06.03.2015 в 14:47:14
svetlana126 написал : Какой тогда смысл вести линию кабелем с сечением 6 квадрат если придётся его занизить сечением 4 квадрат?
Для кабеля скрытого в стене и провода висящего в воздухе - различные значения длительно допустимого тока.
Второй момент - ПВС, это как пример, но можно взять и что-то иное, вероятно с температуростойкой изоляцией. Ну будет греться побольше, ну и фиг с ним.
Так что никакого подвоха тут нет. Смысл от щитка вести линию не менее 6 квадрат по прежнему есть.
06.03.2015 в 15:03:18
Solovey написал : Для кабеля скрытого в стене и провода висящего в воздухе - различные значения длительно допустимого тока.
Второй момент - ПВС, это как пример, но можно взять и что-то иное, вероятно с температуростойкой изоляцией. Ну будет греться побольше, ну и фиг с ним.
Так что никакого подвоха тут нет. Смысл от щитка вести линию не менее 6 квадрат по прежнему есть.
Спасибо!
06.03.2015 в 15:21:22
Salt&Pepper написал : Костя чЕ ж через неделю?
а чего, ДРУГИХ людей не слушаем? Там достаточно и без меня сказано было. Нет, через неделю с тем же вопросом.. Вы когда нормального электрика наймете? Я вам могу из Сарыколя знакомого направить.
06.03.2015 в 15:56:46
Костян челяб написал : а чего, ДРУГИХ людей не слушаем? Там достаточно и без меня сказано было. Нет, через неделю с тем же вопросом.. Вы когда нормального электрика наймете? Я вам могу из Сарыколя знакомого направить.
вот посмотрите сколько электриков из алмааты здесь находятся. Ни одного! Отчасти это отражает нашу местную реальность. И не джамшуты ведь делают, я не пойму, либо у них обучение такое, либо они реально не хотят чтобы клиенты знали правду о правильном электромонтаже.
Знаю неправильно! Себя виню тоже, что поддаюсь, зная всю информацию полученную здешними форумчанами. Правда только сегодня поняла принцип работы фаза, ноль, земля. До этого в уме держала прокладывать два отдельных кабеля. Ничего не понимала про общий ноль и прочее. Вот меня и сбили, типо фаза фаза и ноль.
Johny спасибо!!
Возможен ли вариант оставить так, только не включать одновременно духовку и стиралку? если дело только за обгоранием нуля. То есть будет входить по фазе 16 и выходить 16А по нулю. Я правильно принцип понимаю? А в распредкоробке на кухне соеденения пропаять.
06.03.2015 в 16:27:02
Нет, оставлять так нельзя.
06.03.2015 в 17:23:05
Не пойму. Пока приборы не включены, ноль сейчас не пропускает через себя двойную нагрузку? Если я включаю один прибор, на нуле стандартная для него нагрузка? Если я включаю оба прибора происходить двойная нагрузка?
06.03.2015 в 17:24:57
Salt&Pepper написал : Если я включаю оба прибора происходить двойная нагрузка?
Верно. Кабель перегреваться, и пламя гореть.
06.03.2015 в 17:31:12
Зачет по юмору, я быстро пишу и не перечитываю свои сообщения. тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору... ушталь я чтоб меня о5 не нае...
06.03.2015 в 17:33:09
Salt&Pepper написал : Не пойму. Пока приборы не включены, ноль сейчас не пропускает через себя двойную нагрузку?
Да, верно.
Salt&Pepper написал : Если я включаю один прибор, на нуле стандартная для него нагрузка?
Да, верно.
Salt&Pepper написал : Если я включаю оба прибора происходить двойная нагрузка?
Просто сумма нагрузок. Обычно стиральная машина при нагреве потребляет 10 ампер. Духовка на максимальной мощности потребляет больше, до 15 ампер. В сумме будет 25 ампер, и это многовато для кабеля 2,5 мм2. Особенно если учесть, что реально продающийся кабель имеет меньшее сечение.
06.03.2015 в 17:37:24
Salt&Pepper написал : тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору
Да в общем-то можно.
Только не под честное слово это надо оставлять!!! 1) кабель должен быть качественный и соответствующего сечения 2) соединения должны быть надежные (а не сопливая скрутка, из серии я всегда так делал...) 3) линия должна быть под адекватной защитой (а не шобневыбивало, явсегдатакделаю, двадцатьпятьАмпернарозетки...)
06.03.2015 в 17:37:54
Salt&Pepper написал : Зачет по юмору, я быстро пишу и не перечитываю свои сообщения. тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору... ушталь я чтоб меня о5 не нае...
Да в принципе, Вы можете от одного кабеля запитать два прибора, если кабель будет защищен автоматом 16А. Если случайно включите два прибора на полную нагрузку, автомат сработает.
П.С. Перечитал Ваши вопросы. Автомат должен быть один.
П.П.С. Еще раз проверьте щиток. На нуле не должно быть никаких отдельных автоматов.
06.03.2015 в 17:38:05
Salt&Pepper написал : тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору
Потому что есть человеческий фактор.
06.03.2015 в 18:21:57
Salt&Pepper, по вашему вопросу: два фазных проводника тыкаете под один автомат и ничего уже контролировать по включениям не придется - автомат сам обесточит при перегрузке
06.03.2015 в 19:39:50
Товарищи, каково сейчас качество Nexans? Заказал в ЭТМ NYMнг ls Севкабель 3х1.5мм^2 и 3х2.5мм^2 по 100м, а 3х6мм^2 сейчас отсутствует. Предлагают Nexans, пока думаю... После прочтения о разлагающихся кабелях Nexans , большие сомнения, к тому же он не "нг ls".
06.03.2015 в 19:47:08
Alyoka написал : После прочтения о разлагающихся кабелях Nexans
Это где вы прочли?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу