А тестер тоже наводку показывает?
06.10.2010 в 22:35:52
А тестер тоже наводку показывает?
06.10.2010 в 22:41:03
Денис14 написал : Ещё есть вопрос такой, почему у меня индикаторные отвёртки и тестер показывают напряжение и ток (тестер пищит и мигает зелёным индикатор) когда я подношу его к раковине и ко всем трубам, а также к трубам отопления... 3 отвёртки + тестер вряд ли могут ошибаться,
Скиньте фото Вашего тестера (мы имеем в виду разные приборы)или у вас Мультиметр.
06.10.2010 в 22:49:47
Денис14 написал : 3 отвёртки + тестер вряд ли могут ошибаться, это такое заземление у меня сделано в доме, или же тут что то не так?
Какой дом - ? Плита какая - ? Откуда заземление - ? Какой тестер - ? Тестер показывает то, что должен показывать, - не лезь возможно под напряжением! Опишите подробнее, слишком много вариантов ответа на расплывчатый вопрос.
06.10.2010 в 22:54:41
Фильтр стиралки, пилота и пр.
Через конденсаторы - утечка.
Сила переменного (50 - 60 Гц) тока, мА
0,6 - 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2 - 3 Сильное дрожание пальцев рук
5 - 7 Судороги в руках
8 - 10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов.
20 - 25 Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание
50 - 80 Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца
90 - 100 Паралич дыхания и сердца при воздействии более 0,1 с.
06.10.2010 в 23:19:14
Скиньте фото Вашего тестера (мы имеем в виду разные приборы)или у вас Мультиметр.
Meet Multi-function Tester (MS-48NS).
Он определяет напряжение, ищет проводку в т.ч. в стенах, полярность и пробои (broken wire).
Какой дом - ? Плита какая - ? Откуда заземление - ? Какой тестер - ? Тестер показывает то, что должен показывать, - не лезь возможно под напряжением! Опишите подробнее, слишком много вариантов ответа на расплывчатый вопрос.
Дом - кирпичная пятиэтажка... как плита не имею понятия, наверное железо-бетон сантиметров 20-22 (визуально). Про заземление я уже писал всё что мне известно (от щитка идёт, а куда дальше - просто не могу знать). Фотку и описание приложил. Собственно я всё описал что только мне известно...
sanykrimea
Фильтр стиралки, пилота и пр.
Честно говоря, я вообще не врубаюсь в то, что Вы пишете. Поэтому прошу пояснить более подробно что Вы имеете ввиду говоря о стиральной машине...
06.10.2010 в 23:33:40
Денис14 написал : Meet Multi-function Tester (MS-48NS).
Если держаться за металлическую пимпочку - то данный "тестер" покажет связь - чел + индикатор + земля, т.е. круг. Попробуйте данным индикатором проверить НЕ дотрагиваясь мет. контакта (на индикаторе)
Денис14 написал : Честно говоря, я вообще не врубаюсь в то, что Вы пишете. Поэтому прошу пояснить более подробно что Вы имеете ввиду говоря о стиральной машине...
Если кратко - без земли на корпусе уже есть половина фазного напряжения (~110V) и соответственно любой индикатор его покажет (а еще некоторых и щипет)
06.10.2010 в 23:45:36
В стиральной машине, компьютере, прочей бытовой технике установлено устройство , называемое "фильтр радиопомех, сетевой фильтр ". Через конденсаторы 27 нФ идёт ток на заземляющий контакт.
06.10.2010 в 23:45:43
Я пробывал, разницы нет. Только одна индикаторная отвёртка если не дотрагиваться до контакта металлического сверху ведёт себя так: на сетевом фильтре когда он отключён - все контакты "мертвы", когда включены то же самое. А когда включён фильтр - то загорается на одной фазе только если дотронуться... вот такие дела...
sanykrimea, Простите, и что мне нужно делать? =)
06.10.2010 в 23:50:09
Денис14 написал : sanykrimea, Простите, и что мне нужно делать? =)
Ждать реконструкции стояка (энерго добавит ещё один провод - заземление).
06.10.2010 в 23:51:58
То есть впринципе то что у меня сейчас в квартире с электрикой является нормой и не смертельно? Но вот скажите мне пожалуйста почему на трубах то какое то напряжение есть?)))
06.10.2010 в 23:52:20
Денис14 написал : Meet Multi-function Tester (MS-48NS).
Неплохой индикатор. для продвинутого пользователя, для неискушенного - брехун! Используйте его только в контактном режиме, положение переключателя -0. В противном случае он "матюкатся" будет почти постоянно и Вы не поймете почему.
Денис14 написал : как плита не имею понятия
Электрическая, газовая-? Год постройки дома, примерно-?
Денис14 написал : Про заземление я уже писал всё что мне известно (от щитка идёт, а куда дальше - просто не могу знать).
Понятно, "в никуда", скорее всего на РЕN малого сечения посажена...
Денис14 написал : Фотку и описание приложил.
Где?
Денис14 написал : На других розетках земли нет.
И Вы хотите от индикатора, чтобы он на пилоте наводку не показывал... - Это из области фантастики. Любой провод идущий параллельно с фазным но не заземленный - будет определятся как фазный (ну почти), данным индикатором.