Самый сложный момент - газовый котел фазозависимый, а генератор нефазированный. Поэтому был добавлен трансформатор. А так как занулять вторичную обмотку вообще то нельзя, было вставлено доп. УЗО. Для защиты от скачков напряжения предполагаются реле напряжения УЗМ-51М. Для грозозащиты ограничитель перенапряжения Legrand. Очень жду конструктивной критики. УЗИП до счетчика поставить не получается из административных соображений.

0
Вложение
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

05.10.2010 в 08:48:02

grom1300 написал : Самый сложный момент - газовый котел фазозависимый, а генератор нефазированный.

Не самый сложный, если есть повторное заземление. При переходе на питание от генератора локальная сеть полностью отключается от воздушной линии, но заземление и соединенный с ним ноль определяют фазировку. Поэтому выводы генератора в любой полярности подключаются в локальную сеть, и тот вывод, который соединится с нолем, им и будет. Никаких разделительных трансформаторов не требуется, у генератора все выводы изолированы от корпуса. Проверено с котлом Виссманн и генератором Робин (частота 60 Гц).