 1N, 400 В~ / 50 Гц):
- Напряжение между фазными проводами и нейтральным 230 В~. Напряжение между двумя фазными проводами 400 В~. Установите перемычку между клеммами 4–5. Фазный провод 3 не имеет нагрузки. В электрощитке необходимо установить предохранитель не меньше чем на 16 А (3x). Сечение жилы присоединительного кабеля должно быть не менее 2,5 мм2 . • 2-фазное + 2 нейтрали (2 2N, 230 В~ / 50 Гц):
- Напряжение между фазными проводами и нейтральными 230 В~. В электрощитке необходимо установить предохранитель не меньше чем на 16 А (2x). Сечение жилы присоединительного кабеля должно быть не менее 2,5 мм2 .
И дей то Вы такое вычитали????:confused: А теперь внимательно прочитали страницу 8 и посчитали суммарную мощность 4-х комфорок - 11.9kW, однако???? и что дальше. А теперь и попробуйте разделить мохность 4-х комфорок на 3-и фазы. Сколько получается????? Будете грузить кабель до уср....и, да???? Сколько фаз заведено к Вам в квартиру???? Думайте.....:mad:
28.09.2013 в 23:18:29
Rumato написал : alter, Как обычно все проблемы от недоговоренностей;)
- В квартиру приходят 3 фазы?
- Модели варочной панели и духовки озвучте.
- Чем защищены 2 кабеля?
DED@ПВО написал : И дей то Вы такое вычитали????:confused: А теперь внимательно прочитали страницу 8 и посчитали суммарную мощность 4-х комфорок - 11.9kW, однако???? и что дальше. А теперь и попробуйте разделить мохность 4-х комфорок на 3-и фазы. Сколько получается????? Будете грузить кабель до уср....и, да???? Сколько фаз заведено к Вам в квартиру???? Думайте.....:mad:
Вот и думаю...
Внимательней прочитайте страницу 30, там же где читали страницу 8, так же то что это первая попавшаяся инструкция.
Возьмем еще инструкцию, на этот раз стеклокерамика.
28.09.2013 в 23:29:07
alter написал : уммарная мощность около 7 кВт и на странице 5 говорится о подключении проводом 2.5 мм2 и еще, что будет выглядеть кощунством в глазах Костян челяб, 1.5 мм2.
дык, то сечение шнура. Для шнура это нормально. Сравните ПУЭ Таблица 1.3.4 и Таблица 1.3.8
28.09.2013 в 23:43:36
alter написал : Здесь суммарная мощность около 7 кВт и на странице 5 говорится о подключении проводом 2.5 мм2 и еще, что будет выглядеть кощунством в глазах Костян челяб, 1.5 мм2.
Смотреть надо страницу 7, таблица левая колонка- 1 фазное подключение - АВ25А(Это 5,5kW). Самая большая мощность 7,6kW- это уже АВ32А будет. То что там дано АВ20А,АВ25А это с учетом того что Вы полностью нагружать не будете, в противном случае должны быть АВ32А(7kW) и АВ40А(8,8kW). За одно посмотрите страницу 2 - мощности варочных и прикиньте какой АВ нужен. В добавок - требование ПУЭ - кабель 6мм2 и АВ32А.
29.09.2013 в 06:50:55
DED@ПВО написал : Смотреть надо страницу 7, таблица левая колонка- 1 фазное подключение - АВ25А(Это 5,5kW)..
Как то не внимательно Вы смотрите))) Где в моих постах была речь об однофазном подключении?
29.09.2013 в 10:21:51
alter написал : Можно пустить 3 жилы на фазы - две или три на панель и одну на духовку, а ноль и землю панели и духовки объединить?
Нельзя, потому что
alter написал : АВ 3p 16А - УЗО 4p 40А 30мА
После УЗО Защитные и рабочие нули не должны пересекаться. Вам на варочную нужен кабель 5*2.5.
29.09.2013 в 13:18:29
alter написал : Как то не внимательно Вы смотрите))) Где в моих постах была речь об однофазном подключении?
Это Вы не внимательно пишите - Вам не только я задал вопрос - сколько у Вас фаз в квартире????:mad:
29.09.2013 в 15:20:43
Rumato написал : После УЗО Защитные и рабочие нули не должны пересекаться. Вам на варочную нужен кабель 5*2.5.
Да они не пересекаются, а разветвляются после УЗО. Одна жила даже не задействована, можно "землю" сделать разной или ноль и подключить через разные устройства защиты.
DED@ПВО написал : Это Вы не внимательно пишите - Вам не только я задал вопрос - сколько у Вас фаз в квартире????
Согласен, изначально дал некорректно вводные. Но и на вопрос ответил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу