26.10.2010 в 21:49:06
Стандартная кирпичная пятиэтажка ("хрущевка").Счетчик в нише стены в зале.Решили перенести в коридор ,но провода (Ф-0) короткие.Как их можно нарастить, чтобы у проверяющих,которые придут пломбировать, небыло вопросов? Проводка "люминь" пятидесятилетней выдержки. Спасибо!
26.10.2010 в 22:01:05
Никак, на питающем кабеле до счётчика не должно быть соединений. Как вариант, договариваться об установке пломбируемого бокса...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.10.2010 в 21:23:28
Спасибо! Утешили...
27.10.2010 в 23:20:33
Ну вариантов действительно не много. По возможности лучше вообще сделать новый ввод. Ну на крайняк как сказали выше, установить на месте старого счётчика пломбируемый бокс с автоматами. (у нас в организации такое практикуеться)
28.10.2010 в 13:17:35
Мегавольт. написал : сделать новый ввод
?! Пятый этаж, все замуровано в общем коридоре,1-й подъезд-эл.шкаф в третьем...,может это не важно? пломбируемый бокс с автоматами-ск. примерно будет стоить в нашей местности? Спасибо!
28.10.2010 в 13:26:22
ОльгаФИС написал : Пятый этаж, все замуровано в общем коридоре,1-й подъезд-эл.шкаф в третьем...,может это не важно?
Предлагается замена ввода. Не от ВРУ (3 подъезд) а от стояка подъездного.
Но если действительно сложно технически то.
sergey_sav написал : Как вариант, договариваться об установке пломбируемого бокса...
31.10.2010 в 00:05:00
Всем привет!Помогите разобраться с показаниями счётчика, счётчик СО-51 ПК 2006г.в., показания 02515 это сколько 2515 или 215квт циферблат пятизначный,за раннее спасибо.
31.10.2010 в 01:21:04
Там стоит запятая,перед запятой "," это киловатчасы.Если запятой нет - все цифры киловатчасы.