Ноль на корпусе сидит.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12892

07.03.2013 в 11:34:42

haramamburu написал : В том и то, что одним не получится, одним "контролируете" 2 фазы, а надо все 3

Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз. А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" .... Одно время пришлось много менять ЕЛ-11 (http://www.110volt.ru/rele_faz/el_11), но позже - как-то все устаканилось. Наверно такая партия была..

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.03.2013 в 12:19:32

Ким написал : Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз.

Скажем так.. это делается только для того, что бы хоть что то было...

Ким написал : А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" ....

Разумеется.. как и датчик холостого хода и прочая дребедень..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.03.2013 в 12:24:07

Ким написал : Одно время пришлось много менять ЕЛ-11

Я как то тут на форуме спрашивал про ЕЛки.. тему вроде создавал.. ответа не последовало.. лето было видимо все в отпусках были.. по поводу "контроля фаз" .. по схеме с релюхами был случай.. когда выпала/отгорела жила уже отходящая к насосу.. т.е. после реле.. разумеется насосу кирдык.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2013 в 14:36:22

haramamburu написал : Я как то тут на форуме спрашивал про ЕЛки..

Не "айс"... На РНПП-311 нареканий нет.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.03.2013 в 14:57:54

ПPOPAБ написал : Не "айс"...

и всетаки почему?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2013 в 15:04:49

haramamburu написал : и всетаки почему?

Ломались. Давненько правда дело было.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.03.2013 в 15:06:43

ясн. пасиб.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

07.03.2013 в 18:34:24

SVKan написал : И от чего Вы собрались им защищать? Синус и есть синус. С какой стороны на него не посмотри...

Во первых есть потребители капризные к перефазировке. К примеру котел отопления,который отключается и приехав из гостей можно обнаружить размерзжееся отопление:eek: Во вторых распределительный щит металлический и если монтер на станции ошибется,неизвестно чем все закончится? Примерно так!

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

07.03.2013 в 18:35:06

Netlog написал : Ноль на корпусе сидит.

Есть и такие моменты!

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.03.2013 в 18:56:44

Ну вы даете! Человек мертвяка поднял, имея конкретный интерес, а вы давай копаться! DDD

haramamburu написал : по поводу "контроля фаз" .. по схеме с релюхами был случай.. когда выпала/отгорела жила уже отходящая к насосу.. т.е. после реле.. разумеется насосу кирдык.

Ну, речь-то о вторичке шла изначально.

Ким написал : Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз. А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" ....

Ну, если город на "десятке" перефазирует, переключить-то недолго, а насос не сгорит хотя бы. А то с 30-40 метров (если не глубже) эту дуру вытаскивать - пупок развяжется.