Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

14.10.2010 в 03:05:16

Потихоньку начал вытаскивать групповые кабели в будущий щиток. Сам щиток накладной, кабели приходят в него с другой стороны стены через каналы диаметром 20мм, всего будет 12 групп (ВВГнг-П) + вводный кабель (ВВГнг). Из-за особенностей стены и помещения за ней, безболезненно получается сделать только 3 канала. Можно ли вводный кабель запустить в щиток через канал, в котором будут лежать кабели групповых линий?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2010 в 09:49:43

Sha написал : Можно ли вводный кабель запустить в щиток через канал, в котором будут лежать кабели групповых линий?

Да.