26.10.2010 в 20:13:01
дятька написал : да в перекрытиях то зачем куда никто не лазит
Составители ПУЭ не могут предусмотреть все варианты, их все просто нереально описать в разумных объемах, и потом если никто не лазит - это не значит что нет возможности прикосновения.
26.10.2010 в 20:17:13
дятька написал : да в перекрытиях то зачем куда никто не лазит ,ну понятно там вся разводка в гофре все соединено все по уму ,а тут везде пластиковые короба а в потолке гофра ,ну сточки зрения пожароопасности и распостранения огня в перекрытиях гофра понятно ,просто практический смысл тянуть туда заземление какой
Еще раз - "в/на дереве - мет гофра" - че непонятно?
26.10.2010 в 20:18:00
дятька написал : да в перекрытиях то зачем куда никто не лазит
Забиваете гвоздик через гофру в кабель, затем моете полы... И еще тышшупитсот сценариев можно сочинить, на эту тему. Кратко - положено, заземлять все нормально нетоковедущие части электроустановки. На ПУЭ Вам уже намекнули.
27.10.2010 в 01:03:04
Спасибо вам за ответы! Будем заземлять несмотря на узо.А если короткие участки гофры соеденить между собой в потолке, а на щит вывести только один провод, я думаю так будет правильно. Вот только смущает надёжность хомутов, срываются они.
27.10.2010 в 05:21:36
пархом написал : смущает надёжность хомутов, срываются они.
В автомобилях давление и вибрацию держат, а тут срываться начнут?
27.10.2010 в 08:44:30
пархом написал : А если короткие участки гофры соеденить между собой в потолке, а на щит вывести только один провод, я думаю так будет правильно.
Хороший вопрос. С одной стороны - ПУЭ не допускает последовательное заземление, с другой - допускает использование металлических труб и оболочек в качестве заземляющего проводника, при условии неразрывности цепи. Т.е. при невозможности отключения без инструмента вполне допустимо. Так-же по аналогии с разводкой бронированными кабелями - прокладка дополнительного РЕ проводника не требуется.
пархом написал : Вот только смущает надёжность хомутов, срываются они.
Только самые низкокачественные, или от слишком большого усилия. Можно конечно паять поводки, но потребуется довольно мощная газовая горелка (в виду теплопроводности нержавейки) и активные флюсы (канифоль тут бесполезна). Есть еще способ: наложением бандажа (бензелем) из тонкой мягкой стальной оцинкованной проволоки, с последующей герметизацией термопластичным герметиком и термоусаживаемой трубкой либо ЛЭТСАРом. Отличные метод: контактная "тёрка" с плоской пружиной, применяемый для оболочек кабелей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.