BV, из хороших новостей - автоматы выглядят оригинальными.
Из плохих - лично я не понимаю, почему оно горело...
16.02.2025 в 18:23:21
Dmitry47, Там сшивка полюсов между собой наклёпках если нарушили технологию спаривания, то какая-нибудь клёпка могла выйти на сразуоба механизма.
16.02.2025 в 18:37:58
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 18:22
почему оно горело...
Не оно горело, а его сгорели...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2025 в 18:41:22
Misaka10032, на вид он просто на КЗ несколько раз отработал мощно. Может они переполюсовали счетчик при подключении, не нак положено Ф Ф Н Н, а в так Ф Н Ф Н ?
16.02.2025 в 18:41:39
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 15:02
поставили как вводной до счётчика, вместо автомата от застройщика, при включении внутри автомата пробило фазу на ноль так, что аж выбило подъездный автомат.
Misaka10032 написал 16.02.2025 в 18:22
Из плохих - лично я не понимаю, почему оно горело...
АВ до счетчика. Дом возможно новый и стояки большого сечения, ТП может быть или в доме или совсем рядом. Возможно этаж не высокий. И получаем весьма большой ТКЗ.
В АВ каким то образом возникла дуга, которую он не осилил своими 4.5КА, и выплюнул дугу в то черное отверстие на фото, а не вниз.
Можно максимально подробно описать при каких условиях первый раз произошло? Включение? Какие потребители в квартире?
И да... с такими приколами я бы сменил вводные автоматы на 10Ка. Если есть возможность измерить прибором ТКЗ - будет больше понимания.
У меня толстые стояки и от застроя 10Ка автоматика на вводе, а ниже 6 Ка. Наверное по расчету.
16.02.2025 в 18:45:53
dokar написал 16.02.2025 в 17:13
4Серый, Данный дефект в автомате который используется в качестве вводного перечеркивает нахрен всю .....
автомат могли и б/у подсунуть.тем более что двухполюсные автоматы не в отдельных коробках продаются,как трёхполюсные.а коротить и по нагару могло
16.02.2025 в 18:49:01
BV написал 16.02.2025 в 18:41
В АВ каким то образом возникла дуга, которую он не осилил своими 4.5КА, и выплюнул дугу в то черное отверстие на фото, а не вниз.
автомат S 50 имеет 6 кА
16.02.2025 в 19:01:11
Misaka10032, Спасибо за разбор автоматов и Простите меня за мою резкость , просто случай из ряда вон. Да я тоже не совсем понимаю как могло прошить два вполне целых корпуса, даже при наличии отверстий. Насколько вижу там газген достаточно вполне целый остался . Автомат не выглядит бэушным
16.02.2025 в 19:03:59
4Серый написал 16.02.2025 в 18:49
автомат S 50 имеет 6 кА
пардон, опечатался... но сути не меняет - автомат не погасил дугу.
16.02.2025 в 19:07:30
BV, dokar, насчёт условий включения - уточню, но нагрузки не было никакой, скорее всего, квартира - новостройка, в момент когда всё произошло, переключали проводку с проводки от застройщика на новую, с щитом в квартире.