Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 16:17:15

Я что-то запуталась, почему все советуют размерность автомата, исходя из мощности стиралки, а не сечения провода? Если проложен кабель в 1,5 кв.мм - ставить надо автомат на 10А, какой бы мощной не была стиралка, я не права?

Ой, тема и вправду, давно уже покойник. Сорри за непроизвольное взбадривание :) Только все равно вопрос остался

avmal, и еще у меня один вопрос к Вам как специалисту, мнению которого доверяю - важно при подключении УЗО соблюдать порядок подключения проводов ? Снизу или сверху? И фаза справа или слева?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:42:05

Ristretto написал : советуют размерность автомата, исходя из мощности стиралки, а не сечения провода?

это действительно неверный подход.

Ristretto написал : Если проложен кабель в 1,5 кв.мм - ставить надо автомат на 10А

если действительно 1,5 мм2 (1,38 мм), то 16 А автомат вполне подойдёт.

Ristretto написал : Снизу или сверху? И фаза справа или слева?

уже тоже измусолили эту тему. Почти всегда всё равно. Исключение - электронные УЗО и электронные диффавтоматы - их необходимо подключать (сверху/снизу - вход/выход) только так, как указал производитель, иначе при нажатии кнопки ТЕСТ аппарат скорее всего выйдет из строя. В любом случае, если при нажатии кнопки ТЕСТ аппарат нормально отключается, то всё в порядке.

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 16:48:03

Alexiy, спасибо! Эту "измусоленную тему" я как раз и не освоила :-) на схеме самих УЗО никакой детализации, только схемка и нумерация входов-выходов. Отлично, тогда буду подключать так, чтобы шина лучше подошла :-) мне нравятся минималистический стиль электрощитков (но только в плане проводов, а не начинки)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 16:51:26

Мне как проектировщику привычно: вход - сверху, выход - снизу как на принципиальных схемах, но в монтажной схеме это не важно.

В щитке минимализм - важнее.

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 17:02:56

Мне так тоже привычнее, но я смотрела фотографии электрощитков на этом сайте - покорили чьи-то щитки, в которых за счет подключения автоматов к УЗО "низ к низу" вся начинка свелась к двум шинкам. А раньше и не задумывалась о том, что провода в автоматах "с ног-на голову" тоже подключать можно. Запаслась шинами, буду экспериментировать :-D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу