первая чать находиться не в квартире, у меня то что после счетчика? при прокладке использовал свои скудные знания в физике, но боюсь что-то мог неучесть.
так жить можно или есть опасность внезапно сдохнуть? земли у меня нет в ванной только вытяжной вентилятор, розеток нет провода: свет 1.5х2, все остальное 2.5х2, стиралка 2.5х3

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 21:56:38

piero написал : так жить можно?

Информации не достаточно.

0
Аватар пользователя
piero

Местный

Регистрация: 08.06.2009

Москва

Сообщений: 36

25.10.2010 в 22:09:00

что же еще рассказать? вопрос касается правильности щитка, по остальному я спокоен

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 22:10:45

piero написал : по остальному я спокоен

Сокрытие информации?

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

25.10.2010 в 22:14:31

оО.

что там в начале с40 и с32/0.03? что есть расческа? сфига ли землю в расческу?

где сечения/материал проводов?

0
Аватар пользователя
piero

Местный

Регистрация: 08.06.2009

Москва

Сообщений: 36

25.10.2010 в 23:26:04

Bladiclab написал : Сокрытие информации?

даже не знаю что Вам рассказать, везде медь 2.5, только свет 1.5 соединения в основном винтовыми клемами и немного ВАГО, скруток нет по мощностям все ок, в комнате только обогреватель из мощного, даже телека нет
на кухне чайник, все газовое

Russo написал : что есть расческа?

хз как грамотно называется, соединительная клемма может?

Russo написал : сфига ли землю в расческу?

здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять т.к. земли нет, решили что можно

Russo написал : где сечения/материал проводов?

в щитке все медь 2.5

Russo написал : что там в начале с40 и с32/0.03?

да, такая маркировка на них

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

25.10.2010 в 23:36:34

piero написал : хз как грамотно называется, соединительная клемма может?

ну или гребенка (тыкается в автоматы) или шинка (пруток прямоугольного сечения с дырками под провода и винтиами для прижима.к)

piero написал : здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять? (земли нет), решили что можно

до или после УЗО? если можно - ссыль

piero написал : да, такая маркировка на них

то, что с40 - автомат на 40 ампер. то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)

в общем на все 2.5 провода - автоматы 16А. на 1.5 - автоматы 10А.

В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.10.2010 в 23:47:06

Bladiclab написал : Информации не достаточно.

Достаточно.

0
Аватар пользователя
piero

Местный

Регистрация: 08.06.2009

Москва

Сообщений: 36

26.10.2010 в 01:14:35

Russo написал : то, что с40 - автомат на 40 ампер. то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)

я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

Russo написал : В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.

сенкс это я могу переделать

Russo написал : до или после УЗО? если можно - ссыль

сейчас уже вряд ли найду - много похожих тем, я понял так,.... а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

26.10.2010 в 03:12:05

piero написал : а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?

не суть, так как

piero написал : это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

0
Аватар пользователя
piero

Местный

Регистрация: 08.06.2009

Москва

Сообщений: 36

26.10.2010 в 16:59:52

не понял, схема жизненая или что-то не правильно сделано?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2010 в 18:08:51

piero написал : схема жизненая или что-то не правильно сделано?

Щитка квартирного -? Угу, сойдёт, кроме как: Земля отсутствует как класс... И не только в щитке, но и во всей квартире! Это- залёт, военный... Доложите взводному. (с) Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля. Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?

0
Аватар пользователя
piero

Местный

Регистрация: 08.06.2009

Москва

Сообщений: 36

26.10.2010 в 18:57:07

ПPOPAБ написал : Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля.

ну да бред, конечно, так как стиралку занулять? где почитать можно, а то я сам не соображу

ПPOPAБ написал : Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?

2.5, но это я уже понял маловато будет...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2010 в 18:59:01

piero написал : я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать

Если хозяйство не ваше, а С32/0,03 стоит, то реконструкция стояка у вас проведена и защитный провод должен присутствовать.

piero написал : свет 1.5х2, все остальное 2.5х2

ПPOPAБ написал : Это- залёт, военный...

0