AntiLL написал: что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А

У нас есть расчёт АВ по сечению и есть мах. допустимый ток. это вроде из разных разделов.

volchenok написал: для начала надо найти честные 2.5мм2.

можно взять не "честные" 4 мм 2. Цена вопроса.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 19:01:24

#6109540

megrad, ну мы с вами возьмем побольше сечение, а простые люди верят тому что на бирке кабельной написано, производителем между прочим. Помнится CS-CS писал в своем блоге про эти 10 и 16А, дескать сечение как правило заниженное, поэтому такие номиналы применяет.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.09.2017 в 19:10:27

#6109550

AntiLL, нет, но зато есть графики ВТХ автоматов.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 19:12:33

#6109552

Vadim 161, а если уж совсем заморочиться, то можно и сопротивление петли фаза-ноль учесть.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 19:25:11

#6109564

volchenok написал: Vadim 161, а если уж совсем заморочиться, то можно и сопротивление петли фаза-ноль учесть.

Для чего?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.09.2017 в 19:33:49

#6109571

volchenok написал: Помнится CS-CS писал в своем блоге про эти 10 и 16А, дескать сечение как правило заниженное, поэтому такие номиналы применяет.

Писатель :) Акула пера так сказать :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 19:50:47

#6109585

СтранникXXI, для определения тока короткого замыкания.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.09.2017 в 19:53:12

#6109588

volchenok написал: megrad, ну мы с вами возьмем побольше сечение, а простые люди верят тому что на бирке кабельной написано, производителем между прочим. Помнится CS-CS писал в своем блоге про эти 10 и 16А, дескать сечение как правило заниженное, поэтому такие номиналы применяет.

Ну, если Cs-Cs в блоге писал, тогда оно конечно...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2017 в 20:08:34

#6109604

volchenok написал: ну мы с вами возьмем побольше сечение, а простые люди верят тому

Это проблема "простых" людей для всех областей быта. И как вариант карма: кто сгорит, тот не утонет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.09.2017 в 20:18:41

#6109615

volchenok написал: СтранникXXI, для определения тока короткого замыкания.

Ну определите вы его и как вам это поможет в выборе номинала? :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.09.2017 в 22:20:47

#6109704

ebf, скорее в выборе B или С.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.09.2017 в 23:15:25

#6109766

Есть небольшая проблема :o нужно как-то спрятать эту красоту :flirt

Никогда с таким не сталкивался - просто не представляю что можно туда поставить :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.09.2017 в 23:18:59

#6109772

serj12, Широкий короб.. не?

0
Аватар пользователя
Гocть,

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

12.09.2017 в 23:19:19

#6109773

serj12, кабель канал "доработать напильником" на прозрачный двусторонний скотч от 3М

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.09.2017 в 23:32:16

#6109787

haramamburu, не , ну это как бы решение " в лоб " , оно напрашивается само собой - так и задумывал если не заведу в щит напрямую , а не через верх .

Ветер. написал: на прозрачный двусторонний скотч от 3М

Точно . Значит так тому и быть . Может углы приспособлю :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.09.2017 в 23:35:37

#6109791

AntiLL

а есть в ПУЭ или в каких других документах информация о том, что при длительных токах 2,5 квадрата надо защищать 16А?

Там есть допустимые токи проводов, в зависимости от их количества и способа прокладки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.09.2017 в 23:35:58

#6109792

serj12 написал: Есть небольшая проблема

Отчего же было ящичек не повесить чуть выше?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.09.2017 в 23:42:00

#6109798

Radio написал: Отчего же было ящичек не повесить чуть выше?

Как говорится - " И ты , Брут ? " :( Всему виной ленность и сребролюбие :o Очень мне нравится кабели крепить к зубчикам - можно их разложить и развести не принимая экзотических выкрутасов :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2017 в 23:44:14

#6109802

serj12 написал: просто не представляю что можно туда поставить

гипсовый плинтус, можно даже фигурный. их много разных. и раскрасить под цвет стены/обоев. либо просто из гипса сформовать параллелепипед нужной толщины. все ведь элементарно, ватсон :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Гocть,

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

12.09.2017 в 23:46:30

#6109805

ZooZoo, шибко дорохо... легранд ему в помощь, у них и углы красивые.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.09.2017 в 23:47:36

#6109807

ZooZoo, хорошо , посмотрю обязательно .

ZooZoo написал: их много разных. и раскрасить под цвет стены/обоев.

будет декоративный элемент :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2017 в 23:49:14

#6109809

Ветер. написал: шибко дорохо

гипс - самый дешевый стройматериал. дешевле, наверное, только вчерашние щи :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.09.2017 в 23:49:24

#6109810

Ветер. написал: шибко дорохо.

ну может где витрина бесхозная ... :o Я вот рамку стеклянную гировскую так намутил двойную :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Гocть,

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

12.09.2017 в 23:51:20

#6109812

ZooZoo, гипс дешево- да, лепнина дешево- НЕТ. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2017 в 23:53:04

#6109816

serj12 написал: будет декоративный элемент

можете вообще сделать объемные формы со своим фирменным знаком, например (клеймо/тавро :)). гипса накидали на выводы кабелей, приложили тавро и порядок :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2017 в 23:55:00

#6109818

Ветер. написал: гипс дешево- да, лепнина дешево- НЕТ

не буду спорить, у каждого свое понятие дорого/дешево

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.09.2017 в 00:05:01

#6109833

serj12 написал: Очень мне нравится кабели крепить к зубчикам - можно их разложить и развести не принимая экзотических выкрутасов

Да их без зубчиков можно ничуть не хуже разложить и развести :confused: Я немного в шоке от таких откровений. :cool:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

13.09.2017 в 00:22:39

#6109853

Radio написал:

serj12 написал: Очень мне нравится кабели крепить к зубчикам - можно их разложить и развести не принимая экзотических выкрутасов

Да их без зубчиков можно ничуть не хуже разложить и развести :confused: Я немного в шоке от таких откровений. :cool:

Radio, Да будет Вам! Тут айфон новый вышел, а Вы о зубчиках!))…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.09.2017 в 00:24:37

#6109855

MaSeVi, какой айфон? зачем?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.09.2017 в 00:26:40

#6109857

Radio написал: Да их без зубчиков можно ничуть не хуже разложить и развести

а с зубчиками - красивше :flirt

Radio написал: в шоке от таких откровений

исправлюсь :o

0