А если исходить из того, сколько достаточно? Не совсем правильно конечно, но иначе не о чем говорить - тупик. А дальше пусть он сам думает. Высоковольтный столб у него в 5 метрах от дома проходит, с него и в дом заведено.
02.11.2010 в 22:28:23
А если исходить из того, сколько достаточно? Не совсем правильно конечно, но иначе не о чем говорить - тупик. А дальше пусть он сам думает. Высоковольтный столб у него в 5 метрах от дома проходит, с него и в дом заведено.
02.11.2010 в 23:08:01
VPK написал : А если исходить из того, сколько достаточно?
Зависит от цены вопроса, будут ли 3х фазные потребители и какие могут еще появиться мощные потребители. Например обогреватели, электродуховка, электроинструмент (в гараже) и т.п. Может и 32А хватить, но
VPK написал : иначе не о чем говорить - тупик.
Иначе просто придется больше 1 мощного потребителя одновременно не включать, а это очень раздражать может. Поэтому чем больше будет мощность за разумные деньги, тем лучше.
VPK написал : требуется помощь уважаемых по разводке внутри домового щита.
А как с заземлением решен вопрос?
03.11.2010 в 10:19:46
3х фазных потребителей не будет Электродуховки не будет. На кухне все газовое, кроме микроволновки, холодильника и стиральной машины В гараже конечно есть электроинструмент, но он ведь берет не много, самое мощное там - сварка. Но одновременно со сваркой ведь вкл. ничего не будет, т.к. хозяин один, и руки у него всего две :) Заземления конечно в деревне нет, если только самим делать... Я так понимаю, если на вводе 32А, то может выбивать при вкл. пары-тройки мощных потребителей(стиралка, водогрей и сварка, например). Давайте прикинем на вводе 63А. Что тогда дальше по потребителям получается, согласно первого поста?
03.11.2010 в 10:52:15
VPK написал : Давайте прикинем на вводе 63А. Что тогда дальше по потребителям получается, согласно первого поста?
Тогда очень даже гуд. Но 63А это скорее мечта. Пусть владелец дома прозондирует стоимость и какую мощность ему могут выделить. А то будет 25А.
VPK написал : Заземления конечно в деревне нет, если только самим делать.
Делать. Это ваша безопасность.
VPK написал : Я так понимаю, если на вводе 32А, то может выбивать при вкл. пары-тройки мощных потребителей(стиралка, водогрей и сварка, например).
32А может выдержать, а вот 25А (как сейчас) нет.
03.11.2010 в 17:56:39
Упс, а заземление оказывается есть!!! Это + посидел я тут, подумал... 32А на вводе за глаза ему должно хватить. В дом ввод у него не меньше 10 алюминия( на глаз, а то и больше) Щас прикину примерную схему, прошу замечания...
06.11.2010 в 22:03:14
Вот, по образу и подобию.... Вот думаю, может на гараж и доп розетку снаружи дома без УЗО подключить? А насосную станцию завести на УЗО домашних розеток?
09.11.2010 в 06:28:22
ну кто что скажет? Проявите активность, плиз
09.11.2010 в 07:46:40
Нормально вроде. Полностью нарисуйте схему - с N и PE.
09.11.2010 в 07:55:08
Розетку сварки оставьте под ВДТ. а насос по ВДТ(10мА). с заземлением как?
09.11.2010 в 08:01:17
потому что, сварочник и насос- вещи не очень лояльные к человеку. А розетку для сварочника лучше сделать в гараже (силовую) и от нее удлинителем питать. и возможно будет лучше пробросить отдельную линию в хоз постройки и там замутить свой щиток что-то вроде этого
09.11.2010 в 23:50:46
Вот как то так?
Про отдельный щиток подумаю, хорошая подсказка, спасибо!
Заземление будет!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.