Здравствуйте! Скажу сразу, поиском пользовался! Даже нашел похожую тему (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120285) Так вот сам вопрос! Имеется вентиляционный короб, представляющий собой жестяную квадратную трубу, ничем не прекрытую, выходящую из ванной комнаты и заходящую в вентиляциооный канал в стене на кухне. Собственно сам вопрос, могу ли я без негативных последствий убрать эту трубу и поставить например пластиковую, НО меньше размером. Если да, то каким должен быть минимальный размер нового короба? Заранее огромное спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

30.10.2010 в 17:27:22

Игорь50 написал : ..могу ли я без негативных последствий убрать эту трубу и поставить например пластиковую...

Сделать можно все что захочется. Вот только для начала задайте себе вопрос - А почему именно такой размер у воздуховода а не меньше???? И что будет если уменьшить сечение??? И сами все поймете.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Игорь50

Местный

Регистрация: 29.10.2010

Москва

Сообщений: 21

30.10.2010 в 18:09:23

Т.е. категорическое нельзя?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

30.10.2010 в 19:42:39

Игорь50 категорично ничего нет, но ничего хорошего :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

30.10.2010 в 20:44:59

Игорь50 написал : могу ли я без негативных последствий убрать эту трубу и поставить например пластиковую, НО меньше размером. Если да, то каким должен быть минимальный размер нового короба?

В современных домах вентканалы и соединительные горизонтальные воздуховоды делают сечением от 130мм. до 150мм. Считается, что данного диаметра каналов вполне достаточно, чтобы обеспечить прохождение нормативного объёма воздуха. Ваш нынешний короб мог быть и 40х40см. и 60х60см. и т.д. Но что толку-то?? Ведь он всё равно присоединяется к каналу диаметром 140мм. Просто раньше никто в советском строительстве не заморачивался красотой и соответствием размеров. Так что смело можете её демонтировать и поставить взамен трубу диаметром 130-150мм. Если уровень трубы мешается шкафам, то пробейте отверстие в канал выше, а старое заделайте.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2010 в 19:42:20

Уважаемые! Возник вопрос. В результате активных действий рабочих из братских республик был пробит вентиляционный короб. Предполагался монтаж выключателя на данном коробе, но в результате усердства последний был пробит. Чем, предположительно, это может грозить в дальнейшем? Стоит ли размещать выключатель на этом месте?

0
Аватар пользователя
Profsk

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 7

23.11.2010 в 16:08:08

Впринципе можно, а пробитый короб можно заделать, все зависит от характера пробоины и используемого материала. Как минимум алюминевый скотч, или кусок металла.