26.10.2010 в 11:28:34
Установите рабочее давление в системе, нагрейте систему отопления (градусов до 70-80), и стравливайте воздух из расширительного бака, горячая вода зайдет в него и можно будет наощупь, рукой определить уровень горячей воды в баке - нужно сделать, чтобы было примерно 0,5 бака, это и будет правильная настройка. Границу горячей воды зашедшей в бак можно определить довольно четко. Делать надо не торопясь, но и не тянуть.
26.10.2010 в 22:29:19
А зачем вообще давление в этой системе.?А для того чтоб по манометру можно узнать есть ли вода в трубах. 1кг=столб воды 10м.У вас трех этажный дом?.высота столба воды-Разница между трубой обратки и самой высокой точкой подачи(предположительно место старого расширителя) Я думаю тут не более чем 3 метра.Соответственно статическое давление системы будет 0.3 кг.(или меньше).Следовательно в системе нужно подерживать столько или чуть больше.И будет достаточно.Теперь нужно привести расширительный бак в рабочее состояние.если в баке оставить давление хотябы заводское (0.7-0.8) давление воды не сможет отжать мембрану от стенок бака,и через непродолжительное время мембрана просто прилипнет к стенкам.В этом случае бачек можно будет выкинуть с чистой совестью.исходя из выше сказаного давление в баке оставляют равным статическому . проверка и установка давления в баке. Бак отключить от системы с помощью крана перед ним.С помощью другого крана,установленого в тройник слить воду с бака.Автомобильным манометром проверяют давление через золотник.При необходимости снижают,или подкачивают. Все. Место установки старого расширителя -лучшее для установки автоматического воздухоотводчика.Установка обязательна. расширитель лучше установить на обратке ,можно шлангом,металопластом и т.д. и убрать в подвал,или в любой укромный уголок. Баку совершенно безразлично как будет лежть сосок.Вверх,в низ,или в сторону. В бак закачан азот.Его и воздухе достаточно(78%).Т.е разница никакая
01.11.2010 в 13:51:27
Стравил воздух из бачка. Стравил наобум, контролируя изменение давления по манометру на группе безопасности. (Просто нет у меня насоса автомобильного с манометром, сливать воду из системы не хочу по некоторым причинам, а кран перед бачком приделать не додумался:( ) В итоге перепад давления при нагреве-остывании котла уменьшился раза в 2. Где-то от 0.7 до 1.1 атм. гуляет. Причем при нагревании быстро доходит до 1 атм и там, практически, "залипает". Явно улучшилась циркуляция. Следующим летом откручу бачок, поставлю кран и проконтролирую давление в бачке. Все, вроде, замечательно и спасибо всем за советы. :) Правда вот давление куда-то девается из системы... Но так и раньше было. Раз в 5-6 дней приходится чуть-чуть доливать из водопровода. А сколько времени воздух может выходить из заполненной системы? Объем где-то 160 л.
11.09.2016 в 16:02:56
Здраствуйтей такой вопрос у меня стоит расширительный бак объемом на 24л как его правильно настроить и группы безопасности нет стоит один манометр на трубе
12.09.2016 в 08:54:50
Waskes написал: Причем при нагревании быстро доходит до 1 атм и там, практически, "залипает".
Травите ещё, сейчас воздух выше 1 бар. Участка начального роста не должно быть вообще.
12.02.2018 в 02:19:45
Доброго времени, уважаемые форумчане! Может кто подскажет, правильно ли я понимаю, что если при подкачке мембранного расширительного бака газового котла (Neva Lux 7224) при открытом автоматическом воздушном клапане на циркуляционном насосе выходит воздух, и бачок расширительный, до тех пор пока клапан этот не закроешь, не получается накачать, так как воздух который закачиваешь в расширительный бак, тут же выходит из автоматического воздушного клапана, то это значит что мембрана расширительного бака однозначна порвана, надо менять расширительный бак?
12.02.2018 в 03:23:11
lower написал: то это значит что мембрана расширительного бака однозначна порвана, надо менять расширительный бак?
Да
17.10.2018 в 02:03:35
Добрый день.Подскажите у нас настенный котёл Buderus,в эксплуатации 3 года,работал отлично,но потом 3 раза с перерывами в год прохудился теплообменник горячей воды,сейчас не держит давление в системе,постоянно сбрасывается давление,открываю кран подпитки довожу давление в система до 2,5 атмосферы через 12 часов давление падает и котёл отключается,подкачивал насосом давление в расширительном бачке-картина таже.Подскажите что делать? всем спасибо.
17.10.2018 в 09:52:47
doktor2807, если вода из отопления перетекает в водопровод, то давление в водопроводе должно быть ниже, чем в отоплении, что странно. Это может случиться при неработающем расширительном баке. Может быть такое, что Вы не замечаете вытекание воды из предохранительного клапана?
17.10.2018 в 10:10:47
cineman, добрый день,проверил всю систему отопления течи нигде нет,из предохранительного клапана вода не подтекает.Может сломаться расширительный бачёк?Сложно его заменить?
17.10.2018 в 14:47:17
Waskes, если нужна подробная статья как настроить РБ - обращайтесь в личку, дам ссылку на свою статью. Сразу здесь дать ссылку не позволяют правила форума.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу