В гараже надо определить 0 и фазу. Тестовая отвертка мерцает в любой дырке любой розетки. В розетках 220. Между трубой отопления и каждым из проводов 110 в. Соответственно обычная лампочка светит вполнакала. У меня что,вообще ноль отсутствует?
08.10.2010 в 13:38:09
В гараже надо определить 0 и фазу. Тестовая отвертка мерцает в любой дырке любой розетки. В розетках 220. Между трубой отопления и каждым из проводов 110 в. Соответственно обычная лампочка светит вполнакала. У меня что,вообще ноль отсутствует?
08.10.2010 в 13:47:29
10:47 написал : обычная лампочка светит вполнакала.
Она в розетке светит вполнакала или на трубе?
08.10.2010 в 13:51:58
Такое впечатление, что у Вас там японская(?) система, когда заземлена средняя точка вторичной обмотки трансформатора. Тогда оба провода равнозначны в смысле фазности, а нулевого провода действительно нет.
08.10.2010 в 13:52:20
На трубе, если ее в качестве нагрузки воткнуть. Все освещение работает. В розетках 220
08.10.2010 в 13:58:32
10:47 написал : В гараже надо определить 0 и фазу.
Обычный индикатор с неонкой.
10:47 написал : Тестовая отвертка мерцает в любой дырке любой розетки.
Игрушка (на полку и забыть).
10:47 написал : В розетках 220.
Чем меряли?
10:47 написал : Соответственно обычная лампочка светит вполнакала.
У вас противоречивая информация (по диагностированию) или лампочка хитрая.
08.10.2010 в 14:08:24
Думается мне, что по остаточному принципу, для гаражей был применен транс "старой системы" 127/220 (в современных реалиях "землят" одну из фаз), а подключили как обычный - с заземлением "центра звезды", к потребителям подведены "линейные" напряжения.
И получилось то - что имеет ТС
08.10.2010 в 14:16:27
Bladiclab написал : Обычный индикатор с неонкой.
Его и тыкал. Извиняюсь,обозвал "тестовой отверткой"
Bladiclab написал : Чем меряли?
Тестером, в режиме вольтметра на переменном токе, в диапазоне шкалы 0-250 в. Им же замерялось напряжение между проводами и трубой= 110в, а потом втыкалась лампочка 60 вт,которая горела вполнакала. Что тут противоречивого-то ?
08.10.2010 в 17:16:16
В общем, нет у Вас рабочего нуля :( Живите так, с двумя фазами. Обязательно на всё - двухполюсные автоматы, УЗО на вход.
08.10.2010 в 17:29:07
Alex_Penza написал : В общем, нет у Вас рабочего нуля
Что отнюдь не плохо: поражающее напряжение меньше в 2 раза!
08.10.2010 в 17:39:40
VUV написал : поражающее напряжение меньше в 2 раза!
Убивает ток, и от 110В тоже можно загнуться...
08.10.2010 в 18:30:22
BigHarry написал : Убивает ток
Вах! А мы-то и не знали! :a
и от 110В тоже можно загнуться...
но с меньшей вероятностью, чем от 220. Закон Ома в действии. А вообще-то, были случаи гибели и от 12 вольт...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу