18.12.2016 в 16:58:00
Подскажите, у монтажного провода ПВ-1 толщина изоляции толще чем если ВВГ на отдельные жилы распустить? Или точно такая же, и смысла его немного купить нет.
18.12.2016 в 17:01:59
Vlad074, зависит от производителя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:02:44
FSerj написал: megrad
Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
18.12.2016 в 17:03:41
megrad, Спасибо вам за ответы. Ещё один вопрос, ввод кабелем 3х6 мм2, вводной АВ предполагается С32 двухполюсный, на влажную группу УЗО 10 мА на 16 А, сумма номиналов автоматов в этой группе 40А (ванная-розетка В16, ванная-свет В10, стиралка на отдельной линии В16) по идее, надо поставить ещё один АВ на 16А, для защиты УЗО, куда этот АВ поставить перед УЗО 10 мА на 16 А или после?
18.12.2016 в 17:07:42
FSerj написал: перед УЗО 10 мА на 16 А
Правильный ответ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:16:29
megrad, Понял, для защиты УЗО 10 мА на 16 А УЗО ставим перед ним АВ на В16А, он должен быть однополюсный или двухполюсный?
18.12.2016 в 17:22:09
FSerj написал: он должен быть однополюсный или двухполюсный?
Не принципиально. Как вариант поставить диф.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:34:05
megrad, Только есть один нюанс, на ванной свет протянут кабелем 3х1,5 мм2 а диф. В16А 10 мА, думаю проще и дешевле поставить перед УЗО ещё один АВ на 16А. Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?
18.12.2016 в 17:40:49
FSerj написал: Ещё один вопрос собирать щиток кабелем какого сечения?
Проводом ПВ1 6 мм 2, тогда не нужны пресс клещи и наконечники НШВИ, как при монтаже проводом ПВ3.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 17:50:09
megrad, А кабель ВВГнг 3х6 мм2 не подойдет?
18.12.2016 в 18:00:02
FSerj, подойдёт. Помните перемычки должны быть неразрывные. Типа гребёнки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 18:07:52
megrad, Можно поподробней про перемычки должны быть неразрывные..
18.12.2016 в 18:15:15
FSerj, перед УЗО есть смысл ставить 2Р АВ.
18.12.2016 в 18:27:25
megrad, Спасибо вам за ответы. SB3, Можно поподробней.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу