25.10.2010 в 21:34:50
покритикуйте схему щитка
первая чать находиться не в квартире, у меня то что после счетчика? при прокладке использовал свои скудные знания в физике, но боюсь что-то мог неучесть.
так жить можно или есть опасность внезапно сдохнуть?
земли у меня нет
в ванной только вытяжной вентилятор, розеток нет
провода: свет 1.5х2, все остальное 2.5х2, стиралка 2.5х3
25.10.2010 в 21:56:38
piero написал : так жить можно?
Информации не достаточно.
25.10.2010 в 22:09:00
что же еще рассказать? вопрос касается правильности щитка, по остальному я спокоен
25.10.2010 в 22:10:45
piero написал : по остальному я спокоен
Сокрытие информации?
25.10.2010 в 22:14:31
оО.
что там в начале с40 и с32/0.03? что есть расческа? сфига ли землю в расческу?
где сечения/материал проводов?
25.10.2010 в 23:26:04
Bladiclab написал : Сокрытие информации?
даже не знаю что Вам рассказать, везде медь 2.5, только свет 1.5
соединения в основном винтовыми клемами и немного ВАГО, скруток нет
по мощностям все ок,
в комнате только обогреватель из мощного, даже телека нет
на кухне чайник, все газовое
Russo написал : что есть расческа?
хз как грамотно называется, соединительная клемма может?
Russo написал : сфига ли землю в расческу?
здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять т.к. земли нет, решили что можно
Russo написал : где сечения/материал проводов?
в щитке все медь 2.5
Russo написал : что там в начале с40 и с32/0.03?
да, такая маркировка на них
25.10.2010 в 23:36:34
piero написал : хз как грамотно называется, соединительная клемма может?
ну или гребенка (тыкается в автоматы) или шинка (пруток прямоугольного сечения с дырками под провода и винтиами для прижима.к)
piero написал : здесь раньше спрашивал можно ли стиралку занулять? (земли нет), решили что можно
до или после УЗО? если можно - ссыль
piero написал : да, такая маркировка на них
то, что с40 - автомат на 40 ампер. то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)
в общем на все 2.5 провода - автоматы 16А. на 1.5 - автоматы 10А.
В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.
25.10.2010 в 23:47:06
Bladiclab написал : Информации не достаточно.
Достаточно.
26.10.2010 в 01:14:35
Russo написал : то, что с40 - автомат на 40 ампер. то, что с32/0.03 - или УЗО (а тогда его номинал должен быть больше номинала автомата) или ДиффАвтомат (а тогда зачем автомат?)
я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать
Russo написал : В самом щитке лучше все 4 мм2 сделать. запас карман не тянет.
сенкс это я могу переделать
Russo написал : до или после УЗО? если можно - ссыль
сейчас уже вряд ли найду - много похожих тем, я понял так,.... а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?
26.10.2010 в 03:12:05
piero написал : а как по Вашему в этой схеме нужно занулять стиралку?
не суть, так как
piero написал : это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать
26.10.2010 в 16:59:52
не понял, схема жизненая или что-то не правильно сделано?
26.10.2010 в 18:08:51
piero написал : схема жизненая или что-то не правильно сделано?
Щитка квартирного -? Угу, сойдёт, кроме как: Земля отсутствует как класс... И не только в щитке, но и во всей квартире! Это- залёт, военный... Доложите взводному. (с) Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля. Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?
26.10.2010 в 18:57:07
ПPOPAБ написал : Точно так-же как и ноль прокладывается, но отдельной жилой в составе кабеля.
ну да бред, конечно, так как стиралку занулять? где почитать можно, а то я сам не соображу
ПPOPAБ написал : Каким сечением выполнен ввод (от счетчика до "расчески")?
2.5, но это я уже понял маловато будет...
26.10.2010 в 18:59:01
piero написал : я сам этого не особо понимаю, но это не мое хозяйство, там я не могу ничего трогать
Если хозяйство не ваше, а С32/0,03 стоит, то реконструкция стояка у вас проведена и защитный провод должен присутствовать.
piero написал : свет 1.5х2, все остальное 2.5х2
ПPOPAБ написал : Это- залёт, военный...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.