Аватар пользователя
_dmitry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

11.06.2016 в 19:27:57

megrad написал: Прегорают витки.

Ну да. Но внешне не видно, что что-то горело. Скорее всего предохранитель трансформатора, если конечно он установлен в трансформаторе.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.06.2016 в 20:21:17

satrap написал: У нас вот счетчик в щитке с 1978 года и что-то пока видимо все довольны.

У нас в старом фонде ещё 60 годы можно найти.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.06.2016 в 20:48:07

vitalban написал: satrap, да энергосбыт запросил за однотарифный счётчик -2700, при его цене в 800 рублей( с установкой), а за трёх тарифный 4500- взял 2х тарифный за 1600- потом отпишусь чем дело закончится.

Отпишитесь, интересно.

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

11.06.2016 в 21:20:59

bnmuyt, во вторник, к вечеру, там когда был, прочитал как работают, с понедельника 8-30 до 20-00, пятница 8-30 до 19-00, дальше надпись гласит- без перерывов суббота воскресенье. нормальные вывески, пишут, выходной день- суббота/воскресенье, вот не глянув в инет- режим работы, на подсознании, попёрся тудой с утра сегодня. :a

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.06.2016 в 21:49:02

Бывает. :) График конечно неправильный, но вот такие они, очень важные конторы. Информация про замену просто по заявлению с самостоятельной покупкой счетчика мне понравилась.

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

11.06.2016 в 22:16:17

bnmuyt написал: Бывает. :) График конечно неправильный, но вот такие они, очень важные конторы. Информация про замену просто по заявлению с самостоятельной покупкой счетчика мне понравилась.

bnmuyt, да вот - пришлось малька заколхозить с дин рейкой, чтоб попасть в алюминатор- шя кажет напругу в 22-00 смотрел 202-204 вольта на линии.

0
Аватар пользователя
Feline

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

11.06.2016 в 22:48:55

Здравствуйте! Хочу заменить кабель питания телевизора на более длинный. На оригинальном стоит маркировка 2x0.5 кв.мм., а на имеющемся длинном - 2х0,75. Подойдет ли второй?

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

11.06.2016 в 23:09:56

Feline, пойдёт, только надо соединение на вилке лучше обжать гильзой провод, или зачистить подлиней, сложить пополам, слегка скрутив, чтоб не проткнуть винтом в зажиме, а как будите вилку в телевизор делать? скруткой?

0
Аватар пользователя
elroy

Местный

Регистрация: 11.06.2016

Челябинск

Сообщений: 2

12.06.2016 в 00:06:30

Прошу совета: Можно ли поставить клавишный выключатель на замыкание фазы к розетке водонагревателя? Нагреватель без кнопок, выключается только с розетки, соответственно, неудобства возни с вилкой в туалете на стене. Что я сделал: перенес из коридора розетку для стиралки в ванную, а на ее месте (поменяв автомат с 16 на 25) свел проводку стиралки (1кВт)и нагревателя (2кВт), что в туалете. При этом замкнул все нули и всю землю, а фазу нагревателя хочу для удобства замыкать выключателем клавишным, чтобы проходя мимо просто нажать клавишу - и водичка будет греться. Насколько такая схема жизнеспособна? пс. кстати, с обычным клавишным выключателем все норм, цепь разрывается. С выключателем же с индикатором ( Schneider Electric WDE000213)какая-то ерунда - фаза не уходит. Что за особенность современных выключателей с индикатором? :help

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.06.2016 в 08:45:17

elroy написал: С выключателем же с индикатором ( Schneider Electric WDE000213)какая-то ерунда - фаза не уходит.

Что значит не уходит? В курсе, что питание индикатора происходит через нагрузку? Индикатор стоит параллельно контактов ссылка.

elroy написал: Можно ли поставить клавишный выключатель на замыкание фазы к розетке водонагревателя?

Лучшее не надо, так как выключатель не всегда рассчитан на такую нагрузку. Могут залипнуть контакты. Особенно данной серии. Либо подобрать более мощный выключатель, но проще поставить либо модульный контактор, либо реле на ток, соответствующий мощности нагревателя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Blayn

Местный

Регистрация: 08.05.2016

Москва

Сообщений: 16

12.06.2016 в 13:34:57

Всем добрый день! Только что закончил ремонт с полной заменой проводки.На днях заметил, что в одной комнате при включении мощных электроприборов (пылесос, дрель) моргают лампочки. При этом не важно, к какой именно розетке в квартире подключаться. Освещение в этой комнате на отдельном автомате, 8 галогеновых ламп 35вт (12в)через диммер Legrand 067084, каждая лампа через отдельный трансформатор Osram et parrot 70. Моргают только эти лампы, в той же комнате есть светодиодная лента и пара диодных бра, с ними все ок. В других комнатах также все нормально. В чем может быть причина? Мультиметра нет, напряжение померить нечем..

0
Аватар пользователя
Feline

Местный

Регистрация: 28.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

12.06.2016 в 14:03:12

vitalban написал: Feline, пойдёт, только надо соединение на вилке лучше обжать гильзой провод, или зачистить подлиней, сложить пополам, слегка скрутив, чтоб не проткнуть винтом в зажиме, а как будите вилку в телевизор делать? скруткой?

Ничего дорабатывать не надо. Длинный кабель уже готовый с вилкой и штекером. Он от кабельного модема для интернета. Хочу его воткнуть в телевизор, а короткий телевизионный - в модем. То есть поменять местами 2Х0,5 мм и 2х0,75 мм. Можно?

0
Аватар пользователя
Lopator

Местный

Регистрация: 12.06.2016

Москва

Сообщений: 8

12.06.2016 в 14:55:15

Подскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.06.2016 в 15:17:14

Blayn, проверьте состояние контактов автоматов в щите, а так же состояние нуля. Если повезёт проблемы там, если нет то придётся вскрывать распред коробки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
elroy

Местный

Регистрация: 11.06.2016

Челябинск

Сообщений: 2

12.06.2016 в 15:43:21

megrad, > но проще поставить либо модульный контактор, либо реле на ток, соответствующий мощности нагревателя.

Прошу прощения за наверное дурацкий вопрос, а что, реле тока или контактор можно установить в подрозетник? Или вы имеете ввиду закрыть заглушкой данную коробку , а реле поставить на стене в туалете у нагревателя? Но как это будет смотреться? Или есть какие декоративные варианты ?

0