mallx
mallx
Новичок

Регистрация: 29.03.2010

Днепропетровск

Сообщений: 69

27.11.2010 в 08:51:52

Необходимо оборудовать циркуляционный насос ,установленный на системе отопления, инвертором. Выходная синусоида инвертора - " модифицированная синусоида"...Как поведет себя движок насоса, и вообще будет ли работать? Или нужно что бы синусоида была обязательно чистой?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.11.2010 в 09:47:44

Будет работать. Там, в этой модифицированной, есть и обычная - 1-я гармоника, с самой большой амплитудой.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.11.2010 в 21:10:07

модифицированная синусоида..- Синусоида v.2.0 beta

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

02.12.2010 в 14:17:06

У вас что то стоватовое типа грюнфоса ? и для него будете отдельный инвертор с АКБ ставить ?
Поделитесь планами - имею ту же проблему,только пошёл дальше - купил бензогенератор - китайца на 850-1000вт . но синусоида -ужас....разбег 236-285вольт. теперь ищу чем исправлять..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу