haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

06.10.2010 в 23:54:41

Денис14 написал : То есть впринципе то что у меня сейчас в квартире с электрикой является нормой и не смертельно? Но вот скажите мне пожалуйста почему на трубах то какое то напряжение есть?)))

Скажем так - больше половины ваших описаний имхо никто не понял :( Пишите вдумчивей, с расстановкой :) Опять - же , на трубах потенциал то как намерили?

0
Денис14
Денис14
Новичок

Регистрация: 06.10.2010

Москва

Сообщений: 17

06.10.2010 в 23:55:09

Электрическая, газовая-? Год постройки дома, примерно-?

Плита газовая, Горение... куплена вот буквально месяца 2 назад.

Собтсвенно жду ответа на свой поставленный вопрос: почему индикаторы видят напряжение на раковине и трубах?))) и тестер тоже и именно в том режиме который Вы и указали

haramamburu, просто ставлю индикатор концом (отвёртки) к трубе или раковине а также даже к газовой трубе и вуаля (не дотрагиваюсь к верху отвёртки) оно показывает напряжение. Тестер также показывает. Вторая индикаторная отвёртка (за 10 рублей) не показывает ничего... вот и не знаю я просто всё ли в порядке или нет.

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

06.10.2010 в 23:58:56

Денис14 написал : просто ставлю индикатор концом (отвёртки) к трубе или раковине а также даже к газовой трубе и вуаля (не дотрагиваюсь к верху отвёртки) оно показывает напряжение.

Индикатор горит красный или зеленый(+ звук)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.10.2010 в 23:59:18

Денис14 написал : Но вот скажите мне пожалуйста почему на трубах то какое то напряжение есть?)))

Каким образом Вы это определили? Положение переключателя на индикаторе и чем к чему прикасаетесь?

0
Денис14
Денис14
Новичок

Регистрация: 06.10.2010

Москва

Сообщений: 17

07.10.2010 в 00:02:00

Индикатор горит красный или зеленый(+ звук)?

Просто горит красный индикатор (если я не ошибаюсь это напряжение). Дотрагиваюсь им до плиты - ничего не горит. До холодильника - также. Даже то трубы отопления дотгариваюсь не горит. А вот на газовой трубе, раковине (врезной) и трубах водопроводных горит.... Звука нет.

Каким образом Вы это определили? Положение переключателя на индикаторе и чем к чему прикасаетесь?

Положение самое первое для прямого контакта (как и написано в инструкции), то есть тестер работает в этом положении как индикаторная отврётка. Прикасаюсь концом отвёртки (на фото показан сам тестер) к поверхностям, что описал чуть выше.

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

07.10.2010 в 00:06:59

Денис14 написал : Просто горит красный индикатор (если я не ошибаюсь это напряжение). Дотрагиваюсь им до плиты - ничего не горит. До холодильника - также. Даже то трубы отопления дотгариваюсь не горит. А вот на газовой трубе, раковине (врезной) и трубах водопроводных горит.... Звука нет.

Методика вроде верна, есть подозрение, что ктото "заземлился" на водопровод (+ на газ) Было бы неплохо померить тестером напругу меж отоплением и водопроводом.

0
Денис14
Денис14
Новичок

Регистрация: 06.10.2010

Москва

Сообщений: 17

07.10.2010 в 00:09:19

Хорошо, я позову электрика нашего пусть он смотрит, объясню ему ситуацию и отпишусь подробно... мало ли кому пригодится. Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

07.10.2010 в 00:10:52

Денис14 написал : Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?

Уголовное, есть случаи со смертельным исходом :(

0
Денис14
Денис14
Новичок

Регистрация: 06.10.2010

Москва

Сообщений: 17

07.10.2010 в 00:15:40

А скажите вариант с тем что это заземление идёт как бы общее по дому на трубы маловероятен?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

07.10.2010 в 00:19:26

haramamburu написал : Было бы неплохо померить тестером напругу меж отоплением и водопроводом.

Даже интересно, - сколько?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2010 в 00:20:43

Денис14 написал : Но вообще если кто то так заземлился это случаем не серьёзное нарушение ?

Если еще и стояки частично на пластиковые заменены пластиковые -да.

haramamburu написал : Методика вроде верна, есть подозрение, что ктото "заземлился" на водопровод (+ на газ)

Еще варианты: Трубы не заземлены. Утечка на арматуру плит перекрытия (они должны быть сварены между собой, но не заземлены в кирпичных домах).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу