27.03.2014 в 16:48:16
Johnny написал : VitaK, нигде не накосячил, так и должно быть. А под одним УЗО - 1 автомат?
Нет. Просто гдето узо гдето автомат
27.03.2014 в 16:49:59
Alexiy написал : сечение выбирается по расчёту падения напряжения.
Большое спасибо.
А не проясните момент: какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?
27.03.2014 в 16:52:27
Т.е. при коротком 40ам автомат срабатывает а 16ам узо нет? Специально коротил - 40ку выбивает
27.03.2014 в 17:07:19
VitaK написал : Специально коротил
после или перед УЗО стоит автомат на 16А? если стоит, то его не выбивает?
27.03.2014 в 17:14:55
VitaK написал : Просто гдето узо гдето автомат
То есть - ИЛИ УЗО, ИЛИ автомат? Гениально! ;)
27.03.2014 в 17:26:03
Sapphire написал : какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?
10% там в табличке это прописано
27.03.2014 в 23:12:10
По инфокиоскам. Сегодня разговаривал с электриком магазина, говорит схем нет, всё уже несколько раз переделывалось. Если не получится запустить этот инфокиоск, то предложил после рабочего дня пощелкать ВА и найти нужный, ну а там уже по факту будет видно. Ещё накрайняк предложил вывести новую розетку от нового щита. На выходных должны привести новый моник и сенсор, тогда и буду пробовать всякие варианты по порядку. p.s. Колец ферритовых сегодня наснимал со старых компов :)
28.03.2014 в 02:35:07
А подскажите ещё по одному вопросу: если в квартирный щиток заходит кабель 3*10 (от автомата на 63А), то внутрищитовые связи между автоматами и узо должны выполняться проводом того же сечения? Или допускается иное? :help
Ох, всё приходится контролировать и проверять, чтоб не остаться у разбитого корыта.
28.03.2014 в 08:39:02
Sapphire написал : 3*10 (от автомата на 63А
кабель входящий по хорошему должен быть 3х16, Желательно внутрищитовую разводку делать 3х10 (3х6 впритык)
28.03.2014 в 08:45:29
MINik написал : (3х6 впритык)
3х6 - это 46 А максимум при полноценном кабеле.
1х6 - это 63 50 А максимум при полноценном проводе
1х10 - это 86 68 А максимум при полноценном проводе
Автомат с номиналом 63 А в длительном режиме может пропускать ток порядка 120-130% от номинала, то есть, порядка 80 А
28.03.2014 в 10:01:59
Alexiy написал : 1х10 - это 86 А максимум при полноценном проводе
Да-да, у нас как раз такой. 3 отдельных кабеля заходят в квартиру и каждый сечением 10кв (на лестничной площадке автомат 63А). Пока всё подключено по временной схеме, но мне бы не хотелось, чтобы в итоге где-то и кто-то халтурил.
Каким сечением надо делать от рубильника к дифавтоматам, к узо и от узо к автоматам?
По Вашим выкладкам получается, что провод 1*6 никак не подходит для этих целей, т.к. не защищён должным образом автоматом на лестничной площадке. Я правильно понимаю написанное?
Или существует какое-нибудь общее правило? Мол при вводе в квартиру кабеля 10 кв, внутри всё выполняется также 10кв.