S_CS , я ждал этого ответа, только на 2ой странице написали, огромнейшее спасибо.

Вот тут небольшая загвоздка.
Электрик сказал так:
От щитка к щитку: ПВС 4*2,5
Сплит: ВВГ 3*4 (автомат на 32А)
Свет: ПУГНП 2*2,5 (автомат на 25А)
Розетки: ВВГнг 3*2,5 (автомат на 25А)

Ничего страшного если диаметр провода в кабеле будет больше?

2Igor.O. Ну и какого хрена раньше надо было таиться как партизан?
Ну например, так. Даю линии из расчёта на однофазную систему (фаз обычно или одна, или три, про две слышал мало):

  1. Спальня
    1.1. Сплит - отдельная линия 3*2,5, автомат 10-16А, по мощности системы. Если есть деньги - то дифавтомат (типа на улице стоит, вода)
    1.2. Все розетки - "линия на комнату" 3*2,5, автомат 16А (не более). Дифзащита - по желанию.

  2. Гостиная - аналогично спальне. Линия на сплит и линия на все розетки.

  3. Санузел.
    Розетку - отдельной линией, дифзащита 10мА.

  4. Кухня.
    Вот тут жёстко
    4.1. Варочная (электрическая, да?) - отдельная линия 3*6. Автомат - по мощности, не более 32А. Дифзащита.
    4.2. Духовка - отдельная линия 3*2,5, автомат 16А. Обычная розетка. Но отдельная. Дифзащита.
    4.3. Посудомойка - своя линия 3*2,5, автомат 16А. Своя розетка, дифзащита.
    4.5. Стиралка - своя линия 3*2,5. Автомат 16А. Своя розетка. Дифзащита.
    4.6. Остаются розетки.
    Если кухня огромная - тогда две линии.
    Одна "розетки фартука", которые стоят над столешницей. На них автомат 16А, 3*2,5, до кучи можно от них бросить шлейф кабеля на вытяжку. Сюда будете свои чайники, микроволновки включать. Дифзащита.
    Вторая - розетки общего назначения. Которые не на фартуке, если их много - например, часть у стола, часть для телика на кронштейне и т.д. Аналогично - автомат 16А, кабель 3*2,5. Дифзащита по желанию.
    Ну и при желании - объединить с розетками фартука. Тогда дифзащита обязательна.

Про дифзащиту. Это или УЗО (на несколько автоматов сразу), или дифавтомат на одну конкретную линию.
УЗО дешевле, но если случится что-то на одной линии - пострадют остальные (вырубятся).
Решение: или грамотно группировать - например УЗО плита+духовка, УЗО Стиралка+ПММ. УЗО розетки кухни (и те и те), или мириться.
Товарищ Avmal продвигает автоматы типа 1P+N, которые исключают "вырубание" всего сразу под одним УЗО - можно просто отрубить проблемную линию насовсем.
Дифавтомат - можно использовать, когда будет всего одна несчастная линия, но с автоматом и УЗО - например на ванную. На неё нужен и автомат и дифзащита. Вот туда диф отлично мог бы пойти.

Набивка щитка зависит от ваших денег.

Остался свет. Свет - ведёте 3*1,5, разбиваете на более-менее логичные группы. Мокрое - к мокрому (ванна+сортир), сухое - к сухому, ну и по помещениям. Например ванну+кухню группировать - плохой тон.
Ы!

Борисыч
Какой фирмы АВ у вас?
И почему так мало АВ, это на одну комнату?

Igor.O. написал :
Вы хотя бы скажите минимум и максимум, какие провода нужны и автоматы (по амперам).

Тогда для примера моя квартира. Дом после капремонта. В щите на лестничной площадке АВ 2Р 32А,кабель в квартиру ВВГ3*6. В квартире:АВ 2Р 32А дальше УЗО40-30mA потом 3АВ 1Р 16А и 1АВ 1р 10А. В квартире полный "фарш". 3 года- полет нормальный. Есть что улучшить,но это буду совмещать с ремонтом. Вариант!?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Igor.O. написал :
Не в курсе.
А как узнать?

У поставщика электроэнергии, например. Или в ТСЖ/УК. У электрика спросить, в крайнем случае.

Марсик написал :
А сколько фаз по проекту?

Не в курсе.
А как узнать?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Igor.O. написал :
Так электрик захотел)

А сколько фаз по проекту?

S_CS , итак:
Квартира 2х комнатная, т.е спальня, гостиная, кухня, санузел, коридор.

  1. Спальня - сплит-система, ТВ, ПК.
  2. Гостиная - сплит-система, ТВ.
  3. Санузел - 1 розетка для аккумуляторной зубной щетки (это еще под вопросом, т.к не знаю куда ее деть).
  4. Кухня - духовой шкаф, варочная панель (ставят над духовым шкафом обычно), холодильник, микроволновая печь, вытяжка, посудомоечная машина, электрочайник, стиральная машина.

avmal написал :
А зачем вам две фазы?

Так электрик захотел)

Для кого ФАК вверху форума висит? Специально ничего повторять не буду. Читайте форум и ищите ваши же сходные темы. Тут для обсуждения набивки щитков отдельный раздел пора заводить.
Давайте, начинайте со списка техники. Типа там

  1. Кухня - всю технику в студию. Даже которой нет, но будет.
  2. Санузел (бойлеры, стиралки)
  3. По комнатам - скока комнат.
    Не забудьте кондиционеры и прочую ерунду такого вида - на них будет нужна отдельная линия.

S_CS
Спасибо.

"Дефф" и УЗО вместе ставить обязательно?
Или 1 УЗО достаточно?
Или 1 "дефф" достаточно?

Igor.O. написал :
Вы хотя бы скажите минимум и максимум, какие провода нужны и автоматы (по амперам).

От 0 до 120Ампер. А кабель наверное бронированный в стальных трубах. Чтобы жуки бетоноточильщики не погрызли...

Короче чем что-то прокладывать - вы должны знать что будете питать (бытовые розетки не в счёт). Только так вам помогут. Плюс/минус полбегемота - не ответы для этого форума. Или нормальный список - или марш на iXBT вот сюда на растерзание DMC и Valeryko - А мы тут посмеёмся тогда.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Так же не известно.

Igor.O. написал :
Теперь ясно вам господа?

Про соседа теперь ясно.

Igor.O. написал :
У меня 1 белый толстый кабель, в нем 4 провода (2 фазы, 1 ноль, 1 земля)

А зачем вам две фазы?

оО. жесткая тема ))

avmal написал :
А в остальных трёх известно?

Так же не известно.
Написал все что знаю.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
4 черных толстых кабеля (не известно сколько в этом кабеле проводов)

А в остальных трёх известно?

Борисыч написал :
Не понял

Объясняю.
У соседа идет 4 черных толстых кабеля (не известно сколько в этом кабеле проводов) к щитку в гофре.
У меня 1 белый толстый кабель, в нем 4 провода (2 фазы, 1 ноль, 1 земля), будет идти от общего щитка к щитку в квартире.
Теперь ясно вам господа?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Борисыч написал :
Посоветуйте варианті установки.

Первое, что приходит в голову, разводка в металлорукаве по дранке под штукатурку или дранка-штукатурка-кабель-штукатурка, но в этом случае техпроцесс может затянуться. Коробки установочные в идеале использовать металлические, но думаю, что и пластиковые пойдут.

S_CS написал :
Выложите нам просто список техники, которая будет. Всякие торшеры можно не счиать, а на стиралках/посудомойках/плитах/кондиционерах ищите мощность.
Указывается или мощность, что-то типа 2000 Вт, 2кВт (2000 W, 2kW) и (или) рабочий ток - Амперы (А).
А вот после этого разговор будет конструктивный. Вас на эту мысль и пытаются навести.

Посудомойки, плиты, сплита, всего этого пока нет, т.к в данный момент идет ремонт.
Вы хотя бы скажите минимум и максимум, какие провода нужны и автоматы (по амперам).

2avmal 2S_CS Нужен совет.Дано:межкомнатная перегородка-каркас из бруса,обшит доской дюймовкой ,дранка и заштукатурено. Дранка и штукатурка-до30мм. Клиент хочет установочніе скрітіе.Посоветуйте варианті установки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

S_CS написал :
Диммер до сих пор жив. Теперь люстру на лампах G9 тянет.

Чего ему сделается, если в нормальном режиме работает ...

S_CS написал :
Ха) У меня тоже заклинило.

А я предупреждал!

2avmal ДА они уже того. Он путает провод, кабель и отдельный проводник.
У нас кабель - это изделие для стационарной проводки, провод - для подключения электроприёмников.
Ну и до кучи проводом иногда называют один единственный проводник в изоляции. Что-то типа "провод монтажный".
Чего я забыл?

З.Ы. Диммер до сих пор жив. Теперь люстру на лампах G9 тянет.

Ха) У меня тоже заклинило. По-моему проще фото, тогда будет понятно какие у него там провода. Кабели, или кучка отдельных ПВ-1 или ПВ-3.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

S_CS написал :
Провод - это одна штука, одна жила.

Провод может быть одна штука, если больше нет, но в проводе может быть несколько жил, как и у кабеля ...
Тут не от этого мозги заклинило. Поясните посты 54 и 55, чтобы всё встало на свои места и все вам простят неуважение к проводу. Только постарайтесь сильно не вчитываться, а то и ваши мозги в ступоре окажутся.

Рахзвели тут - провод, кабель)) Провод - это одна штука, одна жила. А внутри кабеля - несколько проводов. Терминология тоже не точная, но для начального пояснения пойдёт.

Садисты вы блин)) Мучаете человека))

2Igor.O. Выложите нам просто список техники, которая будет. Всякие торшеры можно не счиать, а на стиралках/посудомойках/плитах/кондиционерах ищите мощность.
Указывается или мощность, что-то типа 2000 Вт, 2кВт (2000 W, 2kW) и (или) рабочий ток - Амперы (А).
А вот после этого разговор будет конструктивный. Вас на эту мысль и пытаются навести.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Борисыч написал :
Не понял

Вот и я аналогично ...

[

Igor.O. написал :
, у него 4 толстых провода к щитку идут

Igor.O. написал :
А то стал волноваться, у соседа проводов много, а у меня 1.

Не понял

avmal написал :
Что значит один? Один четырёхжильный?

Да.
Есть какие-то сомнения?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
у соседа проводов много, а у меня 1.

Что значит один? Один четырёхжильный?

avmal написал :
Такая практика вполне нормальна - что есть под рукой, то и надо продать.

Слава богу.
Спасибо.
А то стал волноваться, у соседа проводов много, а у меня 1.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Мне электрик говорит, пустим этот: 4 жильный провод (2 фазы, ноль, земля), это нормально?

Такая практика вполне нормальна - что есть под рукой, то и надо продать.

avmal написал :
Три при однофазном вводе и пять при трёхфазном.

Мне электрик говорит, пустим этот: 4 жильный провод (2 фазы, ноль, земля), это нормально?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Сколько проводов должно идти от много-квартирного щитка (где стоят счетчики) до индивидуального щитка в квартире?

Три при однофазном вводе и пять при трёхфазном.

Сколько проводов должно идти от много-квартирного щитка (где стоят счетчики) до индивидуального щитка в квартире?
Вчера делал сосед себе в дом щиток (я так предполагаю), у него 4 толстых провода к щитку идут.

avmal написал :
Похоже, что на форуме вы появляетесь только с целью воду замутить ...

Вопросы на которые ВЫ даете неправильный совет или по незнанию не правильно осветили, не является замутой, а
только поправка.(что-бы люди поняли откуда берутся те или иные данные)

avmal написал :
И на ТЫ ко мне попрошу не обращаться

С этим согласен, извиняюсь.

avmal написал :
вы ещё этого не заслужили.

Мне это без надобности ,я у ВАС не служу (поаккуратнее с выражениями.)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2filvik Похоже, что на форуме вы появляетесь только с целью воду замутить ... Не надо так - сюда люди за помощью обращаются. И на ТЫ ко мне попрошу не обращаться - вы ещё этого не заслужили.

avmal написал :
всё вподряд собираете?

Если не знаешь чего спроси и веди себя приличней. (или каталоги почитай по кабелям и АВ, усе польза будет)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Сообщение от avmal
Это я вижу, но почему это меня должно удивить?
Сообщение от avmal
быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

Вы хоть связать-то можете между собой приведённые цитаты? Какая между ними связь? Или у вас уже на нервной почве срыв произошёл и всё вподряд собираете?

avmal написал :
Это я вижу, но почему это меня должно удивить?

avmal написал :
быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

Простое незнание предмета, могу еще привести "Мурзилку", правда она в шапке есть 16А розетки на кабеле 2.5 квадрата под 25А АВ (Легранд)
и как расчитывать тоже в каталоге Легранда есть, и почему АВ сработывает при токе меньше чем на шилде тоже есть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Сообщение от avmal
И что вы на этой картинке из Мурзилки, которую назвали "предметом", увидели такое, чего я не вижу?
АВ на 16А при 1.5 квадратов меди.

Это я вижу, но почему это меня должно удивить?

Igor.O. написал :
Господа, не надо спорить.

Все есть в каталоге, достаточно почитать внимательно.

Igor.O. написал :
Такая к моей квартире схема подойдет (с такими амперами)?

Амеры зависят от сечения подводящего кабеля.

Igor.O. написал :
и что это за агрегат под названием "ВА..."?

Выключатель автоматический (ВА),или АВ автоматический выключатель.

Igor.O. написал :
Только добавить еще отдельно автоматов для ПК и 2 Сплита.

Что есть ПК и зачем ему АВ или ВА

Igor.O. написал :
Какую из фирм лучше выбрать для автоматов: Schneider Electric, ABB или IEK?

Про *ЭК для себя можете забыть, я предпочитаю Multi9, Siemens, Домовой

Господа, не надо спорить.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос, который выше.

avmal написал :
я защищаю сеть

avmal написал :
Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

без коментариев.

avmal написал :
И что вы на этой картинке из Мурзилки, которую назвали "предметом", увидели такое, чего я не вижу?

АВ на 16А при 1.5 квадратов меди.

avmal написал :
Где там написано, что "тепловухи при меньшем токе чем указано на шильде" автомата начнут срабатывать?

Держите.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
что защищаем кабель или то что висит на кабеле.

Если вы под чем-то, висящим на кабеле, подразумеваете нагрузку, то нет - я защищаю сеть. Что защищаете вы мне неведомо.

filvik написал :
Каталоги смотрим того-же ЭКФ, а потом пишем (предмет надо знать).

И что вы на этой картинке из Мурзилки, которую назвали "предметом", увидели такое, чего я не вижу? Где там написано, что "тепловухи при меньшем токе чем указано на шильде" автомата начнут срабатывать?

avmal написал :
Сплит подключается без розеток, как правило.

Еще раз расшифровываю - что защищаем кабель или то что висит на кабеле.

avmal написал :
Подобные АВ не могут использоваться на территории РФ, как не соответствующие ГОСТам и не способные пройти сертификацию.

Каталоги смотрим того-же ЭКФ, а потом пишем (предмет надо знать).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

filvik написал :
Вы определитесь, розетки или кабель

Групповая сеть - так вам понятнее будет? Сплит подключается без розеток, как правило.

filvik написал :
Расчет АВ еще и зависит от кол-ва (с увеличением кол-ва начинают срабатывать тепловухи при меньшем токе чем указано на шильде, см каталоги производителей АВ)

Подобные АВ не могут использоваться на территории РФ, как не соответствующие ГОСТам и не способные пройти сертификацию.

avmal написал :
что защищать надо не сплит, а кабель?

Вы определитесь, розетки или кабель

avmal написал :
Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

А характеристики кабеля можно посмотреть на сайте производителя.(советую, даже очень).

sovitalik написал :
В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...

При изготовлении кабеля это учтено, и отражено в ПУЭ
2.5 квадрата защищено 25А АВ. (схемы в каталогах ЭКФ, Легран и тд)
Расчет АВ еще и зависит от кол-ва (с увеличением кол-ва начинают срабатывать тепловухи при меньшем токе чем указано на шильде, см каталоги производителей АВ)

Такая к моей квартире схема подойдет (с такими амперами)?
и что это за агрегат под названием "ВА..."?
Только добавить еще отдельно автоматов для ПК и 2 Сплита.
Какую из фирм лучше выбрать для автоматов: Schneider Electric, ABB или IEK?
[

]()

1 - пластиковый корпус щита
2 - соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 - соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4- соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 - выключатель дифференциального тока
6 - автоматические выключатели
7 - линии групповых цепей

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Обязательное НЕСРАБАТЫВАНИЕ?

Отвечать вопросом на вопрос это в вашем стиле

sovitalik написал :
Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sovitalik написал :
Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это
Сообщение от avmal
ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А

Обязательное НЕСРАБАТЫВАНИЕ?

avmal написал :
Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.

Ой, извиняюсь. Я только учусь.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это

avmal написал :
ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А

Улавливаете связь? Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Tile_EXP написал :
Так у автомата ещё и тепловая защита есть.

Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.

sovitalik написал :
ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый)

Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?

avmal написал :
что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А

Так у автомата ещё и тепловая защита есть. Так что проводка не должна погореть.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.

Так то оно так, только вот ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый) для этого сечения. Хоронить 2кВт делая такой запас, или использовать возможность кабеля на 100% дело сугубо личное, криминала нигде нет. Да и не я это всё придумал, а соответствующие органы которые пишут нормативы. Так что зря Вы электрика обидели.

avmal написал :
Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sovitalik написал :
Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А. Его хитрость именно в этом заключается - эксплуатировать оборудование за рамками верхних допустимых пределов?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А.
Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Из основ электротехники.

Каких таких основ, Вы их сами выдумали?

Приходил электрик.
Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А.
Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sovitalik написал :
Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ?

Из основ электротехники.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Одинец написал :
Rodnoi, вы "успешный бизнесмен" (ключевое слово "успел" - получить бабло и свинтить), что такое советуете?
Не более 16 А на два с половиной квадрата. Допустим, провода не занижены по сечению и автоматы качественные(производитель был не "успешный бизнесмен). А про время-токовую характеристику автоматов что-нибудь слышали? Или Вы считаете, что автомат на 20А. мгновенно отрубится при 20 амперах?

Это всё из Вашего печального опыта, или из ПУЭ ? Будьте добры кинуть ссыль на норматив?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Напряжение 220-240V
Частота 50Hz

Не хватает только потребляемой электрической мощности, а в магазинах считают другую мощность. Не парьтесь и подводите кабель 3х2,5, защищённый номиналом 16А.

Igor.O. написал :
Все в одном.

Оно и понятно. Надеюсь, что электромонтаж специалист вам будет делать.

Igor.O. написал :
Что конкретно нужно вам знать?

Техническое Задание.

avmal написал :
Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

Что конкретно нужно вам знать?

avmal написал :
Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Я думал вы знаете, в магазинах нам легко считали, но я не вникал как.
Вот его параметры:
Напряжение 220-240V
Частота 50Hz

avmal написал :
Штукатур или каменщик?

Все в одном.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат

Узнайте и напишите - думаю, что этому пока ещё никто не научился кроме вас.

Igor.O. написал :
Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем..."

Штукатур или каменщик?

Rodnoi написал :
На каждую линию, приходящую в щит по автомату, согласно сечения кабеля. А именно, на кабель 2,5 кв.мм.- 20Ампер, ну на крайний случай 25. На 1,5- 16А.

А вы, любезный, таки вредитель
Никогда в 2,5мм2 кабеле реального сечения 2,5 мм2 нету.
Ладно, можно уповать на ТУ, в которых оговорен этот момент с намеком на хим. состав металла, обеспечивающий сопротивление не более бла-бла-бла...
Но если вы не посоветуете при автомате на 25А ставить монстрообразные розетки, молчаливо согласивший на монтаж красивого Легранда или Шнайдера, которые отродясь более 16А держать не собирались - то вам по ночам будут сниться души сгоревших электроустановочных изделий

avmal написал :
Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?

Мощность не знаю, но можно узнать по размерам комнат:
1 комната 17м2
2 комната 16м2
Строитель сказал столько брать, говорит: "Мы всегда так делаем...".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Сплит - 4

Солидный офис?
Это ж какая мощность у ваших кондиционеров?
На сечение 2,5 - 16А.
На сечение 1,5 - 10А.
Про схему и использование УЗО разговор отдельный.

Сечения кабелей:
Сплит - 4 (специальную розетку под сплит делаем)
Печь - 2,5
Розетки - 2,5
Свет - 1,5
Стиральная машина - 2,5
Компьютер - 2,5