Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2010 в 19:59:36

приветствую!
народ. я сейчас делаю щиток в бане на даче. кроме бани построек нет. электрику завел сразу в баню. набросал на листочке схему. нужен совет. все ли правильно? основные мысли: на входе ставлю УЗО. ставлю УЗО на розетку для сварочного аппарата/водяного насоса ставлю УЗО на обычную розетку + теплый пол на освещение отдельного УЗО не будет. все ли верно нарисовано?

0
Вложение
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
Новичок

Регистрация: 20.11.2010

Сообщений: 12

25.11.2010 в 20:22:26

Схема нарисована не верно. С каждого УЗО должен выходить свой ноль на свою группу АВ. Ноли с разных УЗО объединять нельзя.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 20:32:52

это вы называете схемой ? Мне интерессно куда ведут проводники от колодки РЕ уходящиеза пределы картинки ?? Ипочему к Узям подходит два провода а отходит один ??

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 20:36:02

еще вопрос - Зачем в бане сварочник ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 20:39:56

узо на розетку Сварочник\ водяной насос... Знаете мощность сварочника ? Ну скажем 1.5-2.0кВт. А насос водяной ? Скажем ватт 300-500.. Каким номиналом АВ вы защитите такой диапазон мощностей ??

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.11.2010 в 21:53:39

4eh написал : Ну скажем 1.5-2.0кВт. А насос водяной ? Скажем ватт 300-500.. Каким номиналом Уза вы защитите такой диапазон мощностей ??

УЗО от утечек защищает. Это ж не дифавтомат, ему наплевать, какой ток. Вернее, те амперы, которые на нём указаны - это номинальный ток его контактов.

PS Пиво, видать, в Праге забористое :)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

25.11.2010 в 21:56:15

Chudo-Yudo написал : С каждого УЗО должен выходить свой ноль на свою группу АВ. Ноли с разных УЗО объединять нельзя.

Вот-вот.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 21:59:12

про дифавтомат подумал.. Исправил раньше чем ты пост написал

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.11.2010 в 22:00:21

rele_svg написал : PS Пиво, видать, в Праге забористое

оччень реккомендую.. Как говориться-будете у нас на колыме...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2010 в 05:47:33

4eh написал : еще вопрос - Зачем в бане сварочник ?

я же написал. постройка на даче одна - это баня. туда и сделана подводка электричества. не в туалете же щиток ставить.

0