26.10.2017 в 21:21:14

СтранникXXI написал: в том Вашем случае после "общего" УЗО параллельно групповыи аппаратам стояло УЗИП?

Нет, я не ставил. Это в моем дачном доме - на УЗИП денег не было. Да и проблема решилась очень легко...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2017 в 21:27:14

Songo написал: Странно, а почему не рубит АВДТ на 30мА установленные в щитах учета рекламных конструкций?

Я вам больше скажу, у меня рубит 2 УЗО 4Р по 300мА ,один в доме ,один в бане ,а вот 2Р 300мА в сторожке и гараже не вырубает И наличие УЗИП пофиг, в доме есть ,в других местах нет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

26.10.2017 в 21:30:57

ebf, У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 21:31:47

Songo написал: В общем есть 100мА и 300мА обычные и 100мА и 300мА селективные. Выбор стоит из них. Я чего то пришел к тому, что 100мА обычное может срабатывать ложно, а 300мА будет нормально работать как и 100мА селективное (не должно сработать ложно, а только реально при аварии).

ebf написал: отому ,как 300мА не селективное ,при грозе ,рубит на раз

Странно, а почему не рубит АВДТ на 30мА установленные в щитах учета рекламных конструкций?

Songo, в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.10.2017 в 21:33:30

MaSeVi написал: У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))

Спалился случайно ;)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2017 в 21:33:56

MaSeVi написал: ebf, У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))

MaSeVi,У меня 4 объекта и у каждого свой ввод 2 трёхфазных (дом и баня) и 2 однофазнях (сторожка и гараж)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2017 в 21:34:53

Songo написал:

MaSeVi написал: У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))

Спалился случайно ;)

Songo, Не дождётесь :D

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

26.10.2017 в 21:37:17

ebf написал: Не дождётесь :D

Выкрутились, однако!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.10.2017 в 21:38:27

СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"

PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.10.2017 в 21:39:49

ebf написал: У меня 4 объекта и у каждого свой ввод 2 трёхфазных (дом и баня) и 2 однофазнях (сторожка и гараж)

Ну если на целое родовое поместье, то нормально :).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 21:41:55

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: в том Вашем случае после "общего" УЗО параллельно групповыи аппаратам стояло УЗИП?

Нет, я не ставил. Это в моем дачном доме - на УЗИП денег не было. Да и проблема решилась очень легко...

MaSeVi, и в чем было дело, если не секрет, конечно ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

26.10.2017 в 21:45:39

СтранникXXI написал: и в чем было дело, если не секрет, конечно ?

Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО. После того, как развел орешки на 20 см друг от друга, все проблемы прекратились...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2017 в 21:55:35

MaSeVi написал: Орешки отводов (фаза-ноль) на бытовку были буквально в миллиметре друг от друга . При сильном ливне было ничего, но при грозовом разряде выбивало вводное УЗО.

То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

26.10.2017 в 21:57:22

megrad написал: То есть если бы стояли клемники или распред блоки, то тоже бы была сработка?

Причем здесь клеммники и РБ?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.10.2017 в 22:03:43

Songo написал:

СтранникXXI написал: в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"

PE там нет. Контур заземления делать будут, но простенький, PE после этого пойдёт на сам щит учёта и щиток в доме (по новому 3х кабелю). 2 другие постройки остаются на старом 4х жильном "кабеле".

Songo, "РЕ там нет", "РЕ пойдет от контура в ЩУ и ЩР в доме по 3-х жильному кабелю"... Ниче не понял.

0