ebf написал: Потому ,как 300мА не селективное ,при грозе ,рубит на раз
Согласен - встретил такое однажды, причем на собственном примере. А что, селективное может не вырубить при грозе?...
26.10.2017 в 20:55:25
ebf написал: Потому ,как 300мА не селективное ,при грозе ,рубит на раз
Согласен - встретил такое однажды, причем на собственном примере. А что, селективное может не вырубить при грозе?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 20:56:58
MaSeVi написал: А что, селективное может не вырубить при грозе?...
Ну хоть надежда есть :) и обещают, что выдержит
26.10.2017 в 20:57:52
ebf написал: и обещают, что выдержит
А где обещают известно?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:18:46
26.10.2017 в 21:19:04
В общем есть 100мА и 300мА обычные и 100мА и 300мА селективные. Выбор стоит из них. Я чего то пришел к тому, что 100мА обычное может срабатывать ложно, а 300мА будет нормально работать как и 100мА селективное (не должно сработать ложно, а только реально при аварии).
ebf написал: отому ,как 300мА не селективное ,при грозе ,рубит на раз
Странно, а почему не рубит АВДТ на 30мА установленные в щитах учета рекламных конструкций?
26.10.2017 в 21:21:14
СтранникXXI написал: в том Вашем случае после "общего" УЗО параллельно групповыи аппаратам стояло УЗИП?
Нет, я не ставил. Это в моем дачном доме - на УЗИП денег не было. Да и проблема решилась очень легко...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:27:14
Songo написал: Странно, а почему не рубит АВДТ на 30мА установленные в щитах учета рекламных конструкций?
Я вам больше скажу, у меня рубит 2 УЗО 4Р по 300мА ,один в доме ,один в бане ,а вот 2Р 300мА в сторожке и гараже не вырубает И наличие УЗИП пофиг, в доме есть ,в других местах нет
26.10.2017 в 21:30:57
ebf, У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:31:47
Songo написал: В общем есть 100мА и 300мА обычные и 100мА и 300мА селективные. Выбор стоит из них. Я чего то пришел к тому, что 100мА обычное может срабатывать ложно, а 300мА будет нормально работать как и 100мА селективное (не должно сработать ложно, а только реально при аварии).
ebf написал: отому ,как 300мА не селективное ,при грозе ,рубит на раз
Странно, а почему не рубит АВДТ на 30мА установленные в щитах учета рекламных конструкций?
Songo, в ТТ при хорошем заземлении ток замыкания фазы на PE может составлять единицы ампер. УЗО 300мА вполне может сработать вместе с групповым. У селективного больше шансов "выстоять"
26.10.2017 в 21:33:30
MaSeVi написал: У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))
Спалился случайно ;)
26.10.2017 в 21:33:56
MaSeVi написал: ebf, У Вас 3 общих УЗО? И это пишет оппозиционер большому кол-ву УЗО?))))
MaSeVi,У меня 4 объекта и у каждого свой ввод 2 трёхфазных (дом и баня) и 2 однофазнях (сторожка и гараж)