Johnny написал : VitaK, нигде не накосячил, так и должно быть. А под одним УЗО - 1 автомат?

Нет. Просто гдето узо гдето автомат

0
Sapphire
Sapphire
Новичок

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

27.03.2014 в 16:49:59

Alexiy написал : сечение выбирается по расчёту падения напряжения.

Большое спасибо.

А не проясните момент: какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?

0
VitaK
VitaK
Местный

Регистрация: 06.07.2013

Минск

Сообщений: 167

27.03.2014 в 16:52:27

Т.е. при коротком 40ам автомат срабатывает а 16ам узо нет? Специально коротил - 40ку выбивает

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.03.2014 в 17:07:19

VitaK написал : Специально коротил

после или перед УЗО стоит автомат на 16А? если стоит, то его не выбивает?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

27.03.2014 в 17:14:55

VitaK написал : Просто гдето узо гдето автомат

То есть - ИЛИ УЗО, ИЛИ автомат? Гениально! ;)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.03.2014 в 17:26:03

Sapphire написал : какое падение напряжения считается приемлемым (не критичным) для лент работающих от 12В и от 24В (при условии что ленты качественные)?

10% там в табличке это прописано

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.03.2014 в 23:12:10

По инфокиоскам. Сегодня разговаривал с электриком магазина, говорит схем нет, всё уже несколько раз переделывалось. Если не получится запустить этот инфокиоск, то предложил после рабочего дня пощелкать ВА и найти нужный, ну а там уже по факту будет видно. Ещё накрайняк предложил вывести новую розетку от нового щита. На выходных должны привести новый моник и сенсор, тогда и буду пробовать всякие варианты по порядку. p.s. Колец ферритовых сегодня наснимал со старых компов :)

0
Sapphire
Sapphire
Новичок

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

28.03.2014 в 02:35:07

А подскажите ещё по одному вопросу: если в квартирный щиток заходит кабель 3*10 (от автомата на 63А), то внутрищитовые связи между автоматами и узо должны выполняться проводом того же сечения? Или допускается иное? :help

Ох, всё приходится контролировать и проверять, чтоб не остаться у разбитого корыта.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.03.2014 в 08:39:02

Sapphire написал : 3*10 (от автомата на 63А

кабель входящий по хорошему должен быть 3х16, Желательно внутрищитовую разводку делать 3х10 (3х6 впритык)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.03.2014 в 08:45:29

MINik написал : (3х6 впритык)

3х6 - это 46 А максимум при полноценном кабеле. 1х6 - это 63 50 А максимум при полноценном проводе 1х10 - это 86 68 А максимум при полноценном проводе http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90

Автомат с номиналом 63 А в длительном режиме может пропускать ток порядка 120-130% от номинала, то есть, порядка 80 А

0
Sapphire
Sapphire
Новичок

Регистрация: 14.03.2014

Москва

Сообщений: 20

28.03.2014 в 10:01:59

Alexiy написал : 1х10 - это 86 А максимум при полноценном проводе

Да-да, у нас как раз такой. 3 отдельных кабеля заходят в квартиру и каждый сечением 10кв (на лестничной площадке автомат 63А). Пока всё подключено по временной схеме, но мне бы не хотелось, чтобы в итоге где-то и кто-то халтурил.

Каким сечением надо делать от рубильника к дифавтоматам, к узо и от узо к автоматам?

По Вашим выкладкам получается, что провод 1*6 никак не подходит для этих целей, т.к. не защищён должным образом автоматом на лестничной площадке. Я правильно понимаю написанное?

Или существует какое-нибудь общее правило? Мол при вводе в квартиру кабеля 10 кв, внутри всё выполняется также 10кв.