05.02.2016 в 15:35:10

the_super написал:

dimm5 написал: Поставить розетку и свет и не париться. Все эти супы больше для металлических поручней в плитный домах.

megrad написал: Ничего. Вы её кому то будете сдавать? Какую бытовую технику планируете использовать?

Да я понимаю, что вопрос, скорее философский. Ведь тут получается, что и уравнивать нечего, по большому счету. Нет, ничего никому сдавать не собираюсь, всё делаю сам для себя. Разумеется, сам себе хочешь сделать по правилам, а тут получается, что правило тяжело выполнить даже формально. Кстати, а на второй лоджии будет алюминиевое остекление. Вот его бы, наверное, неплохо уравнять? А в таком случае ведь уже надо тащить отдельный PE-проводник от щитка?

Лучше не надо. Во первых рама покрыта краской, во вторых если на "земле" появится потенциал, то может цапнуть. Ванну надо, раковины, краны да. Но лоджию? Не вижу смысла.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

05.02.2016 в 16:43:06

Подскажите пожалуйста:на освещении (светодиодные светильники) в светильниках провод ПВС 3х0,75 Питание на светильники приходит ВВГнг 3х1,5 Как их законнектить? ПВС обжать НШВИ и соединить через Wago 2273-242 ?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.02.2016 в 17:05:02

Лучше через ВАГО 224

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.02.2016 в 17:06:06

Лучше через ВАГО 224

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

05.02.2016 в 18:01:02

5050123 написал: Как их законнектить?

ВАГО 222

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

05.02.2016 в 20:42:39

Подскажите плиз где можно копать? Суть такая : при перегорании (только если перегорает) лампы происходит чпок и диммер умирает. У меня в двух комнатах так. Подключал всё по схеме. Замыкает вроде как фазу,не ноль... 2 диммера валеновских уже так перегорало (крутящийся и кнопочный)...Я конечно вычитал как их ремонтировать - заменой симистора,но что-то напрягает при каждом перегорании лампы механизм ремонтировать.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.02.2016 в 21:05:16

maxx1 написал: при перегорании (только если перегорает) лампы происходит чпок и диммер умирает

Каков номинал автомата, защищающего линию освещения?

0
maxx1
maxx1
Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

05.02.2016 в 21:17:44

НЕМЕЦ, 10 ампер,по феншую. ABBшный. Он есс-но срабатывает,симистор раньше выгорает.Попробовать меньший номинал может поставить? В этом ли дело? p.s. в разных комнатах разные АВ. На свет АВ ставил,с дифзащитой не заморачивался,всё остальное на дифавтоматах.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

05.02.2016 в 21:30:12

maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

05.02.2016 в 21:55:13

Вот уже второй за месяц при включении буста на варочной и чайника (3,2кВт +2,3 кВт) через 2-3 минуты отключается АВ в этажном щитке. Стоят древние совковые - фото ниже. Там написано 16А. Как его заменить на, скажем, С32? Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²). Надо вызывать электрика из жэка или как? Если да, то услуга платная?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.02.2016 в 22:16:31

А с какого перепуга варочная висит на 16А? Это же судя по всему автомат на все розетки в квартире. Может еще и сечение провода 2,5 кв.? Там же есть АВ на 40А для плиты.

0