sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 929

14.02.2025 в 00:12:09

я чё-то бешусь, у меня напарник - электрик с 20-летним стажем , сделал и открыл множество промышленных и торговых помещений, квартир офисов и прочего... но когда взялся за гипсокартон на своём-же объекте где планировал делать электрику - то пораспихал его (ГКЛ) остатки за обшивку и в перегородки, и в результате вместо нескольких минут на каждую розетку потратили на протяжку по часу-два-три иногда, не считая того времени что придётся затратить на ремонт гипса в самых сложных местах.

1
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 345

14.02.2025 в 17:45:04

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем отличаются автоматы CH'INT NB 1-63 и NXB-63 ? И в сравнение к ним System Electric Sity9. Что из этого можно использовать в квартирном щитке? Ну и соответственно УЗО.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

14.02.2025 в 17:54:21

1ynn написал 14.02.2025 в 17:45

NB 1-63 и NXB-63

Второй - несколько проще по конструкции. Плюс одинарные клеммы.

1ynn написал 14.02.2025 в 17:45

в сравнение к ним System Electric Sity9.

Я бы их не сравнивал, всё-таки в этом аспекте Чинт серьёзней будет.

1ynn написал 14.02.2025 в 17:45

Что из этого можно использовать в квартирном щитке? Ну и соответственно УЗО.

Я бы порекомендовал NB1-63, УЗО серии NL1-63

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 345

14.02.2025 в 18:23:36

MaSeVi, Спасибо! А в торгующей фирме рекомендуют Systeme Для примера взял одну из Ваших схем.e1293dc1953e5a5903af843337733167 Надеюсь Вы не против.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Вложение
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

14.02.2025 в 18:28:16

1ynn написал 14.02.2025 в 18:23

А в торгующей фирме рекомендуют Systeme

Потому что они ими торгуют, не надо вестись - коммерсы есть коммерсы, это жизнь.

1ynn написал 14.02.2025 в 18:23

Надеюсь Вы не против.

Непротив, за неё уже заплатили)))...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 345

14.02.2025 в 18:32:31

MaSeVi, Спасибо!

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 345

14.02.2025 в 18:44:24

А есть ли смысл ставить УЗДП на линии розеток и света комнаты (одно после УЗО)? Или это баловство, а то некоторые кричат что без этого нет будущего.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

14.02.2025 в 18:47:29

1ynn написал 14.02.2025 в 18:44

А есть ли смысл ставить УЗДП на линии розеток и света комнаты (одно после УЗО)?

Никакого. Это навязано производителями.

1ynn написал 14.02.2025 в 18:44

некоторые кричат что без этого нет будущего.

Сказал бы я, но не могу...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 345

14.02.2025 в 18:54:36

MaSeVi, Ещё один вопросик: почему-то не нашёл CH'INT NB 1-63 2P на 50 А.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16973

14.02.2025 в 19:10:51

1ynn, https://www.vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-chint-nb1-63-2p-50a-6ka-harakteristika-c-179666-1768672/

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116440

14.02.2025 в 19:25:04

1ynn написал 14.02.2025 в 18:44

а то некоторые кричат что без этого нет будущего.

а про отдельный диф на плиту в этажном щите не будете спрашивать? ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу