Radio написал: MaSeVi, какой айфон? зачем?

Radio, да мы тут зубчики обсуждаем, что, быть может справедливо, а в это время Эппл презентации своих шедевров проводит!))) Но это оффтоп, конечно же!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.09.2017 в 00:38:54

#6109864

MaSeVi, ну пусть проводит, кто ж им запретит? Я вообще в этих айфонах большого смысла не нахожу. :)

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

13.09.2017 в 06:34:02

#6109917

megrad, ну эти клеммы расчитаны вообще на 6 квадратов, так что там и 32 ампера спокойно выдерживают..

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

13.09.2017 в 06:36:02

#6109919

megrad, ну эти клеммы расчитаны вообще на 6 квадратов, так что там и 32 ампера спокойно выдерживают..
Johnny, ну пасту монжо добавить а так да.. потечет без проблем.. ну это по сути простые клемники ваго только под большее сечение и идут на дин рейку.. 1 вход (1-3) выхода, в зависимости от исполнения,есть кстати многоуровневые клеммы. 2-3-4 рядные, но там 1 вход 1 выход..

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

13.09.2017 в 08:37:07

#6109969

еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16? там зазор пол миллиметра так понимаю что врядли? вопросы возникают быстрее чем ответы.. по договоренности будет установлен вводной автомат на 32А. По советам с форума порекомендовали ставить разных групп автоматы. Решил поставить вводной на 32А группы С, после счетчика 4х полюсный на 25А группы С. Дальше утащить в гараж и в дом автоматы на 25А группы В. Но вот загвоздка.. Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В. по этому вопрос, вообще куда ставятся автоматы группы D? можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д, а уже в дом и в гараж группы С?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.09.2017 в 09:03:47

#6109982

tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16? там зазор пол миллиметра так понимаю что врядли?

Конечно нет.

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

13.09.2017 в 09:08:35

#6109986

СтранникXXI, а то я уже подумал чудеса... втирали в етм что подойдет)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 09:19:48

#6109993

tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16

Мин. 25

tianddu написал: можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д,

Лучше не надо, ведь Вы не знаете, что стоит на защите поводящей линии. У Вас не выбьет, выбьет на ТП.

tianddu написал: Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В.

А под заказ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

13.09.2017 в 09:38:18

#6110005

megrad написал:

tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16

Мин. 25

tianddu написал: можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д,

Лучше не надо, ведь Вы не знаете, что стоит на защите поводящей линии. У Вас не выбьет, выбьет на ТП.

tianddu написал: Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В.

А под заказ?

megrad, а под заказ ждать 2 недели.. Просто год назад я с группами не встречался, а теперь меня ввел в ступор вопрос какой группы автомат.. временно посижу на тех что есть в закромах..и закажу тогда в дом и в гараж уже B автоматы.

0
Аватар пользователя
avp181

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

13.09.2017 в 14:53:53

#6110254

Здравствуйте! Посоветуйте , пожалуйста, по номиналу вводного автомата и сечению вводного кабеля в 1-комн. квартиру (с газом). Что есть: от застройщика в этажном щите вводной автомат ABB С 32А, от него до квартирного щита примерно 7 метров ВВГ под штукатуркой в пвх гофре, 3х4. Сечение - это максимум, а скорее всего по факту и ниже вплоть до 3 кв.мм. (пока не замерил, но вся проводка в квартире "от застройщика" была заниженного сечения). Из крупн. потребителей будет стиралка, ПММ, кондиционер, накопительный водонагреватель 50 л. (без теплых полов, электродуховок и т.п.). Внутри квартиры проводку частично заменил, частично оставил. После разговора с "главным энергетиком" застройщика удалось выяснить только то, что на дом выделена мощность 160 кВт (88 квартир, 2 лифта), выделенную на квартиру мощность (автоматом этим ограничена или кабелем :)) он назвать затруднился. Какой вариант лучше: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:28:17

#6110272

В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.09.2017 в 15:36:33

#6110277

avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:38:18

#6110279

serj12 написал: Есть небольшая проблема :o нужно как-то спрятать эту красоту :flirt

Треугольный электротехнический плинтус с заглушками по краям решит проблему, и смотреться будет лучше чем прямоугольный.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 15:43:17

#6110282

serj12, Плинтус не устроит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.09.2017 в 15:50:09

#6110285

serj12, электротехнический?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.09.2017 в 15:50:16

#6110286

Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

Ввод 1ф?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 15:53:49

#6110291

avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 15:57:47

#6110293

СтранникXXI, да. После замены ЛЭП и подстанций вводной АВ на 40А перед счетчиком во вводном щите, а счетчики Энергомера с модемом.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
avp181

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Сергиев Посад

Сообщений: 28

13.09.2017 в 18:02:29

#6110403

Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.

Vadim 161, Вадим, в квартирном установить 25 или лучше в этажном заменить? Как я понял, если не менять в этажном с 32 на 25, то "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву". Вводной автомат 25 и кабель 4 кв. у нас вот сейчас тоже стоит в 4-х комн. квартире дома перестроечных времен - хватает вроде, и потребители те же, что и в 1-комн. планируются...

СтранникXXI написал: avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.

СтранникXXI, да, кабель точно не более 4 кв. - чуть позже измерю (маркировку не видно).

alx220 написал:

avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)

Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.

alx220, Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)? Ввести в квартиру максимально высоко и до квартирного щита опускать уже по стене внутри?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.09.2017 в 18:12:37

#6110412

avp181 написал: , Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?

Цена вопроса плюс требования УК. Кабель канал эстетичней.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 18:32:57

#6110433

avp181 написал: "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву"

Как это не будет? Конечно будет, у Вас же будет стоять АВ на 25А в квартирном щите, и в случае перегрузки он сработает. А если например кто-нибудь перебьет Ваш вводной кабель в подъезде, то отключится автомат 32А в этажном щите, при условии что он более менее нормальный. Вам предложили два варианта решения этой проблемы, заменить кабель, или поставить АВ на 25А, можете делать по любому из этих пунктов. Куда ставить АВ на 25А особой разницы нет.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.09.2017 в 18:35:34

#6110435

avp181 написал: Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?

В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 18:52:16

#6110449

avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
mde_

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 7

13.09.2017 в 19:05:17

#6110461

Добрый вечер! В доме делают капитальный ремонт, меняют стояк и переделывают этажные щитки. Вчера поменяли щиток, а сегодня нужно было обесточить квартиру, вырубил автоматы, а свет есть. Посмотрел флюком в розетке, напряжение есть. Думал вдруг поменяли местами расположения для квартир, позвонил соседям, поотключал их группы автоматов(по три штуки). Эффекта нет, ничего не вырубается. Может они неправильно, что-то соединили или не доделали или я как-то не так отключал. Прикладываю фотку щита.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 19:11:45

#6110470

mde_, фото настолько маленькое, что ничего не видно. А если соединили неправильно, то вы полезете переключать? Лучше вызовите специалиста.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 19:12:59

#6110472

Фото стало больше :) Те ли АВ вы отключали? Может, соседей?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2017 в 19:19:31

#6110477

Там похоже провода на квартиры подключены вообще до УЗО, после вводного автомата.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
mde_

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 7

13.09.2017 в 19:32:37

#6110491

Вот ссылка на большое изображение. ссылка Сам конечно лезть не буду, заявку я сделал, сказали придут только 15 т.к. это не аварийная ситуация.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.09.2017 в 19:44:06

#6110508

mde_ написал: это не аварийная ситуация

Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"

0
Аватар пользователя
mde_

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 7

13.09.2017 в 19:47:49

#6110515

Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"< Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.