22.02.2018 в 01:02:45
IURAY написал: .Стояк полипропилен и по квартире шланг. Сразу вырубило чем очень удивило меня.
Канализация. Стены. Вода в разных местах содержит разное количество солей. А после того как я почистил зубы Кишеневской некипяченой водой из водопровода.... :mad:
22.02.2018 в 01:04:22
ebf написал: MaSeVi, А причём тут порог ,у 30мА как правило,по моим замерам 20=22 мА ,ну это утечка ,а вот ,что происходит в момент прикосновения и сколько пропустит УЗО до сработки, я не знаю
ebf, при том! Установить величину тока утечки не удалось, извините, что быть может, не оправдал Ваших надежд. Однако можно хотя бы базово утверждать, какой минимальный ток утечки должен быть для сработки, исходя из требований. Когда мне приспичит куплю измеритель фактической величины утечки и времени сработки УЗО. Стану особо богатым - возьму прибор из реестра)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 01:07:23
MaSeVi написал: Стану особо богатым - возьму прибор из реестра)))
Кстати CEM не дорого торгует
22.02.2018 в 01:09:44
Songo написал:
dokar написал: Никаких чудес. Просто произошла электролизная очистка от окислов на жилах, сопротивление электродов резко упало .
Так ВДТ был новый и провода новые и зачищенные перед экспериментом, вряд ли там была оксидная плёнка. Тем более, что такое делал не раз и с другими брендами и таких проблем не было.
Songo, //www.mastergrad.com/forums/t59414-kak-pravilno-promerit-soprotivlenie-vody-v-metalloplastikovoy-trube/?p=810422#post810422
22.02.2018 в 01:13:06
ebf написал:
MaSeVi написал: Стану особо богатым - возьму прибор из реестра)))
Кстати CEM не дорого торгует
ebf, А ссылки нет, ну чтобы совсем под рукой была? Извините за наглость :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 01:18:49
MaSeVi написал: А ссылки нет, ну чтобы совсем под рукой была? Извините за наглость :o
+1
BV Я просто к тому, что такое было только один раз, все остальные такие проверки всегда приводили к мгновенному срабатыванию на разных брендах и разной воде. Может совпадение, а может ВДТ подглючивал.
22.02.2018 в 01:34:31
dokar написал: А где написано про включение в госреестр ?
Там есть выбор в меню , ГОСРЕЕСТР ставишь птичку и всё что включено остаётся .Точно не включен :o
22.02.2018 в 01:37:01
dokar написал:
ebf, А где написано про включение в госреестр ?
dokar, блин, нету!((( Но уверен, что можно найти.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 01:42:02
MaSeVi написал: Но уверен, что можно найти.
Зачем? Мне у нас в городе,надо было поверить прибор Мастеч,его даже в Россию не поставляли,мне сказали не проблема 2000р поверим и дадим бумагу :) Всё чин чином
22.02.2018 в 01:49:02
ebf написал:
MaSeVi написал: Но уверен, что можно найти.
Зачем? Мне у нас в городе,надо было поверить прибор Мастеч,его даже в Россию не поставляли,мне сказали не проблема 2000р поверим и дадим бумагу :) Всё чин чином
ebf, А это поверка или «поверка»? :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.02.2018 в 01:53:36
Нормальная поверка,ну конечно.для официалов не пойдёт,но для себя и близких,нормально
22.02.2018 в 01:55:55
ebf, А чем для официалов и для себя отличается? Вангую - в степени дурацкой бюрократии...