у меня электорокотел Эван.Он включается,но не греет,ток к тенам подходит,заменил тены,все равно такая же ситуация,что может быть?
07.10.2010 в 21:46:48
у меня электорокотел Эван.Он включается,но не греет,ток к тенам подходит,заменил тены,все равно такая же ситуация,что может быть?
07.10.2010 в 22:12:11
Котел простой как три рубля. ТЭНы да пускатель. Смотрите на регулятор температуры с термодатчиком и на контакты для подключения внешнего термостата. Термостат к этому котлу подключается нестандартно - разомкнуто - греть, замкнуто - нет.
07.10.2010 в 22:36:58
для меня это темный лес,на котле сверху два датчика,какой из них термостат?
08.10.2010 в 21:32:13
Марс написал : для меня это темный лес
Позовите тех, для кого ЭВАН не темный лес. Иначе плохо кончится.
09.10.2010 в 21:20:55
Марс написал : Он включается,но не греет,ток к тенам подходит
так не бывает, это фантастика....
31.01.2012 в 14:05:05
Подскажи пожалуйста какие брал ТЭНы и где, а то в сервисном центре в Москве мне заломили цену в 5500 руб. за один 6 кВт ТЭН.
11.09.2012 в 22:36:49
погибшую тему подновить. котел эван-ЭПО24-30 после включения после лета стал часто стучать магнитным пускателем. вроде там ни хэ нет и все просто, однако- после вскрытия покойника не всё однозначно. во первых лампочка включения котла не работала. во вторых катушка пускателя черно коричневая и с сопротивлением 13Ком. в третьих всю зиму не было проблем с ним ни каких. единственное чего я понял это то что он начинает греть толь около полной мощности выставляемый ручной регулировкой. работает три минуты и начинает бешенно стучать пускателем. помогите плиз, может было у кого такое? люди просто мерзнут очень хочется помочь! по кондеям я бы разобрался а тут вроде все просто но чего то не догоняю...
12.09.2012 в 17:35:12
всё разобрался! и проблем был не какой то поломке или контакте, косяк в какой то подстроечной фигне. я её чуть крутанул туда сюда и все начало работать. идиот какой то придумал такую систему. почему то реле срабатывает при 57 градусах на выходе, а включается только когда вы выкрутите почти за 80% потенциометр. нет рабочего тена и запасного, а то все враз бах и 40 ампер по каждой фазе! идиоты одним словом. сименс в гробу щас ворочается наверно:D