20.05.2014 в 14:08:50
#4540135
Присоединюсь к вопросу:
а если трехфазный ввод? так правильней?
3фВвод 3фАВ Счётчик 3фУЗО_300мА разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ групповые_УЗО_на_каждой_фазе Автоматы_под_каждым_УЗО
20.05.2014 в 14:08:58
#4540136
Бех написал : не менее 25А (Больше или равно 25А).
Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
20.05.2014 в 14:09:15
#4540137
Ребят, вопрос по клемме винтовой 4мм.кв для щитов D4/6.NLP от ABB -
20.05.2014 в 14:10:22
#4540138
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу :).
20.05.2014 в 14:14:28
#4540148
EAN написал : Ну поставьте на 40А УЗО, на перспективу
Но как я понимаю, увеличивать номинал тока УЗО нет необходимости (если не страдаешь паранойей - не хочу никого обидеть).
Как я понимаю - на УЗО указан ток "согласования" с АВ. И он должен быть не ниже тока АВ ?
Правильно?
20.05.2014 в 14:21:32
#4540157
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А
1.13х25=28.25А-не сработает при таком токе.Сработает при кратности тока 1.45 примерно 36А.:)
20.05.2014 в 14:22:35
#4540159
sawai написал : При вводном АВ 25А на сколько ампер ставить УЗО после него и счётчика: на 32 или 40?
При вводном 25 - ставьте УЗО 25. 32 не бывает, 40 в таком доме - много (не дадут).
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя.
Характеристики автоматов учтены производителем. Ничего не сгорит. Тут вон в соседней теме было бурление по этому поводу :)
20.05.2014 в 14:26:13
#4540168
Johnny Но поставить УЗО номиналом выше вводного АВ точно не возбраняется, ведь так? А на душе спокойнее. Поставлю на 40А :)
Да и здесь по форуму всегда это советовали, привык уже. Другое дело, если бы это могло ухудшить защиту, тогда да. А так - просто перестраховка.
Кстати, есть УЗО и на 32А, чего не быть? У IEK точно есть, как пример.
20.05.2014 в 14:26:51
#4540169
sawai написал : Как правильно:
Ввод - Счётчик - УЗМ - УЗО - Автоматы или Ввод - Счётчик - УЗО - УЗМ - Автоматы
?
Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
20.05.2014 в 14:32:53
#4540177
DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
Круто, но жирно, моя схема гораздо проще:
20.05.2014 в 14:43:41
#4540187
DED@ПВО написал : Вводной ВН - счетчик - Вводной АВ - УЗО S 100-300мА - ВН квартирного(домового) щитка - УЗМ - УЗО 30мА групповых линий - АВ групповых линий ... Как то так ... ИМХО.
А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.
20.05.2014 в 14:43:45
#4540189
sawai написал : Так АВ до отключения может какое-то время держать ток более своего номинала, в данном случае - более 25А. Так что, как мне видится, УЗО на 25А точно выйдет из строя. Боюсь и 32А может не хватить :)
Читайте инструкцию к выбранному УЗО - там должно быть написано.
20.05.2014 в 14:46:02
#4540195
Solovey написал : А мне не нравится ВН на первом месте. Как-то в моем понимании автомат туда просится. А вот дифавтомат на ввод уже сомнительно... На мой взгляд, автомат куда надежнее.
На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала. Аналогично и в квартирном щитке - если сверху он защищен соответствующим ВА.
20.05.2014 в 14:49:13
#4540203
altuser написал : На мой взгляд достаточно и ВН перед счетчиком, если после счетчика идет ВА соответствующего номинала.
А смысл два аппарата в этажном? В этажном автомат-счетчик.В квартирном на ввод-ВН-отходящие.-ИМХО.
20.05.2014 в 14:52:07
#4540209
Что то меня все проигнорировали... повторю свой вопрос...
А если трехфазный ввод в частном доме? Так правильней расположить?
3фВвод 3фАВ Счётчик 3фУЗО_300мА разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ групповые_УЗО_на_каждой_фазе Автоматы_под_каждым_УЗО
Поставил УЗМ после противопожарного УЗО, т.к. не знаю как будет вести себя это УЗО в случае отключения одной из фаз УЗМкой при подаче "плохого" напряжения на ввод Логика в том, что при срабатывании УЗМки остальные фазы с "хорошим" напряжением пусть продолжают питать устройства в доме.
20.05.2014 в 14:56:50
#4540216
pavellarin написал : не знаю как будет вести себя это УЗО в случае отключения одной из фаз УЗМкой при подаче "плохого" напряжения на ввод
нормально.
sawai написал : Кстати, есть УЗО и на 32А, чего не быть? У IEK точно есть, как пример.
Я такие не рассматриваю... как годные к применению в человечьем жилье :sorry:
20.05.2014 в 15:32:02
#4540267
Бех написал : А смысл два аппарата в этажном? В этажном автомат-счетчик.В квартирном на ввод-ВН-отходящие.-ИМХО.
Ставить нормальный автомат перед счетчиком жалко - по сути дарить его управляйке. Как я понимаю разделение ответственности. :-)
20.05.2014 в 15:32:46
#4540272
pavellarin написал : А если трехфазный ввод в частном доме?
вводной автомат и счетчик скорее всего на столбе в своем ящике окажутся Тогда в доме остается 3фУЗО_300мА *разделение_на_отдельные_фазы__3_штуки_УЗМ
а если на всех фазах будет дифзащита 30мА, то от УЗО на 100мА можно отказаться. а можно его и к счетчику в щиток засунуть*
20.05.2014 в 15:59:29
#4540340
Solovey написал : вводной автомат и счетчик скорее всего на столбе в своем ящике окажутся
не, все это добро в доме в моем щите.
но принцип понятен. спасибо всем.
а 3Ф_УЗО на 300мА уже куплен и установлен во временном щитке, так что и его оставлю. между счетчиком и УЗМками.
20.05.2014 в 19:06:07
#4540672
Что можете сказать о счётчиках на DIN-рейку? Удобная штука, в небольшой пластиковый щит влезет. Вот смотрю каталог Петроэлектросбыт:
20.05.2014 в 19:15:15
#4540686
sawai написал : Что можете сказать о счётчиках на DIN-рейку?
Да счетчики и счетчики. Сейчас все на дин-рейку идет.
Лишь бы не попалось что-то вроде
20.05.2014 в 19:27:45
#4540712
1) Если от узо идет 2 линии (2 автомата) имеет ли смысл делать шинку, или допускается 0 жилы обоих кабелей зажать прямо в узо? 2) Счетчик в квартире. На площадке АВ. Для чего нужен выключатель в щитке до счетчика, если есть АВ на площадке? Можно ли его поставить после счетчика? Как обосновать пломбировщикам необходимость пломбировки кроме счетчика еще и выключателя, если ставить его до счетчика (придут через неделю, хочу продумать ответы на возможные вопросы)? При заявке на вопрос о выключателе до счетчика сказали, мол, придет инженер пломбировать и все у него спросите. 3) Если на квартиру будет 1 УЗО 30мА, возможны ли (при исправных проводах) по квартире такие суммарные утечки, чтобы УЗО сработало? Чем руководствоваться при выборе количества УЗО (требуется минимально возможное количество).
20.05.2014 в 19:34:11
#4540719
1) одинакового сечения можно зажать в УЗО 2) удобство обесточивания квартиры, если на площадке АВ есть, то можно не ставить. 3) 2 достаточно (если нет водогрея).
20.05.2014 в 19:38:15
#4540726
MegaDocent написал : допускается 0 жилы обоих кабелей зажать прямо в узо
одинакового сечения можно
MegaDocent написал : Для чего нужен выключатель в щитке до счетчика, если есть АВ на площадке
чтобы не бегать на площадку... под выключателем вы подразумеваете ВН? если да то АВ от КЗ и перегруза защищает, а ВН нет.
MegaDocent написал : Можно ли его поставить после счетчика?
как дополнительный коммутационный аппарат.
MegaDocent написал : Как обосновать пломбировщикам необходимость пломбировки кроме счетчика еще и выключателя
не надо обосновывать сами опломбируют для защиты от несанкционированного подключения.
MegaDocent написал : возможны ли (при исправных проводах) по квартире такие суммарные утечки, чтобы УЗО сработало
из практики не должно.
MegaDocent написал : Чем руководствоваться при выборе количества УЗО
Удобством
20.05.2014 в 19:53:06
#4540745
Rumato написал :
Спасибо.
MINik написал : чтобы не бегать на площадку... под выключателем вы подразумеваете ВН? если да то АВ от КЗ и перегруза защищает, а ВН нет. как дополнительный коммутационный аппарат. не надо обосновывать сами опломбируют для защиты от несанкционированного подключения.
Спасибо. В щитке на лестнице стоит предохранитель, планирую заменить на ПАР (25А). Сколько смотрел на форуме, в квартирные щитки все ставят до счетчика еще выключатель. Я тоже собираюсь поставить (двухполюсной АВ на 25А), просто опасаюсь, что электрики будут задавать вопросы, нафига он стоит и зачем им еще и его нужно пломбировать и думаю, может его сразу поставить после счетчика.
20.05.2014 в 19:54:11
#4540747
Johnny
Спасибо. Прочитав статью и тему на мастерсити, на которую там дана ссылка, остановился на Энергомере, понравился. Теперь буду думать какой тип брать: одно- или двухтарифный. По ночам стирками заниматься не собирался. Наверное, первый вариант предпочтительнее, да и цена всего 550 руб. -
20.05.2014 в 19:58:53
#4540753
Костян челяб написал : дабы абонент не тырил электричество, ибо нейух
Я в том плане, что они скажут, что не обязаны, мол, пломбировать что-то кроме счетчика и потому убирай хозяин этот автомат и делай, чтобы сразу на счетчик шло, как у всех.
20.05.2014 в 20:04:45
#4540757
Не скажут. Проверено наукой и доказано электроникой. А вот звоночек предварительно сделать и предупредить, чтобы взяли не одну пломбу можно. Проявить заботу такскать
20.05.2014 в 20:05:19
#4540759
Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу