Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

03.05.2014 в 11:32:34

shs_sf написал : Я попробовал. В виду отсутствия судов на территории РФ не получилось. Пришел судебный эксперт, намерял у меня там вместо 48дБ(а) шестьдесят. Потом в заключении написал что превышение шума на ничтожные 10%.
На мой вопрос, "децибел же логарифмическая величина!" рассказывал 20мин как он подводные лодки шумоизолировал. Россия, куда деваться.

исковое было,судебное решение выложите пожалуйста.в Москве с этим попроще,судятся и выигрывают иски многие.

0
Аватар пользователя
shs_sf

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 317

03.05.2014 в 11:41:17

bolind написал : Москве с этим попроще,

Извините, но я не в Москве. Еще раз извините, но "за МКАД" жизни нет. Тут деревня, со всеми вытекающими последствиями.

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

03.05.2014 в 11:58:32

shs_sf написал : Извините, но я не в Москве. Еще раз извините, но "за МКАД" жизни нет. Тут деревня, со всеми вытекающими последствиями.

сочувствую вам искренне,сердцем я на вашей стороне.боритесь с нечестным продавцом и рукожопыми мастерами! на монтаж ко мне,к примеру,прислали только одного более менее толкового монтажника,второй же был откровенной бестолочью,не смог даже ровно отрезать короб.

0
Аватар пользователя
luk911

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 11

03.05.2014 в 15:05:45

shs_sf написал : Кстати, вы используете внутренний блок с разделенными шторками (всего 4 штуки)? Получилось ли их заставить работать независимо? Так, что бы они болтались в 4х разных направлениях? У меня на MHI не удалось это сделать.

Ну в ручном режиме можно настроить чтобы в разные стороны дули. в автомате те которые вверх вниз ходят слитно, внутреннии видимо перестраиваются.

0
Аватар пользователя
luk911

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 11

03.05.2014 в 15:06:50

КАТРАН написал : Подключение без вакумирования медленно убивает современные компрессоры на 410 фреоне,если у Вас такой,Вам уже поможет только замена компрессора или наружного блока.

Кондер всего то работает неделю - вызывать заставлять чтобы переделывали.

0
Аватар пользователя
bolind

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Москва

Сообщений: 269

03.05.2014 в 15:30:31

luk911 написал : Кондер всего то работает неделю - вызывать заставлять чтобы переделывали.

раз барахлит то конечно вызывайте.

0
Аватар пользователя
Yagemika

Местный

Регистрация: 13.11.2013

Москва

Сообщений: 27

03.05.2014 в 19:00:44

Страдальцы. Во первых, шум в квартире и на улице от наружного блока, и шум, измеренный производителем в лаборатории (БЭК) это разные шумы. Если горе иксперты пытаются их сравнивать, то нада гнать их ссаными тапками. Во вторых. Если при увеличении частоты врашения компрессора наружный блок начинает прыгать на кронштейнах и гудеть на стену, надо тупо менять резинки под компрессором на силиконовые от Самсунга. Они уже хлебнули горе с гуанорезиной из х.з пойми че сделанной.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2014 в 14:14:07

Yagemika, Коля, стало скучно ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

05.05.2014 в 14:50:34

shs_sf написал : Извините, но я не в Москве. Еще раз извините, но "за МКАД" жизни нет. Тут деревня, со всеми вытекающими последствиями.

Если представитьельство МЕ в Москве, то и судиться можно в Москве....

0
Аватар пользователя
luk911

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Москва

Сообщений: 11

05.05.2014 в 15:11:58

Yagemika написал : Страдальцы. Во первых, шум в квартире и на улице от наружного блока, и шум, измеренный производителем в лаборатории (БЭК) это разные шумы. Если горе иксперты пытаются их сравнивать, то нада гнать их ссаными тапками. Во вторых. Если при увеличении частоты врашения компрессора наружный блок начинает прыгать на кронштейнах и гудеть на стену, надо тупо менять резинки под компрессором на силиконовые от Самсунга. Они уже хлебнули горе с гуанорезиной из х.з пойми че сделанной.

Честно говоря я в шоке - купить кондей за около 80 000 р и потом в нем еще что- то менять. Я конечно понимаю что у них в инструкции написано для наружного блока 1.5 метра от всех стен - Но тогда должна быть красная надпись не предназначен для квартир городского типа - нельзя вешать на балкон, под окно и так далее.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.05.2014 в 16:51:59

luk911 написал : Честно говоря я в шоке - купить кондей за около 80 000 р и потом в нем еще что- то менять.

А как Вы хотели ?

Без этого никак ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.