megrad написал:
MaSeVi написал: У автора нет задачи сменить всю проводку, т.е. большая часть её останется старой,
Вот только зачем два раза работу выполнять?
megrad, Стояла задача вернуть работоспособность розеточной группы, которая вышла из строя, при этом усовершенствовав ее. Хозяйка квартиры не готова к прокладке по всей квартире.
По экспертной рекомендации MaSeVi, старые АВ будут заменены на 16, 10 и 32а в щитке соответственно.
07.11.2019 в 19:35:51
#6726318
megrad, А как Вы видите этот проект? Как бы сделали? Благодарю.
07.11.2019 в 19:38:34
#6726321
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2019 в 20:14:31
#6726338
ilvic написал: Хозяйка квартиры не готова к прокладке по всей квартире.
:confused:
ilvic написал: А как Вы видите этот проект?
Проложить в квартиру кабель 3х6 с запасом, поставить мини щиток на 6-8 групп.
ilvic написал: Стояла задача вернуть работоспособность розеточной группы, которая вышла из строя, при этом усовершенствовав ее.
Звоночек прозвенел, пусть ждёт набата.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2019 в 20:41:49
#6726361
ZooZoo, отличный проект :applause: но у меня конечно не такие масштабы и задачи. Наверное на будущее. А можете дать ссылочку, что это за проводники между блоками?
07.11.2019 в 20:48:04
#6726364
ilvic написал: можете дать ссылочку, что это за проводники между блоками?
вы имеете ввиду цветные провода (это ПУГВ 1х6)? или что-то иное? / /
ilvic написал: отличный проект
спасибо :o вы фото хозяйке покажите, м.б. захочет что-то подобное
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2019 в 21:08:48
#6726379
ZooZoo написал: вы имеете ввиду цветные провода (это ПУГВ 1х6)? или что-то иное?
Да, именно это :) возьму на заметку
ZooZoo написал: вы фото хозяйке покажите, м.б. захочет что-то подобное
Это моя тетя, поэтому всё что мог для убеждения уже применил :) к тому же, наверное, сам еще не готов взяться за такой основательный проект. Я только учусь :o
07.11.2019 в 21:16:30
#6726384
ilvic написал: Да, именно это :) возьму на заметку
там еще наконечники НШВИ/НШВИ 2
ilvic написал: Я только учусь
все мы учимся всю хизнь чему-то, несмотря на возраст (я не о тех, кому слово "учеба" вообще ничего не напоминает)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2019 в 21:36:59
#6726410
ilvic написал: Это моя тетя, поэтому всё что мог для убеждения уже применил
:( я родне всё делаю бесплатно и своим материалом , ибо чревато ... С чужими намного легче . :o
И это пройдёт ...
07.11.2019 в 21:56:01
#6726438
serj12 написал: я родне всё делаю бесплатно и своим материалом , ибо чревато
да я тоже бесплатно делаю и не жалею на материале :)
07.11.2019 в 22:00:36
#6726444
serj12 написал:
ilvic написал: Это моя тетя, поэтому всё что мог для убеждения уже применил
:( я родне всё делаю бесплатно и своим материалом , ибо чревато ... С чужими намного легче . :o
serj12, а вдруг я ваша дальняя родня? :) ну ведь родня :) сделайте мне забесплатно много чего и с материалами, пож :D :popcorn на даче вообще куча проблем по инженерке (не я делал, есличо)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2019 в 09:53:12
#6726776
ZooZoo написал: а вдруг я ваша дальняя родня?
Внезапно :eek: я вроде ни в чём таком не замечен :sorry: в смысле - родни в московии ( иначе я бы давно пристроился :) ) , так что - увы - сами :tambourinedance:
ZooZoo написал: сделайте мне забесплатно много чего и с материалами, пож
Не могу , вам только за большие деньги :p что б не повадно было :yu: ZooZoo, но что то в этом есть ... смешно . :nо:
И это пройдёт ...
08.11.2019 в 09:58:48
#6726784
Всем привет. У ABB есть две серии рубильников (выключателей нагрузку) SD20 и OT. Вопросы:
08.11.2019 в 10:23:55
#6726803
Posix86749 написал: OT40F3 и OT25F3 в руках не держал, но судя по чертежам в каталогах они "мелкие"
Posix86749 написал: т.е. их лицевая плоскость ...., ... утоплена.
Да. Посмотрите личку.
Posix86749 написал: SD20 и OT.
Posix86749 написал: какова принципиальная разница между этими сериями
Исполнение.
Posix86749 написал: Вопрос задаю в разрезе квартирного трехфазного щита.
SD более эстетичные, проще включать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2019 в 12:24:02
#6726867
Posix86749 написал: Вопрос задаю в разрезе квартирного трехфазного щита.
А для чего он в квартирном щите?
08.11.2019 в 13:49:16
#6726916
megrad написал: Да. Посмотрите личку.
Спасибо. Ну, собвственно, как я и предполагал. В щите рубильником OT16...40F3 пользоваться не удобно, да и смотреться будет не очень :)
megrad написал: SD более эстетичные, проще включать
Ну т.е. в принципе получается, что тут дело вкуса? Тогда выбор между SD203 25A и OT63F3. Последний подороже на 300 р, но в него как мне кажется, удобнее и надежнее вводной кабель зажать. Хотя, если все таки на вводе в щит рвать еще и ноль, то нужны, получается либо SD204 25A либо OT63F4N, тут уже разница в 900р. Нужно ноль рвать?
08.11.2019 в 14:19:33
#6726938
Posix86749, обычно не делаю. Но если вдруг приспичит, так там автомат на вводе есть. Нет ни малейшей необходимости тащить туда целый ОТ. :)
08.11.2019 в 15:34:54
#6726980
Radio написал: Posix86749, обычно не делаю. Но если вдруг приспичит, так там автомат на вводе есть. Нет ни малейшей необходимости тащить туда целый ОТ. :)
Radio, дело вкуса, бюджета и свободного места, но в ваших словах тоже есть резон
09.11.2019 в 00:22:35
#6727302
Помогите практическим советом по УЗО.
Завтра утром еду в новостройку, трешка в П44Т. Нетронутая от застройщика, простоявшая в исходном состоянии 7 лет. Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Нужно хотя бы временно (до начала большого ремонта) обеспечить работоспособность света и розеток.
Собираюсь по дороге заскочить в ЛеройМерлен и купить УЗО 63А 30ма (номинал входного автомата не помню, наверное 40А). Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть. Т.е. чтобы новых проводов не нужно было городить из-за изменения мест расположения вводов. Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
09.11.2019 в 00:29:04
#6727307
EdwardK,
проводку нужно проверять, если такие симптомы
замена УЗО, скорее всего, не поможет
вы лучше фото сделайте по-возможности и побольше, в хорошем качестве
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.11.2019 в 00:40:02
#6727312
ZooZoo написал: EdwardK,
проводку нужно проверять, если такие симптомы замена УЗО, скорее всего, не поможет вы лучше фото сделайте по-возможности и побольше, в хорошем качестве
ZooZoo,
Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
09.11.2019 в 00:43:36
#6727314
Posix86749 написал: Тогда выбор между SD203 25A и OT63F3. Последний подороже на 300 р, но в него как мне кажется, удобнее и надежнее вводной кабель зажать.
09.11.2019 в 00:51:12
#6727317
EdwardK написал: Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Как минимум нужен мегомметр, и нужно уметь понимать, что он покажет...
EdwardK написал: Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
гипотеза скорее всего ошибочная
EdwardK написал: Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
Купить то, что в итоге может быть использовано в новом щите
EdwardK написал: А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть.
Там точно УЗО, а не дифф?
EdwardK написал: Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
Возможно ставропольский дифф
EdwardK написал: Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
Месье любит отрезать хвост медленно и по частям ? :)
PS Мегомметр есть, опыт - в придачу. Будет желание - обращайтесь...
09.11.2019 в 10:30:11
#6727415
BV написал:
EdwardK написал: Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов. Там все время выбивает УЗО после входного автомата (то через минуту, то через три, то через 15 секунд). Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
Как минимум нужен мегомметр, и нужно уметь понимать, что он покажет...
EdwardK написал: Отключение автоматов потребителей после УЗО никак не влияет, все равно выбивает. Подозреваю, что УЗО испортилось (эта самая легкая для моей проверки гипотеза).
гипотеза скорее всего ошибочная
EdwardK написал: Вопрос что в переделах 1,5-2,х тыс.руб взять - Шнайдер RESI9 (вроде 1500 р), Легран (2100р) или АВВ(2700р)? Могу еще заехать в НПО Электромонтаж (он тоже по дороге), там дофига всего.
Купить то, что в итоге может быть использовано в новом щите
EdwardK написал: А и еще, забыл! Хорошо бы, чтобы замена старого свелась к отвинтить клеммы, вынуть провода, заменить на новое, засунуть провода и затянуть.
Там точно УЗО, а не дифф?
EdwardK написал: Я не знаю, что было стандартом в новостройках 7 лет назад (фотки щитка нет).
Возможно ставропольский дифф
EdwardK написал: Да вот и хотел, приехать с нормальным УЗО, разобрать щиток, заменить УЗО, пофоткать. Если вылечится, то хорошо. Успею сделать нужное по сантехнике (ради этого и еду). Если замена УЗО не поможет, тогда конечно вернусь сюда с фотками за следующими советами.
Месье любит отрезать хвост медленно и по частям ? :)
PS Мегомметр есть, опыт - в придачу. Будет желание - обращайтесь...
BV, Всем спасибо за советы. Думаю, что вы правы насчет того, что сначала фотки, а потом советы и покупки. Так и сделаю. Ибо наводящие вопросы по диффавтоматам позволили найти в инете похожие картинки, характерные для новостроек ДСК-1 2012 и поздних годов. И там примерно такое (фотка не моя, заимствована из другого форума) - с диффом на все, кроме света комнат и электроплиты.
09.11.2019 в 14:19:07
#6727499
Короткое замыкание и последствия в контакторе:
09.11.2019 в 20:28:34
#6727722
Итак, продолжу вчерашний пост.
Требуется ваш опыт!
Был сегодня в новостройке, трешка в П44Т. Нетронутая от застройщика, простоявшая в исходном состоянии 7 лет. Щиток от застройщика (ДСК-1), нетронутый. Все из самых дешманских девайсов.
Примерно через 40 минут подключения электричества выбивает УЗО (или дифавтомат?) ВКЗ 22-25С.131, а далее примерно раз в минуту-две выбивает. Из потребителей только лампочки в санузле. Были люминсцентные, поменял на светодиодные - один фиг, выбивает.
Щиток:
Протягиваю отверткой все винты. Нет изменений. Выбивает. Проверяю индикаторной отверткой фазы. Где нужно светится, где не нужно - не светиться. Отключаю все автоматы ниже УЗО. Выбивает! Само УЗО холодное.
!!!Вынимаю выходную НЕЙТРАЛЬ из клеммы N1 снизу. Выбивает!!! Это как мне кажется показатель! Да и кончик провода, который был в УЗО испачкан какой-то коричневой какой.
Охреневаю, и вынимаю ФАЗУ снизу из L1. Не выбивает. Но перестает гореть красная лампочка на УЗО!
Собираю все взад. Лампочка глючит. Но после пары ударов отверткой по корпусу загорается. И все продолжается - УЗО выбивает.
Требуется ваш предварительный диагноз. Мне кажется - нужно попробовать поменять. Но на что? На всякий случай (неведомые мне селективности и т.п.) на лестничичной клетке вся хата подключена через УЗО (диффавтомат?) ВКЗ 22-50С.142 (на 100мА).