Solovey написал : Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.) А если этот ангар не жилой...?

Не, я конечно тоже за полторашку, но вот как однозначно обосновать?

Присоединяюсь. Хочу услышать ответ со ссылками на нормативные документы :) Будем ждать, что наши ГУРУ ответят.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 20:34:53

sokrat написал : Будем ждать, что наши ГУРУ ответят.

Я не гуру, но отвечу. Таблица 2.1.1 ПУЭ:

R220 написал : как можно быть в курсе последних изменений в нормативах, касающихся электромонта? Есть ли какой-нибудь сайт?

Вот есть сайт, не исчерпывающий, конечно: http://www.news.elteh.ru/

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

10.07.2014 в 21:23:05

НЕМЕЦ написал : но отвечу.

не.. не то... тут речь как бэ... про "групповую" прокладку, а не вообще о проводниках в целом имхо %)

0
cubertwin
cubertwin
Новичок

Регистрация: 24.06.2014

Москва

Сообщений: 12

11.07.2014 в 09:45:28

ПPOPAБ написал : Смотрим:

Читаем ДОКУМЕНТЫ и ..?
А не занимаемся муйнёй, пусть даже и от CS-CS.

Так все таки 32A или 40A надо ставить?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.07.2014 в 09:48:01

cubertwin написал : Так все таки 32A или 40A надо ставить?

Куда ставить? Или предлагаете несколько страниц этой общей темы перечитать чтобы вспомнить о чем речь шла?

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

11.07.2014 в 09:50:00

НЕМЕЦ написал : Я не гуру, но отвечу. Таблица 2.1.1 ПУЭ:

Вот есть сайт, не исчерпывающий, конечно: http://www.news.elteh.ru/

То есть из этой таблицы следует мин. сечение 1 мм2?

Не понял "прокладка кабеля на изоляторах"? Это как?

0
cubertwin
cubertwin
Новичок

Регистрация: 24.06.2014

Москва

Сообщений: 12

11.07.2014 в 09:57:36

to solovey

cubertwin написал : Меняю проводку в квартире на медь. В щитке стоят 3 автомата 40а на плиту, 25а на розетки и 16а на свет. В квартире будет свой щиток, на этаже планирую оставить только вводной автомат. Ввод буду детать ВВГ НГ лс 3х6. Фото к сожалению нет.

мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40. в общем я запутался.

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.07.2014 в 10:06:51

sokrat написал : Не понял "прокладка кабеля на изоляторах"? Это как?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.07.2014 в 11:36:11

cubertwin написал : мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40. в общем я запутался.

плита однофазная - кабель 3*6 под защитой автомата 32А духовка - обычно простая розетка 16А (исключительные случаи - подключение через клеммы, кабель 3*4 под автоматом 20-25А) розетки - кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А свет - кабель 3*1.5 под защитой автомата 6А или 10А кондей (сплит) чаще всего кабель 3*2.5 под защитой автомата 10А (в общем-то и 3*1.5 достаточно в большинстве случаев, в отдельных редких случаях может потребоваться автомат более 10А и соответствующий кабель)

0
Alex2507
Alex2507
Эксперт

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

11.07.2014 в 13:38:01

Пора уже банер повесить про выбор номинала АВ)))

0
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

11.07.2014 в 20:43:39

Alex2507 написал : Пора уже банер повесить про выбор номинала АВ)))

Табличка "Окрашено" - и то не особо помогает..

0