Приветствую участников форума.
Исходные данные: ВД-315 Неон. Инвертор трехфазный. Вышел из строя после включения. Сработал автомат.
Вскрытие показало неправильную фазировку при подключении к сети удлинителем 380V: вместо 3 фаз имеем 2 одноименные фазы и ноль.
Дополнительные сведения: если верить паспорту и заводу изготовителю, то на аппарате должна стоять защита от неправильного включения дословно:
"Блок контроля фаз питающей сети КФ при обрыве любой фазы, а также при ошибке подключения питающего кабеля (вместо «фазы» подан «ноль»), блокирует работу блока управления и регулирования УР и соответственно инвертора И."
Вопрос: Так мог ли аппарат сгореть из-за неправильного подключения (2 одноименных фазы + ноль вместо 3х фаз)? Если мог, то почему не сработал вышеназваный блок контроля фаз?
Заранее благодарен за вменяемые и грамотные отзывы.