ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

23.07.2016 в 18:42:00

ZmeiGorinich написал: Менял потолочную лампу, старую на новую. Проводка старая, ноль и фаза. И вижу, в самой лампе ноль разделяется на ноль и "заземление-зануление". Ноль подключен куда нужно, близнец нуля - на корпус.

Вопрос: оставляю как есть, прикрутив ноль к корпусу новой лампы? Или подключить только ноль и фазу?

ZmeiGorinich, В идеале надо знать состояние нуля в вашем доме, но я бы не стал рисковать. Обрыв нуля вещь редкая, но неприятная.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.07.2016 в 19:12:00

MOHAPXUCT написал: Как вам фурнитура Werkel? первый раз увидел, раньше у нас не было, по клеммам и ушкам похожа очень на Шнайдер Седна, интересно как она в использовании? Надежная?

MOHAPXUCT, это плохая копия Valena. Дизайн красивый (но на вкус и цвет...), упаковка хорошая, а качество плохое, разваливаются, небезопасны.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.07.2016 в 19:13:28

ZmeiGorinich, отключить и поставить хотя бы общее 30мА УЗО на всю квартиру.

0
maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

23.07.2016 в 19:58:47

можно ли соединить проводку вентилятора с линией освещения ванной через ваги 2273-203 , т.е. с разрывом проводов, или лучше без разрыва делать, скотч-локами или отв. зажимами? проводка за натяжным потолком будет.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

23.07.2016 в 21:16:32

MOHAPXUCT, cтоит посмотреть на Glossa

0
KaaPex
KaaPex
Новичок

Регистрация: 08.12.2015

Сообщений: 79

23.07.2016 в 21:35:54

ratrabidi написал: KaaPex, формовать не так удобно, а в принципе ничего страшного. В светильниках гибкий провод, так и так клеммниками переходить.

MrGalaxy, А вот про выключатели вы не подумали.

А если подрозетники установлены 65х60мм?

0
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Новичок

Регистрация: 22.04.2009

Тверь

Сообщений: 34

23.07.2016 в 22:13:33

SB3, ratrabidi, проводку не поменять, не дополнить, не изменить. Это не квартира. Местный электрик просто сказал "хотите - меняйте лампы", и ушёл в отпуск.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.07.2016 в 22:21:54

maks85 написал: т.е. с разрывом проводов, или лучше без разрыва делать

Кто вам и где сказал про это самый "разрыв" проводов? Я хочу найти эту личность и попинать её своими берцами 46-го размера.

maks85 написал: или лучше без разрыва делать, скотч-локами или отв. зажимами?

Ненужно этих "скотских локов", орехи так же - перебор.

maks85 написал: можно ли соединить проводку вентилятора с линией освещения ванной через ваги 2273-203

Вы не озвучили материал линий. Корректный ответ не возможен.

0
maks85
maks85
Новичок

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

23.07.2016 в 23:24:17

ПPOPAБ, Просто у меня ваги эти есть, вот и спрашиваю. Без разрыва провода через них ответвление не сделать ведь, там же втыкается 3 конца. Проводка для света ВВГ-нг 1.5 на автомате 10А. от вентилятора такие же провода выведены. Спасибо.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.07.2016 в 01:53:16

maks85, Провод от вентилятора и провод от светильника соедините вагами с приходящим питающим проводом от выключателя и будет вам счастье.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.07.2016 в 07:35:10

maks85 написал: Проводка для света ВВГ-нг 1.5 на автомате 10А. от вентилятора такие же провода выведены.

Не вижу никаких противопоказаний для соединения

maks85 написал: через ваги 2273-203

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу