vamh
vamh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

10.11.2010 в 21:01:03

25 мест однако получается придётся какоето узо убрать или совместить, чтобы в 24 щиток забраться. Свет можно без узо оставить... Хотя если уличное всё вынести в отдельный щиток, то с запасом, но надо ли всё выносить? Достаточно гараж. Под каждый автомат укажите сечение проводников, а то не видно чего они там защищать собираются. И ещё В16 для сварки не мягковат будет?

0
VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

10.11.2010 в 22:29:04

Да, мест многовато.... однако На свет - 1.5квадрата меди на розетки, насос, водогрей - 2.5 По сварке16А... вот сам не знаю, прошу совета Может свет и вправду без УЗО? Вот еще вопрос, а если ставить автомат перед счетчиком, какой номинал? (Понятно что его пломбировать надо)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.11.2010 в 22:35:03

на сварку какую? инвертор, тр-р?
свет без узо оставить можно, думаю это не приоритетно.
Про АВ перед счетчиком, Вам лучше поинтересоваться у вашей снабжающей организации

0
VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

11.11.2010 в 17:30:01

Сварка инвертор, 2,2кВт

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.11.2010 в 17:49:45

2VPK мелочь

VPK написал : сварка инвертор, 2,2кВт

, АВ 16В в самый раз

0
VPK
VPK
Новичок

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

11.11.2010 в 18:11:25

Щас подправлю схему... Вот как то так наверно

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.