Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

09.10.2020 в 19:57:57

#6904888

AlexeyL, На ошибку не похоже, так как на всех квартирах одно и то же.

В общем, вот такая несуразица получается, при сравнении этажного и квартирного щитов.)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.10.2020 в 20:33:01

#6904914

s619 написал: На ошибку не похоже, так как на всех квартирах одно и то же.

Я не совсем чётко написал. Не ошибка, а бардак.

Ваше нынешнее состояние нормально для временного подключения несданного дома на период стройки: электричество в квартирах подведено только для рабочего освещения и электроинструмента. Далее вопрос, почему застройщик или управляющая компания не переделали этажные щиты на постоянную схему и проектную мощность: только из-за бардака, или потому, что временное подключение дома сохраняется. Ответ, очевидно, для Вас жизненно важен.

0
Аватар пользователя
Федор Лапинский

Местный

Регистрация: 04.10.2020

Гродно

Сообщений: 17

09.10.2020 в 21:55:19

#6904967

Всем привет! Хотелось бы поменять в старом доме ( деревянном ) проводку . Сейчас алюминий .По этим разным амперам и сечениям не очень волоку. Имеется в наличии кабель - ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5 0.66. Подойдет ли такой или брать потолще сечением ? Из приборов - телек ( редко ) ПК ( часто ) стиралка ( раз в сутки ) , холодильник и бойлер . Понятно , что разные сварки , дрели , болгарки это редко и в основном днем, когда напруга не ложится на сеть .

0
Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

09.10.2020 в 22:41:30

#6904995

AlexeyL, Поспрашивал у более продвинутых соседей. Просто сняли эти автоматы на 16. Такая управляющая компания и застройщик - видимо думали что собственники сами догадаются залезть в этажный щит и там поорудовать, но большинство, как я, постеснялись. (На квартиры выделено по 50А.) По автоматам я так и не понял, что мне брать. Вроде такие IEK-и 5 лет в моём доме отработали и 16A исправно отбивали...

0
Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

09.10.2020 в 22:52:59

#6904999

Федор Лапинский, Ваш ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5 0.66 - как раз не горючий, малодымный - то что надо для деревянного дома. Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А, Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями. Если газовый - наверное можно туда же, к розеткам на автомат 16А. Посмотрите мощность бойлера. Желательно заземление на бойлер и УЗО. Но если делать всё по уму - то на розетки тоже нужно заземление, соответственно провод 3х2,5. Я не электрик - надеюсь, меня поправят местные знатоки, если что.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.10.2020 в 23:00:10

#6905002

Федор Лапинский написал: ВВГ-Пнг (А) -LS 2Х2.5

Проводов не хватает. И инструкции, и вилки у стиральной машины и водогрея грубо намекают на необходимость третьего провода. УЗО в щитке есть, кстати? А сечение и материал изоляции правильные.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.10.2020 в 23:06:51

#6905007

s619 написал: Просто сняли эти автоматы на 16

Ну... тоже возможный вариант. Но, возможно, через некоторое время Вы узнаете о том, что застройщик не сделал ещё кое-что выше автоматов. Как в том соседнем от меня доме. Но там была готова подстанция и хватало мощности в квартале, поэтому переключение дома свелось к оформлению и заняло всего две недели.

s619 написал: По автоматам я так и не понял, что мне брать.

Насколько я понимаю, Вам сейчас надо собирать временный щит, содержимое которого будет убито пылью при отделочных работах. Но это зависит от планируемого масштаба работ.

0
Аватар пользователя
Федор Лапинский

Местный

Регистрация: 04.10.2020

Гродно

Сообщений: 17

10.10.2020 в 12:48:55

#6905209

s619 написал: Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А

да, само собой - провод не буду вмуровывать в стену ( максимум в пластиковый канал или как он правильно , поверх стены )

s619 написал: Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями

отдельную линию из такого же кабеля ( только тройного ) или по больше сечением ?

AlexeyL написал: УЗО в щитке есть, кстати?

там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки . Скажите еще вот по какому вопросу - на освещение 1.5 хватает вроде , многожильный можно использовать или нет ?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

10.10.2020 в 13:11:15

#6905218

Федор Лапинский написал: там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки .

Такая электрика не подразумевает пользование водонагревательными приборами без их выключения из розетки перед использованием воды. Инструкцию к ручному кипятильнику помните? Её и исполняйте. Иначе слегка неисправный, протёкший ТЭН в бойлере или стиральной машине имеет право Вас мгновенно убить на месте.

0
Аватар пользователя
АндрейМитино

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 41

10.10.2020 в 15:50:04

#6905281

Счетчик Меркурий 200 был отключен от фазного провода долгое время, пришло время его включить как положено для переноса и перепломбировки. Вопрос: есть ли у инспектора возможность увидеть, что в последнее время прибор не прибавлял киловатты? И второй вопрос: тот, кто пломбирует — снимает ли и текущие показания? (будет разница между переданными и фактическими, доначислят ли мне весь хвост сразу?)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.10.2020 в 16:00:48

#6905286

АндрейМитино, визуально только по показаниям. Программно - всё зависит от счётчика.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
АндрейМитино

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 41

10.10.2020 в 16:05:49

#6905290

megrad, потому вопрос к знающим - есть ли такой инженерный функционал у Меркурия 200, и проверяют ли это в принципе сотрудники энергосбытовой организации..?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.10.2020 в 18:46:35

#6905330

АндрейМитино написал: в принципе

Замечательное условие.

АндрейМитино написал: есть ли такой инженерный функционал у Меркурия 200

Есть ссылка Судя по кнопкам можно снять любые показания.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

10.10.2020 в 20:31:10

#6905393

AlexeyL, Не временный. Пытаюсь подобрать комплектующие для постоянного щита. Уже приводил его схему вчера. (Скрин экселевской таблицы.) Хочу попробовать что-то бюджетное и желательно, чтобы это не подделывали, как например ABB. Потому что с электрикой сталкиваюсь не часто, и подделку от оригинала, наверное не отличу. Тут посоветовали IEK. (И как раз у меня в доме на 300 квартирах в этажных щитах они исправно работают уже 5 лет.) Думаю, наверное их и брать. IEK не подделывают? Никто не слышал?

Федор Лапинский написал:

s619 написал: Но по правилам, его всё равно следует вести открытым способом. Я бы на розетки пустил ваш кабель с автоматом 16А

да, само собой - провод не буду вмуровывать в стену ( максимум в пластиковый канал или как он правильно , поверх стены )

s619 написал: Если бойлер электрический - отдельную линию в соответствии с его потребностями

отдельную линию из такого же кабеля ( только тройного ) или по больше сечением ?

AlexeyL написал: УЗО в щитке есть, кстати?

там в деревне только счетчик старый ( индукционный вроде ) , ну и автоматы /пробки . Скажите еще вот по какому вопросу - на освещение 1.5 хватает вроде , многожильный можно использовать или нет ?

Федор Лапинский, Зависит от модели бойлера. Как правило, бытовому электрическому накопительному водонагревателю хватает 16А и 2,5 кв.мм, но редко бывают и более 3,5 кВт. По поводу заземления стиральных машин. Жил 10 лет в доме без заземления со стиралкой - ничего не случилось. Да, это не соответствует инструкции, и опасно для жизни при неудачном стечении обстоятельств, но думаю, что многие ваши соседи пользуются так же стиралкой без заземления, если оно не подведено централизованно. Если не браться за железный корпус работающей стиральной машины и если пол не залит водой - то как она может убить? А вот с работающим бойлером, мне было бы страшновато без земли заниматься водными процедурами. Наверное, если для себя (своих родственников) и на долгие годы, при наличии времени, денег, сил - я бы заморочился с землёй. В интернете есть схемы как организовать заземление в частном доме. В общем, по правилам - нужна земля, а там уж вам решать. Как бюджетный вариант, подвести к бойлеру двужильный провод без земли, но принимать душ/ванны строго вдвоём. Один человек моется, а второй стоит на стрёме у электрощита, готовый отключить автоматы в любую секунду в случае чего. Если бойлер имеет накопительный бак, достаточный для того, чтобы хватило помыться - наверное можно отключать из розетки после нагрева воды. Чтобы уж точно ничего не случилось. Мягкий 1,5 выдержит нагрузку освещения, тем более, если у вас не лампы накаливания. Но вот с автоматом не подскажу, подойдёт ли 10А на мягкий или надо 6А. (Я не электрик, так что поправьте, если что. Много получилось, впредь постараюсь не высовываться.)

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

11.10.2020 в 13:31:09

#6905697

приветствую вас уважаемые. Небольшой вопрос назрел. Вводные данные такие, есть несколько коттеджей, домов малоквартирных.. надо их запитать. Трасса подземная,от ТП кабель алюминь 4х150(13 обьектов по моим подсчетам каждый по 10-15кВт). Планируется у каждого потребителя ставить напольный щит металл и с проходом питающего кабеля шлейфом через весь поселок. (идея не моя, проекта конечно нет) Во первых как вам такое решение? во вторых я планировал у каждой точки входа монтаж повторного заземления рабочего нуля и закольцевать питающий кабель. Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу