12.07.2014 в 14:53:50

#4621980

foruser написал : на 0,7 умножать надо или нет?

Примерно с таким коэффициентом ВА переводятся в Вт.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.07.2014 в 15:16:12

#4622005

alex0001 написал : Примерно с таким коэффициентом ВА переводятся в Вт.

Ну никак не амперы!

0
Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

12.07.2014 в 15:29:52

#4622018

haramamburu написал : Ну никак не амперы!

Где они "никак"?

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

12.07.2014 в 17:25:25

#4622205

foruser написал : повторю вопрос, а то затерялся: при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?

А для чего вся эта точность рассчёта? Вот "коэффициент честности" кабеля как учитывать будете? или автомат С9 подбирать?

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

12.07.2014 в 18:10:24

#4622262

Подскажите - внутри УЗО может что-то болтаться? Купил 4шт вот таких аппаратов. Внутри одного из них при тряске что-бренчит. Судя по ощущениям, что-то болтается от стенки до стенки. Я так понимаю, что лучше не рисковать и попытаться сдать его обратно? P.S. это не контакты - если их затянуть, то бренчание тише не становится

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.07.2014 в 18:58:48

#4622295

Если бренчит один из четырёх, значит этого быть не должно. Либо его уронили и внутри что-то отвалилось или слетело, либо какой-то мусор попал

0
Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

12.07.2014 в 19:18:39

#4622306

qwerty123123 написал : что-то болтается от стенки до стенки

Домовой, хоть и относительно дорогой, но всё же Китай. Лучше не рисковать и заменить, хотя это может быть и облой пластиковый...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2014 в 21:02:52

#4622378

foruser написал : при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?

Странный вопрос, странные циферки... Оборудование постоянного тока хотите запитать?

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

12.07.2014 в 21:23:58

#4622392

ksiman написал : Либо его уронили и внутри что-то отвалилось или слетело, либо какой-то мусор попал

визуально корпус и коробка целые

alex0001 написал : это может быть и облой пластиковый

звук металлический

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.07.2014 в 08:26:52

#4622758

alex0001 написал : Домовой, хоть и относительно дорогой, но всё же Китай. Лучше не рисковать и заменить, хотя это может быть и облой пластиковый...

Откуда информация? Доказательства есть?

0
Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

13.07.2014 в 12:44:49

#4622994

Johnny написал : Откуда информация? Доказательства есть?

От Шнайдера. Зуб даю! А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

13.07.2014 в 13:40:04

#4623056

Как правильно подсоединять ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] к внешней розетке?

Так:

Или так:

Розетка такая (Schneider Electric):

Под вторым вариантом я подразумеваю оставление запаса провода, как это делается во внутренних подразетниках. Правда, этот способ как-то не очень что ли, да и внутренние элементы крышки розетки могут давить на некоторые участки жил.

Первый же вариант вообще, в случае чего, предполагает замену всего отрезка кабеля от ближайшей распределительной коробки.

И еще вопрос... Как точно отмерять длину жил (перед тем, как их откусишь), чтобы они все втроём сразу нормально вставали на свои места под винты? А то не всегда сразу получается подогнать. Но средняя жила (земля) всегда должна быть длинее остальных, т.к. гнездо под неё несколько ниже фазного и нейтрали.

Неудобно конечно с таким кабелем толстым, очень мало места от верхней части розетки до зажимных винтов, без плоскогубцев вообще практически нереально жилы подгонять.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.07.2014 в 13:57:57

#4623080

alex0001 написал : От Шнайдера. Зуб даю! А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).

Написано. Испания, Болгария. Китая не видел.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

13.07.2014 в 14:00:23

#4623083

Здравствуйте! Есть вопрос относительно вентиляторов с таймером. Нагулить получается только вентиляторы, которые работаю по таймеру после выключения. Т.е. включили свет, выключили и вентилятор работает еще какое-то время. А я хочу на кухню поставить вентилятор, которые будет работать определенное время после включения, причем независимо от света и тп: включил, он отработал свое время и выключился. Есть ли такие? Спасибо.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.07.2014 в 14:08:04

#4623092

alex0001 написал : сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).

Так и написано

alex0001 написал : "made in"

Bulgaria или Spain,характерного запаха нет(формальдегида в смысле,а не г...).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

13.07.2014 в 14:23:00

#4623103

Ошибка

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

13.07.2014 в 14:23:46

#4623105

Slonobas написал : Есть ли такие?

Насчет вентиляторов не знаю (думаю, нет таких), а вот простые реализации такого функционала существуют. Посмотрите галерею щитов, в двух сборках это присутствует. Вентилятор нужен без всяких наворотов. Про функционал коротко рассказывала в последних статьях на родственном форуме.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

13.07.2014 в 14:34:55

#4623113

Олечка, а ссылочку в личку не кинете?

0
Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

13.07.2014 в 14:52:43

#4623134

serj12 Хз, завтра звякну Шнайдеру, проконсультируюсь.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

13.07.2014 в 16:36:28

#4623255

sawai написал : Как правильно подсоединять ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] к внешней розетке?

лучше с запасом. Необязательно вокруг розетки жилы наматывать, но всё же.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.07.2014 в 17:19:09

#4623315

Что означают у клеммы три разных размера высоты с разными значками - http://www.etm.ru/cat/nn/9694575/ И почему в характеристиках из трех высот указана именно 59,5? Да, и какая это высота, общая?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.07.2014 в 17:25:04

#4623324

bnmuyt написал : Что означают у клеммы три разных размера высоты с разными значками

Конечная высота зависит от типа применяемой дин-рейки.

bnmuyt написал : И почему в характеристиках из трех высот указана именно 59,5?

Потому что это высота самой клеммы.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.07.2014 в 17:40:50

#4623353

А что, эти дин-рейки сильно отличаются? Меня интересует высота именно от дин-рейки до защитной крышки. Вот померил я сейчас автомат, получается от места для рейки до плоскости с отверстиями под отвертку для затяжки клемм около 44 мм. Выше уже будет крышка. Это что получается, что такая 2-х уровневая клемма под крышку не влезает?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

13.07.2014 в 18:32:34

#4623435

bnmuyt написал : Это что получается, что такая 2-х уровневая клемма под крышку не влезает?

Ага. Читайте http://cs-cs.net/klemmniki-abb-triple и выбирайте те, что влезают :)

0
Аватар пользователя
Kosch

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Ижевск

Сообщений: 32

13.07.2014 в 18:57:07

#4623464

Есть водонагреватель Термекс со встроенным УЗО на проводе. Подключен он пока в розетку без заземления (его нет еще). Дак вот если ЭВН включен в розетку (независимо включен нагрев или просто воткнут в розетку) чуток щиплет от воды, когда руки моешь. Выключаешь из розетки - не щиплет. Почему не срабатывает УЗО? Ведь в роли земли выступаю я? Или ток утечки слишком мал еще? УЗо срабатывает при нажатии кнопки ТЕСТ, ну то есть исправно вроде. И еще почему если ЭВН просто воткнут в розетку без включения тенов тоже щиплет. Утечка же идет через тены?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.07.2014 в 19:02:34

#4623472

Kosch написал : ток утечки слишком мал еще

правильно

Kosch написал : Утечка же идет через тены

Кто сказал?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

13.07.2014 в 19:07:22

#4623477

user000000 написал : лучше с запасом. Необязательно вокруг розетки жилы наматывать, но всё же.

Да понимаете, с такими толстыми жилами другого варианта как бы и не вижу, только по периметру, т.е. - вокруг. Кстати, а так вообще можно по ПУЭ? Вроде ведь электрокабель под нагрузкой запрещено кругами укладывать, а тут получится, что будет три круга, по одному на каждую жилу и все, при этом, параллельно друг-другу.

Блин, вроде всего-то кабель к клеммам розетки подцепить, а над философией задумалсО :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.07.2014 в 19:08:34

#4623478

Kosch написал : И еще почему если ЭВН просто воткнут в розетку без включения тенов тоже щиплет. Утечка же идет через тены?

Потому что терморегулятор водонагревателя и клавиши разрывают только один провод сети, второй остается подключенным к ТЭНам. В Вашем случае - фазный. Я бы поостерегся пользоваться водогреем до появления земли.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.07.2014 в 21:11:59

#4623633

sawai написал : а над философией задумалсО

Действительно))) Как вам удобно, так и оставляйте запас... хоть кругом, хоть квадратом)))

sawai написал : Вроде ведь электрокабель под нагрузкой запрещено кругами укладывать,

Это связано с выделяемым теплом, и то, это говорится про КАТУШКИ кабеля, а там не один десяток витков как правило...

0
Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

13.07.2014 в 21:32:50

#4623664

Должны ли менять старые провода на столбах, которые весят там с 64го года?:help Идет 1 фаза, свет мигает, проводки совсем тоненькие

Хотелось бы что бы сип провели, в идеале 3 фазы

0