31.07.2015 в 08:23:01
Подскажите, а то в сомнениях :o Собираю щиток в двушку, получилось 6 групп на розетки (это розетки по всей квартире с кухонным фартуком и духовым шкафом) Сначала планировал на каждые 2 группы вешать узо на 40А (получилось 3 узо но т.к. планировал хорошие узо и типа-а, то ценник каждой 2,5т) + 1 узо обще на свет повесить. Вышло 4 узо общей стоимость 10т (это не считая узо на ванну). А потом посетила мысль сделать по-другому, взять 1 узо подороже но на 63А (оно где-то стоит 4т) и повесить все группы на него + туда же добавить варочную панель и 1 узо на свет, получается чуть ли не в 2 раза дешевле. Низнаю какой вариант выбрать :confused: Помимо этих розеток ванна будет на отдельном узо, балкон, холодильник, кондиционер будут через дифы которые достались на халяву :D
31.07.2015 в 08:28:53
Это был 1 вариант, все узо на 40А: Розетки: Студия. УЗО 1 16А – 1 группа-кухонная зона (уничтожитель, розетки на фартуке). УЗО 1 16А – 2 группа-кухонная зона (вытяжка, розетки на фартуке). УЗО 2 16А – 3 группа-розетки студии (ТВ-стойка, розетки на стенах, розетки в большом коридоре). УЗО 2 16А – духовой шкаф. 32А(2P) – варочная панель. 16А(Д) – холодильник (неотключаемый). 16А(Д) – кондиционер. Спальня. УЗО 3 16А – 4 группа- розетки в спальне. Детская. УЗО 3 16А – 5 группа-розетки в детской и маленьком коридоре. Балкон. 16А(Д) – розетки на балконе. Свет: УЗО 4 10А – 1 группа-студия (основной свет, подсветка потолка, подсветка гарнитура, свет над столом?), балкон, большой коридор (основной свет, подсветка в шкафах) УЗО 4 10А – 2 группа-спальня (основной свет, бра) УЗО 4 10А – 3 группа-детская, маленький коридор, кладовка, ванная, туалет. Это 2 вариант на розетки 1 узо на 63А, на свет на 40А: Розетки: Студия. УЗО 1 16А – 1 группа-кухонная зона (уничтожитель, розетки на фартуке). УЗО 1 16А – 2 группа-кухонная зона (вытяжка, розетки на фартуке). УЗО 1 16А – 3 группа-розетки студии (ТВ-стойка, розетки на стенах, розетки в большом коридоре). УЗО 1 16А – духовой шкаф. УЗО 1 32А(2P) – варочная панель. 16А(Д) – холодильник (неотключаемый). 16А(Д) – кондиционер. Спальня. УЗО 1 16А – 4 группа- розетки в спальне. Детская. УЗО 1 16А – 5 группа-розетки в детской и маленьком коридоре. Балкон. 16А(Д) – розетки на балконе. Свет: УЗО 4 10А – 1 группа-студия (основной свет, подсветка потолка, подсветка гарнитура, свет над столом?), балкон, большой коридор (основной свет, подсветка в шкафах) УЗО 4 10А – 2 группа-спальня (основной свет, бра) УЗО 4 10А – 3 группа-детская, маленький коридор, кладовка, ванная, туалет.
31.07.2015 в 09:11:57
GAMMI написал : Не знаю, какой вариант выбрать
поставить два УЗО на 30 мА номиналом выше или равный вводному автомату.
И это пройдёт ...
31.07.2015 в 11:15:11
GAMMI, а диффы, которые на халяву, какие номиналы имеют? Может, их можно разумнее использовать?
П.С. Если планируете задавать еще несколько вопросов - лучше создать отдельную тему
31.07.2015 в 11:35:45
serj12, в этом и проблема узо на 63А стоят 4т, и если 2 узо и узо на свет то выходит те же 10т (тогда уж проще делать на 4 узо будет те же 10т, но проще найти неисправность)
cooler.od, дифы 16А 30ma типа-ас (dpn n vigi) по-моему разумнее некуда, холодильник, кондиционер, балкон. Узо хотел использовать тип-а
31.07.2015 в 22:20:19
Доброго дня, Уважаемые. В схеме из 4 групп сделал 2 группы и подключил по 2 потребителя. Правильно ли (особенно интересует подключение нуля)? (заземление не стал рисовать)
31.07.2015 в 22:34:45
sergey_sav написал : В первую очередь бренд смущает... Да работа их мне что то доверия не внушает....
Но это Ваши фобии или приоритеты, а не безобразие застройщика...
Сегодня эти фобии чуть не не отправили меня на тот свет. Ставил группу розеток и нефигово так трухануло, рука до сих пор немеет... Диф. автомат был выключен. Разбирательство во все этой х-не выявило следующее: если автомат (на котором висит эта группа розеток) вырубать кнопкой "тест" на "выходе" напряжения нет (как и положено естессно), но если его выключать как нормальный человек переводом рычажка вниз, то на выходе фаза оказывается на нулевом проводе (!!!). Если рычажок "притопить", то фаза пропадает, но через некоторое время "появляется" опять на нулевом выходе. После "тестирования", фаза на нуле опять же возникает, спустя некоторое время :cool:
31.07.2015 в 22:38:19
Котопёс написал : Группы разные.
Значит, номиналы автоматов уже самодеятельные. Были не 15, а 6 ампер. И, соответственно, имеется риск пожечь и ввод в квартиру, и (совместными усилиями) стояк. Некоторые соседи тоже умные, и тоже автоматы поменяли. Читайте про "отгорание нуля" с получением 380 вольт у тех, кому не повезло.
Простейший безопасный вариант: два дифавтомата C10 на внутренние группы, над ними общий автомат С16. Это позволит и стиральную машину с вместе с современным чайником включать (на разных группах, естественно), и не рисковать отключением или отгоранием стояка.
01.08.2015 в 10:12:29
Tesseract написал : Доброго дня, Уважаемые. В схеме из 4 групп сделал 2 группы и подключил по 2 потребителя. Правильно ли (особенно интересует подключение нуля)? (заземление не стал рисовать)
вопрос вроде бы простой, неужели никто не знает?
01.08.2015 в 11:51:01
Tesseract написал : Правильно ли
Если ввод сверху - то везде,а то у вас то снизу,то сверху.И зачем там распредблок?Чтоб был?
Tesseract написал : особенно интересует подключение нуля)
ноль пришёл через УЗМ на шину(зачем?можно просто вводной ноль посадить на шину и с него раздать) и после УЗО свои шинки.Только почему-то линия на ВП(32А) и как я понимаю ДШ(25А :D ) без УЗО :eek: работать должно.но зачем усложнять :o
И это пройдёт ...
01.08.2015 в 11:57:03
LeoAleXXX написал : если его выключать как нормальный человек переводом рычажка вниз, то на выходе фаза оказывается на нулевом проводе
Прелестно. Было пару раз такое,конструктив-с.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.