Если потребление группы ограничено 40А или, например мокрая зона 25А, то там и 6мм проходит, но если все делать однообразно то используйте 10мм и шинки.
28.03.2014 в 11:09:53
Если потребление группы ограничено 40А или, например мокрая зона 25А, то там и 6мм проходит, но если все делать однообразно то используйте 10мм и шинки.
28.03.2014 в 11:29:54
MINik написал : и шинки.
А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?
MINik написал : но если все делать однообразно то используйте 10мм и шинки.
А вот те щиты, которые здесь мастера выставляют на всеобщее обозрение, как мне кажется, имеют более тонкие межблочные провода по сравнению с вводным кабелем.
Неужели не существует некоего общего правила, ну или на некоего правила хорошего тона?
28.03.2014 в 11:40:07
Sapphire написал : А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?
вроде на некоторых написано 63А (IEK) а по факту шинка толщиной 1-1,5мм *ширина4-5 мм
28.03.2014 в 11:51:25
Sapphire написал : А кстати эти шинки эквивалентны какому сечению кабеля?
у меня для автоматов 1P+N на шинке написано до 80А, а тут 100
Sapphire написал : имеют более тонкие межблочные провода по сравнению с вводным кабелем
Все зависит от группы потребления, зачем нужна 10-ка если потребление 25А, Щиты имеют (те которые на 46-48 и более модулей иерархическую структуру и поэтому там от рубильника до первой шинки может и идет 10-ка, а дальше уже 6мм. Не у всех ввод 63-50А - очень много у кого и 40А (для домов с газом) или вообще 25-32А если дом с электроплитами но ввод 3 фазы. Также в старом фонде, где ограничение до 25-32А на квартиру по одной фазе
28.03.2014 в 12:40:39
Sapphire написал : Да-да, у нас как раз такой. 3 отдельных кабеля заходят в квартиру и каждый сечением 10кв (на лестничной площадке автомат 63А).
при прокладке одиночных проводников в общей трубе следует их рассматривать как пучок проводов в трубе и можно примерно приравнять к одному многожильному кабелю. при однофазном вводе - 2 рабочих жилы в одной трубе. см. ПУЭ Таблица 1.3.4 и ГОСТ Р 56769 Табл. 19. открыто проложенный проводник - это, например, перемычки в щитке, а жилы ввода - они друг друга греют, поэтому одиночной открытой прокладке: 6 мм2 - 50 А 10 мм2 - 68(80)** А а при прокладке в трубе: 6 мм2 - 46 А 10 мм2 - 63(70)** А
**данные из табл. 19 ГОСТ Р 56769, в скобочках - из табл. 1.3.4 ПУЭ
28.03.2014 в 13:51:05
Добрый день. Обжимаю проводку гильзами ГМЛ, клещи ПК-16 Гильза ГМЛ-6, вставил три провода 2,5 Гильзу вставил в клещи в паз "6".
Обжал до конца (до тех пор пока клещи не разошлись сами)
Почему пропечатывается не "6", а "5" (также другие цифры пропечатываются на других номиналах гильз) - какова логика??
Посмотрите фотки, все я правильно делаю?
28.03.2014 в 13:57:05
pavellarin, отлично опрессовано.
pavellarin написал : Почему пропечатывается не "6", а "5"
происки китайцев :)
28.03.2014 в 13:58:38
спасибо за отзыв
как считаете - двух точек достаточно? или тремя точками покрепче будет? место то на гильзе есть :)
28.03.2014 в 14:01:07
pavellarin написал : как считаете - двух точек достаточно?
более чем... Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом и тоже давлю 2 раза.
28.03.2014 в 14:03:35
anfly написал : более чем... Я располовиниваю ГМЛки кабелерезом и тоже давлю 2 раза.
хм, идея! у Вас фотки нет?
28.03.2014 в 14:12:53
pavellarin написал : у Вас фотки нет?
чуть выше :) скручиваю чисто для эстетического восприятия.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу