21.11.2010 в 18:25:24
Ситуевина такая: делаю электрику в жилом помещении 65м2. С заказчиком была согласована схема(составлял сам), по которой в дальнейшем производились все электроработы.При согласовании с инженером (который обслуживает этот дом) принципиальной схемы, заказчику сказали, что на розетки нафиг УЗО не нужно.Естественно его убрали.На Плиту тож не надо, там свое наверняка стоит.На розетки в ванне поставили УЗО 30 мА.На освещении кабель 3*1.5, а автомат поставили на 16А . Автомат на 50 А после счетчика убрали.Непонятно.Заказчик каждый раз будет бегать в подъезд и включать вводной автомат, сработавший от перегрузки.Он кстати под замком,замок у местного электрика.Мне то все равно, в конце концов, кто подпись свою ставил на схеме, тот и будет отвечать.Но неприятный осадок остался..Или я чего то не понимаю или правила установки эл.технич. изделий изменились ??? Чтоб было понятно выставляю свою схему и то, что от нее осталось.
До
После
21.11.2010 в 19:00:43
Serg545 написал : На Плиту тож не надо, там свое наверняка стоит
Где,там? А что, на схеме за L1,L2,L3, там же ввод 220-сать...)
21.11.2010 в 19:13:32
Serg545 написал : Помогите установить истину...
Сложно это сделать, не зная всех условий. Во-первых, про автомат перед счётчиком ни одним нормативом не оговаривается - речь идёт об обязательном коммутационном аппарате, которым, правда, может быть и автомат, но его наличие касается только Энергоучёта, обслуживающего счётчик, а вот после счётчика автомат должен быть обязательно, если линия до квартирного щита превышает три метра. Если длина менее трёх метров, то автомат обязателен на вводе ЩК. Что касается освещения, то сечение 2,5 совершенно излишне хотя бы потому, что не все установочные или светильники позволяют к ним подключить сечение более 1,5 квадрата, но автомат с номиналом 10А совершенно не вреден, учитывая, что номинальный ток выключателей не превышает эти самые 10А. УЗО противопожарное не совсем на своём месте находится - его место перед вводным кабелем. А лучше всего про УЗО для розеток и номинал 10мА для санузлов говорят рекомендации нормативных требований, размещённые в СП 31-110-2003. А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется. А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА. Причём про УЗО для стационарного оборудования и освещения сказано, что установка УЗО не обязательна, но это не значит, что в целях повышения безопасности вы не можете его установить.
21.11.2010 в 19:25:23
И что Вы хотите услышать? Вы правы - конечно... Инженер прав - конечно... В обоих схемах есть нарушения и ошибки... Обе являются компромиссными решениями.
21.11.2010 в 19:25:53
Со слов инженера, в современных плитах УЗО встроенное.Но где УЗО стоит и что является "современной" варочной поверхностью осталось тайной...L1,L2,L3 вообще бред какой то... Но заказчик конечно поверил тому кто ставил "печать"(
21.11.2010 в 19:29:50
ПPOPAБ написал : И что Вы хотите услышать?
Вы правы - конечно... Инженер прав - конечно... В обоих схемах есть нарушения и ошибки... Обе являются компромиссными решениями.
Да к тому что, всегда надо включать свою голову, даже если уже все согласованно и подписанно... Типа наглядного пособия для других.
21.11.2010 в 19:31:59
avmal написал : УЗО противопожарное не совсем на своём месте находится - его место перед вводным кабелем.
Простите это как, где конкретно оно должно стоять по правилам ?
21.11.2010 в 19:36:25
Serg545 написал : где конкретно оно должно стоять по правилам ?
После счётчика перед вводным кабелем - точнее сказать не могу, поскольку от вас кроме электрической схемы никаких других проектных документов нет.
21.11.2010 в 19:40:07
Ну оно так и стоит кажется... В щитке ( квартиры) -счетчик потом противопожарное УЗО сразу.
21.11.2010 в 20:31:56
Serg545 написал : Ну оно так и стоит кажется...
Я о чём и говорю.
avmal написал : от вас кроме электрической схемы никаких других проектных документов нет.
Ввод-то у вас где?
21.11.2010 в 20:36:20
Serg545 написал : Со слов инженера, в современных плитах УЗО встроенное.Но где УЗО стоит и что является "современной" варочной поверхностью осталось тайной...
Пусть отсыпет, того что курил...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу