07.11.2010 в 21:55:17
Я уже задавал вопрос - что меня смущает что коллектор не в самой высокой точке.
dman31rus с удовольствием, на сайте есть телефон - позвоните скажите что с форума.
08.11.2010 в 09:24:17
dman31rus написал : Ну уж теперь как смонтировали так и есть...
Еще вопрос который тревожит - у меня первый этаж пол плиты, под ними цоколь (не этаж, а просто пространство цоколя под плитами с воздухом. Нужно ли плиты эти утеплять со стороны холодного воздуха? Мне говорят, что смысла нету никакого. Со стороны комнат утеплено подложкой фольгированной.
под теплый пол утепляли только тонким фольгированным утеплителем?!!! под плиту ТП необходимо минимум 30мм ЭППС иначе вы будете греть плиту перекрытия и подвал. Неисключено что в этом может крыться основная проблема. Померяйте сколько разница между подачей и обраткой.
08.11.2010 в 11:22:23
Virtual написал : минимум 30мм
Rolljet фирмы пурмо идет 25мм ;)
В этом нет проблемы - тем более что пол не на грунте, а над помещением.
09.11.2010 в 18:02:41
сколько же протеворечивых мнений в итоге ((((
по термометрам - верхний - это то, что на подаче, но "башка" не пускает более того, насколько накручена Левый нижний - это обратка правый нижний - это то, что реально идет в ТП
все верно????
09.11.2010 в 19:04:55
Да. И какие значения у вас? (и сколько накрученно на термоголовке?)
11.11.2010 в 10:14:57
на головке 46, в помещении 20, расход на данный момент 12 кубов в сутки
левый верхний ходит от 46 до 60 примерно левый нижний - 20, нижний прав\ый 40
11.11.2010 в 11:54:22
Выходит теплоноситель возвращается 20 градусный...холодно еще в доме...
12.11.2010 в 00:22:22
Когда повышаете температуру теплоносителя- сразу должен быть расход газа больше. Дом нагреется, будет меньше. Нормальный расход для вашего котла и нонешней наружней температуры. Чудес не бывает....
12.11.2010 в 08:13:26
Расход сейчас действительно падает - я третий день ничего не трогаю и не верчу, а за бортом потепление - уже почти всю неделю +15
13.11.2010 в 10:36:35
2Levit
Для "чистовой" стяжки вы используете цементный раствор или бетон (раствор со щебнем)? Какие пропорции и какие добавки используете?
13.11.2010 в 12:05:55
Мы не занимаемся бетонными работами. Рекомендуем цементно песчаную стяжку с пластификатором.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу